ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.

  1. skiv2k
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13

    skiv2k

    Участник

    skiv2k

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13
    @Pirmid, Сегодня пришли смс и на имейл, аннулировали первую заявку от 4.03.16 создали новую 31.03.16, вообщем собираются меня динамить так же как и Вас.
    От девушек на темной линии ничего не добился, в системе они не видят оснований для аннулирования заявки и о том готовят письмо о причинах или нет, упорно талдычат о новой заявке и что она на основании МО заведена. Я рассматриваю аннулирование заявки как отказ от заключения договора со стороны МОЭСК, заявлений на новую заявку мною не подавалось, буду готовить по этим основаниям жалобу в ФАС и еще посмотрю куда можно пожаловаться на нарушение законов РФ и несоблюдение ПП 861.
    ЗЫ Похоже эта новая схема с аннулированиями заявок если МОЭСК что-либо не устраивает, хотят измотать клиента =)
    ЗЗЫ А что если подписать договор и ТУ, а потов вносить изменения в уже подписанный? Так не проще будет? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
     
  2. Alex777Alex
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    Alex777Alex

    Участник

    Alex777Alex

    Участник

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Вчера поехали в ЮЭС, отдал фотопривязку + размеры расстояний по спутнику и карте, с указанием "соседей" которые получили ТУ по 550 р.

    Приняли заявление, сказали ждать неделю.
     
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ширшов ещё тот затейник...
     
  4. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    В моем случае Семенов
     
  5. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Не проще, но сложнее.
     
  6. Alex777Alex
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    Alex777Alex

    Участник

    Alex777Alex

    Участник

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Спасибо всем кто давал советы.
    По ЮЭС МОЭСК вопрос решился положительно, выдали ТУ на 550 руб.
     
  7. skiv2k
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13

    skiv2k

    Участник

    skiv2k

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13
    @Alex777Alex, поздравляю я вот после жалобы в ПАО МОЭСК в их анти коррупционный отдел получил вот такие вот ТУ, предлагают на моем участке ТП поставить =) Просто реально издеваются над заявителями. Теперь только прокуратура ФАС и суд помогут других вариантов нет. Я даже теряюсь что им на такое ответить =) Чтобы перенесли 11.1.2-11.1.3 в 10.2.1 и сами с администрацией района договаривались.
    ТУ1.jpg ТУ2.jpg
    PS Договор и ТУ я не по почте получал (больше пятнадцати дней прошло с момента как МО ими был получен), а в офисе на солженицина СМС и на имейл пришло что там можно получить, я там поговорил с руководителем вообщем там только жалобу очередную можно оформить =(Мне посоветовали поговорить с зам. генерального южных сетей, я вот думаю а стоит оно того? Если поможет хорошо, но я чейто сомневаюсь, а прокуратуры и суды это все долго =(
     
    Последнее редактирование: 04.06.16
  8. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    Прочитал много чего на форуме, но только еще больше запутался. У меня участок в ДНТ, где кроме меня еще 100 участков, сейчас все подключаются к МОЭСК. Участок пустой, собираюсь поставить там трубостойку с узлом учета, около границы участка, а уже оттуда подземными кабелями к будущему дому, гаражу итд.

    Пришли документы, где написано, в частности:
    "7.1. 1 точка - вновь устанавливаемая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ проектируемой - 15 кВт.
    ...
    10.1.1. Строительство одной ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 33 ПС-110/35/6 кВ Кварц (№ 23) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ проводом СИП3 1х95 мм² протяженностью 450 м; пункта секционирования СП-6 кВ - 1 шт; трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА; одной ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ проводом СИП2 3х95+1х95 мм², протяженностью 500 м.;
    10.1.2. Строительство одной ВЛИ-0,4 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы участка заявителя проводом СИП2 3х70+1х70 мм² протяженностью 80 м.
    ...
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше."


    В Договоре:
    "3. Точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к
    электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается (ются) на расстоянии не
    далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
    располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
    ...
    13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего
    участка, сетевая организация - до границ участка заявителя."


    Пожалуйста, подскажите:
    1. В Договоре точка присоединения не далее 25 метров, но в ТУ строительство линии ВЛ-0.4 до границы участка протяженностью 80 метров. Это как вообще? Столб на границе поставят? У меня прямо на границе участка забор вообще-то планировался. Как и что поменять в этом смысле? Предполагаю, что надо бы как точку подключения указать ввод в мой щит учета (или как его грамотно обозвать?), располагающийся "внутри границ участка Заявителя не более 25 метров от границ участка"?
    2. Щит учета - это мое или их оборудование? А то по телефону мне сказали, что надо его ставить вне границ участка, типа чтобы они могли на счетчик посмотреть. Мне же хочется поставить его вплотную к забору внутри участка. Забить и ставить где хочу?
    3. Щит учета - оно где опечатывается? Там внутри только счетчик надо опечатать или сам щит - тоже? Если сам щит - то я не смогу потом сам от него провести кабель и автомат для него, и надо будет вызывать их даже если автомат сработает. Если будет стоять органичитель мощности, то как его опечатывать, если у единственных ограничителей ОМ-xxx, которые я нашел, отключение происходит через пускатель, его же не опломбируешь? Какова практика?
    4. Могу ли я предложить им поставить вместо автомата на 25А ограничитель мощности на 15кВт, либо автомат на 63А и счетчик с ограничителем мощности? Согласятся ли? Как это лучше сделать? Регламентировано ли где-то, по какой схеме я обязан строить щит учета, например, сначала счетчик, потом автомат или наоборот?
    5. В разных случаях видел и слышал от людей разные интересные истории, что от них потребовали щиток учета за свой счет поставить на столбе на высоте 3 метра, что потребовали счетчик купить с PLC модемом. Как с такими штуками в Раменском районе дела обстоят и что им говорить, если потребуют что-то такое?
    6. в 442 указано, что счетчики должны устанавливаться в помещениях, где температура не ниже 0 градусов. Как это вообще с железным ящиком на трубостойке "на улице" согласуется?

    Спасибо заранее!
     
    Последнее редактирование: 04.06.16
  9. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    - вводные контакты ВРУ

    - Всяко может быть, но не должны.

    - Ваше.

    обычно опечатывают счетчик и АВ

    Предложить можете.
     
  10. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    А как автомат ввода можно вообще опечатать? Надо какой-то специальный автомат покупать с возможностью опечатывания?

    Я же как понял, в щитке должно так идти, по идее: вводной кабель -> автомат ввода -> счетчик -> автомат или рубильник -> розетки, кабели и прочее в потребителям.
    При этом все до счетчика включительно должно быть опечатано, то есть к контактам счетчика доступа у меня тоже не будет, правильно? Именно поэтому и нужен второй автомат, чтобы было куда подключать потребителей (ну, или 5 шин включая землю, а отключать при каких-то работах автоматом ввода).
     
  11. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Можно поставить в бокс под пломбировку (самое простое)
    Бокс под пломбу.jpg , можно поискать АВ с возможностью пломбировки.
    Правильно.
    Как собрать правильно ящик вам лучше посмотреть в соседнем техническом разделе Электрика
     
  12. Alex777Alex
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    Alex777Alex

    Участник

    Alex777Alex

    Участник

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Меня два раза "опрокидывали" по заявке. Решилось в "ручном" режиме через прием у руководства ЮЭС. Там сразу сказали, лучше идти на прием к заму, если он не решит то к начальнику.
     
  13. Alex777Alex
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    Alex777Alex

    Участник

    Alex777Alex

    Участник

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Если что то заместитель директора ЮЭС Миляков Андрей Анатольевич оказал помощь в решении вопроса при обращении.
     
  14. skiv2k
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13

    skiv2k

    Участник

    skiv2k

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13
    Alex777Alex. Спасибо, я пока МО отправил. Уже и сглавой администрации района проблему обсудил и в администрации Чехова тоже, все удивлены такими ТУ) щас подожду что они мне ответят и буду думать что с ними дальше делать.
     
  15. Квазик
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Квазик

    Новичок

    Квазик

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Получил ТУ (по моему мнению не корректные). Конкретно пугает пункт 7.1 (кто должен согласовывать) и 11.1.1 (эт что Я столбы ставить должен и провода тянуть?)
    Прошу знающих помочь с мотивируемым отказом.
     

    Вложения: