1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.

  1. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Ну и что, что "типовые". Это не мешает бороться за правильные ТУ.
    :no: Вы видели мою заявку!
    В заявке дословно так:
    "Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: ВРУ, смонтированное на трубостойке на границе земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, ..."
    Про объект электроснабжения - ни слова!
    Давно? Каков результат (если уже имеется)?
    Приложил стр. 2 Договора.
     

    Вложения:

    • 2013.11.22 - Договор - Редакция 1_Страница_2.jpg
  2. Николаевна
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    258

    Николаевна

    Живу здесь

    Николаевна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Москва
    Если верите СО на слово, можете доверенность не запрашивать. :son:
    Но в случае недействительной доверенности Ваш договор и ТУ недействительны.
     
  3. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Ок, учтем-с.
    Не думал я, что с сетевиками нужно держать ухо еще "вострее" :nono:
     
  4. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    То есть формулировка
    "12.2.Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ОАО «МОЭСК» при участии Заявителя и подписания акта осмотра (обследования)."
    полностью корректна?
     
  5. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На "горячей линии" говорят писать на имя Зам. генерального директора по ТП и развитию сетей
    Пятигор Александра Михайловича...
    Кто с ним знаком ?
    Что за птица ?
     
  6. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
    Сегодня получил ТУ и договор, еще не подписывал их.
    На первый взгляд вроде бы никаких подвохов.
    Что скажете?

    IMG_20131227_135959.jpg IMG_20131227_140019.jpg IMG_20131227_140029.jpg IMG_20131227_140045.jpg IMG_20131227_140059.jpg IMG_20131227_140114.jpg
     
  7. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    11.2 исключит так как по ГрК РФ проект не требуется и они об этом знают, не надо загромождать документ.
    11.4 как следствие тоже улетает.
    11.3 исключить так как не имеет никакого отношения к процессу технологического присоединения, вопросы поставки электроэнергии не касаются сетевой организации и будут урегулированы с гарантирующим поставщиком в рамках отдельного договора в соответствии с ПП 442
    11.5 исключить так как у вас 3-я категория надежности - это явно указано в ТУ, поэтому этот пункт к вам не имеет никакого отношения

    12.2 должен быть в разделе 10 - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так как это их обязанность, а не право.
    И в этом же разделе должны быть их обязательства по строительству линии до вашего ЭПУ.

    Плохие тех. условия.
     
  8. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
    @Bebeta, 11.2 (ну и 11.4 как следствие) имеет явную ссылку "... в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной", получается же что эти 2 пункта вроде как и не обязательные
    11.3 и 11.5 не существенны и не имеют отношения ко мне, вроде как вдовесок написаны.

    Если я подпишу в таком виде, есть вариант, что в дальнейшем на последующих этапах могу поиметь проблемы или наступить на грабли?
     
  9. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    то, что они не обязательны - это вы им потом будете доказывать перед включением...

    ну сами подумайте, если они к вам не имеют никакого отношения, то что эти пункты делают в ваших ТУ?

    содержание ТУ строго регламентировано пунктом 25 (1) Правилами, утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004.
    Писать там "отсебятину" не допускается, т. к. состав ТУ установленный данным пунктом Правил является исчерпывающим.
    вообще этими пунктами в каком-то смысле можно было бы пренебречь, но... см. ниже.

    самое важное в ваших ТУ это то, что обязательства сетевой организации по сути отсутствуют:
    1. по поводу 12.2 я писАл выше - в раздел 10 его необходимо пернести.
    2. Кто будет строить линию до вашего ЭПУ? Дядя Вася или Святой Дух? Вот что самое важное!

    Из ваших ТУ следует что: вы ставите ЩУ с АВ 25А и прибор учета, а они приходят, осматривают и включают.
    Ииии...? Откуда возьмется на вашем ЭПУ 380В? Кто будет строить линию, ставить опоры, осуществлять фактической присоединение и так далее... Вроде что-то написано, а ни о чем...
     
  10. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
    ВЛ-0,4 кВ проходит в 5 метрах от забора, на участке стоит обгоревшая опора. У меня участок в исторически застроенном районе, улица была застроена в 50х годапх прошлого века, на участке 10 лет назад был дом, он сгорел, участок был заброшен, и более того - к этой обгоревшей опоре подведен старый провод от ВЛ и он под напряжением :)
     
  11. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Написано на самом деле расплывчато. Линию можно понять, что строить не нужно, так как присоединение от существующей опоры ВЛ 04кВ от ТП-195. Правда не указано-находящейся на расстоянии скольких метров от границ участка.
    Щит учёта ставит Заявитель, а присоединяет его кто на опоре? Не указано.
    Почитайте и посмотрите ТУ в этой теме-http:/www.forumhouse.ru/threads/78435/
     
    Последнее редактирование: 29.12.13
  12. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    Уважаемый @Юрий445, всё не так!

    как это не нужно?

    ииии...? а до границы участка заявителя + 25 метров от границы вглубь, если надо, кто будет линию тянуть?

    а с чего вы взяли, что щит учета ЗАЯВИТЕЛЯ должен находиться на опоре, которая принадлежит СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и которая находится за пределами границ участка заявителя?

    Вы ПП 861 почитайте - там все предельно просто и понятно написано.
     
  13. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Я не сказал не нужно- вы читать умеете? Я пишу, что написаны ТУ расплывчато и трактовать можно по разному. Нет конкретики, т е я соглашаюсь с Вами и предлагаю ТС почитать соотв тему, где приведены типовые ТУ.
    По поводу линии ВЛ- мы с Вами не видели план расположения ЭПУ, поэтому можем только гадать.
    По написанному в ТУ-
    - установка узла учёта-не определено, значит на усмотрение Заявителя (местом может быть- или опора, или граница участка, или строение)
    -по поводу отпайки к ЭПУ, её точка присоединения названа - существующая опора, которая находится, как позже написал ТС в 5 метрах от границы участка-строить нечего, ннобходимо только протянуть СИП 2*16 или 4*16 от опоры до ЩУ.
    И так далее и т п .
     
    Последнее редактирование: 29.12.13
  14. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    @Юрий445,
    ответ:
    от существующей опоры в 5 м. от забора до ЭРУ заявителя в пределах границ земельного участка заявителя (до 25 м. вглубь) - это тоже линия.

    План расположения ЭПУ не имеет значения - куда я воткну свой ЭПУ туда пусть и тянут.

    вот я и говорю, ваще ничего не понятно, что и где делать, я бы не стал подписывать. такие расплывчатые ТУ специально дают для того, чтобы:
    1. заявитель трактует в свою пользу - делает как он знает/понимает/хочет
    2. инспектора приходят и говорят: ВСЁ НЕ ТАК! ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕМ!
    3. но за денежку - БУДЕМ!
    4. у вас уже всё горит, и вы на знаете, то ли давать деньги, то ли бодаться через СУД и УФАС - это долго и муторно.

    и называется всё это двумя словами - коррупционное поле и коммерческий подкуп. причем за коммерческий подкуп несет ответственность не только та сторона, которая берет, но и та сторона, которая дает.
     
  15. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.567

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.567
    Адрес:
    Москва
    Ваши ТУ полностью не соответствуют Форме в редакции ПП442.

    Кроме того, ТУ представлены не на номерном фирменном бланке МОЭСК.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.01.14