    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника;
    ОЭ — однофазный электроприемник
    Стрелками показан ток, стекающий с заземлителя в землю и частично проходящий через
    ноги по телу человека под воздействием шагового напряжения
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнц2.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения. На участке а) оно равно нулю, на участке б) — близко
    к нулю; Uш — шаговое напряжение. На участке б) оно близко к нулю, на участке в), где
    отсутствует выравнивание потенциалов, оно может достигать опасных для жизни людей и
    животных значений; Rип — заземлитель источника питания; Rпов — заземлитель для
    повторного заземления PEN-проводника; ОЭ — однофазный электроприемник
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  3. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнц3.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника;
    RPEN — полное сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения и шаговые напряжения
    могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно
    смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнц4.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rпов — заземлитель для повторного заземления PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые
    напряжения на участках б) и в) могут длительно принимать значения, при которых возможно
    смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  5. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнс.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение;
    Rип — заземлитель источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые
    напряжения могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное
    поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнс2.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение;
    Rип — заземлитель источника питания; RPE — сопротивление РЕ-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать
    значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнцс.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение;
    Rип — заземлитель источника питания; ОЭ — однофазный электроприемник
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участке б) могут длительно принимать значения, при которых
    возможно смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  8. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнцс2.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; RPEN — полное сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать
    значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тнцс3.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; RPEN — сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) могут до
    момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное
    поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тт.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1;
    Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать
    значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    тт2.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1;
    Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать
    значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    ит.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1;
    Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2; RN — сопротивление
    в заземляющем проводнике нейтрали источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  13. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    ит2.PNG
    Uпр — напряжение прикосновения; Uш — шаговое напряжение; Rип — заземлитель
    источника питания; Rэп1 — сопротивление заземления электроприемника 1;
    Rэп2 — сопротивление заземления электроприемника 2; Rф — сопротивление
    в заземляющем проводнике фазы источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и
    шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Установка вводных щитов на опоре. Варианты монтажа.
     

    Вложения:

    • 352.jpg
    • 351.jpg
    • 91982w.jpg
    • IMG_2.JPG
    • IMG_2100.JPG
    • IMG_3036.JPG
    • IMG_8974.JPG
    • Вводной щит....jpg
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
Статус темы:
Закрыта.