РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ — однофазный электроприемник Стрелками показан ток, стекающий с заземлителя в землю и частично проходящий через ноги по телу человека под воздействием шагового напряжения
Uпр — напряжение прикосновения. На участке а) оно равно нулю, на участке б) — близко к нулю; Uш — шаговое напряжение. На участке б) оно близко к нулю, на участке в), где отсутствует выравнивание потенциалов, оно может достигать опасных для жизни людей и животных значений; Rип — заземлитель источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ — однофазный электроприемник
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; RPEN — полное сопротивление PEN-проводника В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения и шаговые напряжения могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; RPE — сопротивление РЕ-проводника В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; ОЭ — однофазный электроприемник В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; RPEN — полное сопротивление PEN-проводника В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; RPEN — сопротивление PEN-проводника В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2 В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2 В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2; RN — сопротивление в заземляющем проводнике нейтрали источника питания В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю
Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2; Rф — сопротивление в заземляющем проводнике фазы источника питания В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю