  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Именно. Проверьте.
    Про приёмную камеру не парьтесь. Только аэротенк. Можно просто перекинуть сколько можно воды в приёмную камеру и посмотреть, как бурлит аэратор. Сравните с видео или картинками в инете.
    Канализационную трубу не затапливает сбросом хотя бы на время?
    И выясните, куда газы уходят. Вдруг никуда?
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да
    Полная и не нужна. След от отсека есть?
     
  3. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Да, след яроквыраженный имеется.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Значит попадание отработанных газов маловероятно либо незначительно.
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А про технологические отверстия ничего не сказал. А ежели под провод миллиметров 30 вырезано? Да и про остальные вопросы молчит, как рыба об лёд:)].
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не режут так много как правило.
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Это я привел как пример. Частный же случай. Может инопланетяне монтаж вели. Мы не знаем и должны исключить всё по очереди. Независимо от правил. А то будет "...Семён Семёныч!". Привык так диагностику оборудования проводить. Никому не доверяю на слово. Ну а здесь на молчание. Пусть рассказывает, ежели помощь требуется.
     
  8. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, у меня ситуация не налаживается. Ил не образуется в 4 камере. Вода на выходе желтая. Вроде без запаха, но в самой станции запах сероводорода есть. Взял пробу из третьего отсека. Там более половины стакана чего-то, толи ила, толи кала. Но запах идет именно кала, а не сероводорода от этой воды. Не понятно. Видимо мастера после праздников приглашу на разбор полетов.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приглашайте. АИ пахнет не вызывающе.
     
  10. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Вот такая водичка на выходе
     
  11. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.833
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    115

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если единовременные отключения питания были более 4х часов, активный ил мог начать отмирать.
     
  14. usss
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    usss

    Участник

    usss

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С такой ситуацией нам пришлось столкнуться этим летом. Стоял запах и вода была такая же. Мы обратились к производителю станции. Приехал инженер, открыл крышку станции и сразу нашел причину. Причина была в компрессоре который поставлялся изначально. Установил нам новый компрессор с производительностью в 60 литров в минуту. О старом компрессоре сказал, что это брак и уже не первый, компрессор создает только видимость работы. Сейчас все нормально. Станция Астра- 3.
     
  15. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    А какой был компрессор? Как на моем фото?
     
Статус темы:
Закрыта.