    https://yadi.sk/i/Wg651FxoiGTyv форум глючит, не даёт фото вставить. Вот как этот, только и низ от ветра прикрою.
     
  2. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    @Теплоиcухо, будем считать что мы поняли друг друга, я вспомнил ситуацию, когда участник форума покрывал часть теплопотерь своего дома отбирая у вытяжного воздуха его тепло. Мало того, выяснилось что в природе существуют специализированные кондиционеры, которые работают в качестве активных рекуператоров, хотя лично мне по душе пассивные рекуператоры потому что их эффективность гораздо выше, а энергии они потребляют так мало что могут работать от аварийной батареи, Этот опыт заинтересовал других участников форума.

    Именно в этом я вижу конструктивный смысл завязавшегося обсуждения.
     
  3. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    А какова калькуляция проекта?
    Я почему спрашиваю, может быть имеет смысл рассмотреть установку атмосферного испарителя, такого как у Октопуса. Рядышком есть тема, в которой описывают опыт именно такого решения и, кстати, ему не нужен домик совершенно, даже наоборот, рекомендуют устанавливать на самом ветру.
     
  4. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    Это не форум глючит, а Вы правила очевидно не читали...
    Фотки надо загружать с компа, а не ссылки давать!
     
  5. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    @Тиамо, существуют такие кондиционеры достаточно давно. Только это промышленная серия и денег один внутренний блок такого плана стоит хороших. За эту стоимость можно прикупить полупром комплектом канальный и рекуператор к нему же
    Для коммерческих объектов большой площади это подходит а вот в частном домовладении мало найдется народу готовых заплатить 2500$ и выше только за один внутренний блок. Как то так.
     
  6. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    У каждой модели указан диапазон температур (или графики) и какой примерно СОР при разных минусовых температурах...
    Покажите мне такие дешевые модели при -20 с СОР больше 1 ...:aga:
     
  7. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH/MUZ-GE25VAH и её 35ая реинкарнация. По паспорту производителем ГАРАНТИРОВАНА работа при -20. COP сами гляньте.
     
  8. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    Вы до этого о какой модели писали.
    Из инета
    Минусы:


    1. первый, и самый главный — эффективность обогрева падает по мере падения «забортной» температуры! Большинство «обычных бытовых» кондиционеров «на тепло» не работает уже при -7 градусах, делая их совершенно бесполезными для полноценной системы отопления. Последние разработки японских инженеров сохраняют СОР выше 1 (являются эффективнее аналогичного по мощности конвектора) до -15, а работоспособность заявлена до -25 (судя по отзывам — работают и в -30, но, естественно, на уровне «сколько из сети сожрал, столько тебе и тепла — за бортом брать тепло при таком минусе они уже не могут);
     
  9. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Какая разница о какой модели я писал? Вы просили назвать недорогую модель, работающую до -20 и с COP более 1 при этой температуре - пожалуйста. По сервис мануалу 35ка при -20 вырабатывает 1,2 кВт при +20 в помещении. COP больше 1? Больше. Ещё вопросы?
    P. S.: нашёл график по 25ке. При -20 потребление из розетки 300 ватт, выработка 1,1 кВт. COP будете считать? :)
     
    Последнее редактирование: 04.08.15
  10. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Ну вот я тоже не прогадал. :) В брошюре от Mitsubishi "Тепловые насосы 2011/2012" модель GA-VAH упоминается в списке вместе с Зубаданами, хотя стоит в два раза дешевле. И больше ни один их кондей не удостоился такого упоминания. :) :) :) В тоже время по модели GA-VA заявляется, что переделка ее в VAH осуществляется сервис центрами методом. ... установки подогрева поддона. Маркетинг, мать его за ногу. :)
     
  11. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Только увидел. Это Вы админский отдел не читаете. Проблема с загрузкой фото не только у меня и фото я пытался именно с компа загрузить. Так как не получилось - дал ссылку.
    P. S.: какой же всё таки самоуверенный и всезнающий. :)]
     
  12. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.845
    Благодарности:
    18.329

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.845
    Благодарности:
    18.329
    Все нормально загружается через загрузить файл, если соблюдать правила загрузки - ограничения по допустимым расширениям файлов и их размеру.
     
  13. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Как бы ничего, что я пытался загрузить файл, скачаный с этого же форума из соседней ветки? И давайте не будем офтопить.
     
  14. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    https://www.projectclimat.ru/encoding-mitsubishi-air-conditioners.php
    думаю можно покопаться в зашифрованной информации вашей модели и найти аналог ее с данными по производительности при отрицательных температурах вот тут->http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/_______________.php?lg=ru&rub=04&srub=03&select_prog=AC&select_partic=44&select_marque=MITSUBISHI&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R
     
  15. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Есть официальная брошюра от ME https://yadi.sk/i/Hs29mHvIiJMDK на странице 8 данные по бытовому Зубадану, на странице 9 по ge vah. Там по графикам хорошо видно, что Зубадан работает в ущерб COP на низких температурах.
    P. S.: качество сборки ME конечно удручает. :( Разбирал его, чтобы выкусить перемычки, а там на радиаторе куча замятых ребер. Придётся делать самопальную "расчёску". ME пришёл полностью в заводской упаковке и по винтам видно, что ранее не раскручивался.
     
    Последнее редактирование: 06.08.15