1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6

СЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.

  1. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. вы не понимаете. Договор определяет где БУДЕТ граница. Причем как показывает практика ее место может и изменится. До подписания акта разграничения границы нет как таковой. Вот граница участка есть, но ее не любят писать, потому как вдруг Вы всем назло поставите щит с другой стороны участка. В общем поганенькая формулировка, но шанс что ей воспользуются крайне мал. Скрещеных пальцев скорее всего будет достаточно.
    2. Ну по идее Ваша задача придти в согласованное с Вами время, а чем там они будут заниматься... Самый неопасный пункт. не придут их косяк
    3. Да не нужен, но ребята из п. 2 могут начать бузить. Подготовьте красивыее фразы про индивидуальное строительство и одноквартирный дом менее трех этажей до 15кВт.
     

    Вложения:

  2. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное!
    К сожалению, больше одного раза кнопочку "спасибо" на одном сообщении не получается жмякнуть :)
     
  3. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Загориться лампочка в бытовке вообще наверное потрачу часов 5 жизни напишу полный путь от заявки до света со всеми доками.
     
  4. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    это не поможет, до вас столько раз делились...

    посмотрите тут может почерпнете чего...
    на мой взгляд надо вам ВРУ ставить на границе ЗУ, а дальше под землёй.
     
  5. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198
    Адрес:
    Москва
    ВРУ на границе ЗУ - да, спасибо за подтверждение, мы уже тоже к этому варианту склоняемся.
    Насчёт под землёй - Муж изначально так и собирался, но уже передумал:
    Расстояние будет метров 70... Через весь сад-огород (в котором ковыряемся не мы, а другие родственники) ... Ещё в будущем планируем газ вести... Утечка, срабатывание УЗО, да ещё и цена немаленькая - в общем, всё против такого решения.
    Так что присматриваемся к вариантам организации собственных опор, примерно 3 штуки.
     
  6. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.663
    Благодарности:
    16.198
    Адрес:
    Москва
    О! заглянула в альбом. Отдельное спасибо! :hello:
    Сколько же на форуме ещё неосвоенной информации... жизни не хватит изучить)
     
  7. andswine
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    andswine

    Участник

    andswine

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток, форумчане! Получил предварительный Договор и ТУ от Северных сетей МОЭСК. Помогите кто чем может! Где подвох в Договоре и ТУ? За что надо "бадаться" и менять?
     

    Вложения:

  8. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    ТУ 11.2-11.4 убирайте!
     
  9. andswine
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    andswine

    Участник

    andswine

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это незаконные требования?
     
  10. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Вам все заново надо обьяснять по 5-тому кругу, потратьте время и прочитайте бегло тему, все станет ясно!
    А по возникшим вопросам ответим!
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.111

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТУ не подписаны Коробковой.
    В Договоре п. 1- нет наименования ЭПУ
    В ТУ п. 7.1- указана несуществующая точка.
     
  12. andswine
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    andswine

    Участник

    andswine

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Почитал. Есть вопросы!

    В ТУ:

    п. 1 дома на участке пока нет, но есть бытовка! ВРУ на бытовку или что лучше написать?
    п. 7.1 где можно узнать о сооружаемой опоре? и что лучше указать в ТУ?
     
  13. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    На бытовку только временное подключение возможно, да и геморно это потом с переносом, ставте трубостойку.
    По вновь сооружаемой опоре- это обязанности СО они вас не касаются, вы смотрите свои обязанности!
    В технических условиях не должно быть упоминаний схем, проектной документаций, сылок на ПУЭ и НТД, иначе влечет за собой попадалово на очень немаленькие рассходы за ваш счет, это такой тоненький намек вам со стороны СО на очень толстые обстоятельства с которыми вы согласились!
     
  14. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Вот тема которую надо почитать вам, сори хотел сразу вставить и забыл, а то в этой темке нет ничего!
    https://www.forumhouse.ru/threads/203918/
    Вам станет многое понятно, чем вам грозит такое ТУ!
     
  15. andswine
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    andswine

    Участник

    andswine

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    п. 1 как писать в ТУ? ВРУ на трубостойку?
    п. 7.1 я абсолютно понимаю, что не моя забота опоры от СО! у меня вопрос с какой стороны участка этот столб (точка присоединения) у меня появится! :) Где и у кого это можно узнать?