    Значительная часть на выброс, ни одного целого листа, все резаные.
    Максимальный пролёт метров пять с копейками? Какое сечение планируете для балок? Чердак нежилой или мансарда?
    Это нормально. Решается.
    Лучше консоль (конец балки, вынос на улицу) нарастить.
    Это действительно неприятный момент. Ладно балками обойти, так ещё накосная с разрывом будет. Но тоже можно.
    Нормально, но балка, к которой крепятся другие балки, должна быть как минимум двойной. Таких балок у вас несколько.
     
  2. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    знаю об этом
    да, точно) сечение надо считать, м. б. 150х200, чердак холодный
    не понимаю, это же точка опоры для стропил.
     
  3. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    одна. Вторая лежит на несущей.
     
  4. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    Мне её всегда жалко, она в воздухе висит, а вы из неё точку опоры делаете, фактически пытаетесь сломать. Стойка от мауэрлата - вот что станет хорошей точкой опоры. Да и без стойки никак, например те маленькие балочки, они же поднимут на противовесе балку, к которой прикреплены.
     
  5. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    Как же, а те к которым коротыши крепятся. На них нагрузка иначе приходится, чем на рядовые соседние, значит - двойные делайте.
     
  6. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    это само собой)
     
  7. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    @leks, так а какая приемлемая альтернатива металлочерепице цена-качество? Рассмотрел все варианты (устройство, срок службы,"+" и "-"), почитал отзывы и сделал такой вывод.
     
  8. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    На фальце меньше отходов, но работа дороже. Фальцевая защёлка, пожалуй, в работе как металлочерепица, но стоит наверное дороже. Битумная черепица вместе с ОСП дороже, как по цене, так и в работе. Цементно-песчанная черепица наверное стоит как дорогая металлочерепица, работа в полтора раза дороже. Профнастил вне конкуренции, там обрезки некоторые пойдут в дело, не все, правда, а малая часть. При таком раскладе, если не металлочерепица и профнастил, то фальцевая защёлка или цпч.
     
  9. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    @leks, делать буду скорее всего сам. Тут немаловажна ещё и простота монтажа.
     
  10. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    ЦСП - очень просто, но тяжело поднимать, много резать болгаркой, обрешётку выравнивать идеально, зато все операции можно в одиночестве производить. Металлочерепицу втроём желательно, монтаж не так прост, как может показаться, но скорость радует.
     
  11. alens1
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    1.580

    alens1

    Живу здесь

    alens1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    1.580
    Адрес:
    Соликамск
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста... Строим дом каркасный 6*9 м, планируем обычную двускатную холодную крышу, угол 45, металлочерепица, снеговая нагрузка - 6 снеговой регион, ветровая - 1 регион, никак не можем определиться с типом стропильной системы? и не уверены выдержат ли стропила сечением 150*50 (шаг 600). Вся проблема в том, что в доме нет стены посередине (как на практически всех картинках:aga:), то есть не на что упереть нижнюю часть треугольника. Не будет ли она провисать? Или делать стропила 50*200?
     
  12. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
  13. alens1
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    1.580

    alens1

    Живу здесь

    alens1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    1.580
    Адрес:
    Соликамск
    Спасибо... но вызывает вопрос нижняя балка... она получается тоньше, чем стропила, не проломится, да ещё без опоры?
     
  14. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Там все рассчитано (крыша ведь холодная из нагрузок только утеплитель и человек с инструментом 100 кг), ее держат подкосы (они на растяжение работают, пролет делят на 3 части) Нижняя балка 50х150
     
  15. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    Опечатка. Не ЦСП, а ЦПЧ.
     