1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ЗЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.

  1. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @morozov, к примеру: если ранее заявитель осуществил техприсоединение с максимальной мощностью 145 кВт, он оплатил техприсоединение данных 145 кВт, при последующей процедуре увеличения максимальной мощности до 150 кВт, заявитель оплачивает стоимость техприсоединения 5 кВт
     
  2. Aplicator
    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.655

    Aplicator

    Живу здесь

    Aplicator

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.655
    Адрес:
    Московская область
    - а что оформлять, если типо счетчик спёрли... вопрос к то в данном случае виноват, при том что это установлено за пределами участка на выносной стойке
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.302
    Благодарности:
    20.110

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.302
    Благодарности:
    20.110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    136. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности):
    при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику);

    Под утратой прибора учета для целей настоящего постановления понимается отсутствие результатов измерений и информации о состоянии такого прибора учета по истечении 180 дней с даты последнего снятия показаний с прибора учета, в том числе вследствие двукратного недопуска сетевой организации (гарантирующего поставщика - в отношении коллективного (общедомового) прибора учета) к месту установки прибора учета в целях исполнения возложенных на соответствующего субъекта обязанностей.
     
  4. Aplicator
    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.655

    Aplicator

    Живу здесь

    Aplicator

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.655
    Адрес:
    Московская область
    То есть СО, если я верно понял
     
  5. squat
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7

    squat

    Участник

    squat

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Моск область
    В итоге, направил МО, перезапустил заявку с увеличением с 15 до 40 квт - насчитали 12 тр.
    Уже гуд.
    Смущает пункт 11.2. Стоит снова писать МО?
    upload_2021-3-31_13-33-45.png
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.302
    Благодарности:
    20.110

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.302
    Благодарности:
    20.110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо. Это не ваш случай.
    Что насчет разрешения на допуск от Ростехнадзора? ППРФ 85 от 30.01.21?
     
  7. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.543
    Благодарности:
    13.217

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.543
    Благодарности:
    13.217
    Адрес:
    Нерезиновск
    Нет.
     
  8. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @squat, прибор учета заявитель не монтирует
     
  9. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @squat, сетевая компания обязана установить ПУ не далее 15 м от границ вашего ЗУ. Обязана его допустить (опломбировать) что-то должна поставить после ПУ, т к голые провода из опломбированного счетчика не должны торчать. Вероятно должны поставить автоматический выключатель под пломбой. Тут есть неясность
     
  10. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    15 метров от границ объекта, где находятся присоединяемые ЭПУ. Может быть и не ЗУ.
     
  11. squat
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7

    squat

    Участник

    squat

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Моск область
    Спасибо.
    В договоре и ТУ вроде про ртн ничего не указано. Сосед увеличивал до 50 кВт, говорит, что никаких согласований/разрешений от ртн не нужно было, переподключили и все. Другой сосед также ничего от ртн не получал, у него 30квт, но подключал в 18году.
    Пойду тем же путём.
     
  12. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @ВладимирК,
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае,
     
  13. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
  14. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @ВладимирК, но тут ещё интересней. Заявитель не относится к категории заявителей 12.1 или 14. Относится к категории 9. Следовательно сетевая выполняет мероприятия до границы ЗУ п 25а (2) а заявитель только в границах ЗУ
     
  15. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    Фигурирует ЗУ. При отсутствии права собственности на ЗУ фигурирует объект