Длина змеевика для теплоаккумулятора

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.865

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Таганрог
    Поделитесь опытом герметизации выхода теплообменника из емкости. Планирую в бытовой электроводонагреватель поместить десяток метров медной трубы, выходы (через фланец, в котором установлен ТЭН) думал герметизировать гермовводами латунными IP68, но может есть более изящное решение?
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.255
    Благодарности:
    2.297

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.255
    Благодарности:
    2.297
    Адрес:
    Москва
  3. 59Aleksandr59
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    59Aleksandr59

    Новичок

    59Aleksandr59

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Можно ли теплоаккумулятор установить над котлом?
     
  4. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Омск
    Если кому-то интересно или можно покритиковать:):
    Был куплен готовый заводской бойлер косвенного нагрева 80л, Gorenje, с дополнит. эл. ТЭНом 2Квтч, в паспорте написано - стальной змеевик (не гофра), площадь поверхности теплообмена около 0,7м2, мощность косвенного нагрева около 13Квтч, разумеется там стоит исходно что поступает греющая вода около 90С. Но тем не менее 0,7м2 и 13Квтч уже о чём то говорит.
    Этот бойлер будет установлен как финальный для ГВС, будет греться приоритетно в первую очередь через 3-х ходовой клапан с t греющей воды не ниже +50-60С (ещё подумаю), всё что ниже будет идти далее напрямую мимо заводского бойлера или после него в полимерные ТА-ёмкости Aquatech (раб.t до +60С) 3x500л последовательно через греющие гофро-змеевики 12 или 18 мм (внутр.диам) в придонной части, в то время как разбор тепла на ТП будет производится в верхней части ёмкостей, также последовательно через 3 ТА в противоположном направлении гофро-змеевик 12 или 18мм (валяются блин:)), также в верхней части будет аналогично проходить ещё один параллельный змеевик преднагрева воды из водопровода для ГВС перед входом в бойлер. Длина каждой ветки змеевика через все 3 ТА около 50п.м (бухта), кусками наверное 20-15-15 (1,2м2-0,9м2-0,9м2 для 12мм гофры или 1,8м2-1,3м2-1,3м2 - для 18мм гофры).. Площадь теплообмена надо считать с учётом того что стандартно гофра указывается по внутреннему диаметру, а считать надо средний=(внешн+внутр)/2 и в дополнение умножить на 1,5, потому что гофра ребристо-волнистая и в смятой трубе содержится примерно 1,5 длины вытянутой нерж. трубы, есть даже "маньяки" вытягивать гофру привязав разные концы к стене и к авто, с последующим дёрганием..:)
    Насосы у меня везде 25-60 Grundfos.
    Эт я к тому что гофра является не просто хорошим, а с учётом турбулизации и тонкой стенки пожалуй лучшим теплообменником змеевикового погружного типа, не зря же последнее время ряд брендов в топовых заводских бойлерах косвенного нагрева используют гофру и акцентируют это в рекламе. Хватить то хватит на 0,5-1м3 ТА или косвенника даже 15-30м2 гофры, а вот насчёт гидросопротивления эт мысль чёт меня начала беспокоить..:) попробую, подумаю, ато как бы не пришлось или насос брать 25-80 для 50п.м 12гофры или гофру брать большего диаметра. Блин, ни разу не качал через гофру, неужели она так тормозит поток?... А как с ней тёплые полы тогда делают там ведь обычно 15мм берут и длины не малые и несколько контуров. Хм...:(
     
  5. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Омск
    А почему нет, в чём ограничение? Главное чтоб не котёл над теплоаккумулятором с прямой прокачкой через негерметичную ёмкость - а то вода из котла выльется в ТА.
     
  6. friendlik
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    67

    friendlik

    Живу здесь

    friendlik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Казань
    Подскажите необходимую длинну змеевика для ГВС, чтобы успевала прогреться проточная вода в режиме "открытый кран в душевой", змеевик будет встроен в бак системы отопления, температура в котором держится около 70 - 80 градусов во время работы ТТ котла.
    После прохождения змеевика горячая вода будет аккумулироваться в элоктроводонагревателе 80л. и при необходимости догреваться эл. теном. Вся идея чтоб уменьшить потребление электричества водонагревателем.

    И из чего лучше или дешевле сделать сам змеевик?
     
  7. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Может лучше наоборот, вода для ГВС пусть будет в баке, а по змеевику пусть течёт теплоноситель системы отопления?
     
  8. friendlik
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    67

    friendlik

    Живу здесь

    friendlik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Казань
    Нее, так не пойдет. Во-первых бак черный - будет ржавчина.
    Во-вторых этот бак расширительно - накопительный в СО, и без его объема система может быстро закипеть и кажется мне что теплосъем с змеевика тут не спасет ситуацию, а ставить еще один бак не хочется и просто некуда.
    Ну и в-третьих куда мне столько горячей воды, мне и нагревателя 80л вполне хватает для всех нужд.

    И по материалу змеевика - возможно что-то подешевле отожженной меди использовать?
     
  9. trautw
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30

    trautw

    Участник

    trautw

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Самара
    Присоединяюсь к вопросу friendlik.
    Аналогичная ситуация, грею ночным дешевым электричеством бак 2 куб, разбор в теплый пол (подмес) и радиаторы после фильтра, т. к. в баке грязная вода.
    Хочется в баке расположить сколько-то метров трубы, что бы подогревать ее перед баком ГВС 50л. Цель - использовать дешевое ночное электричество (солнечный коллектор летом).
    Сколько трубы надо? Диаметр?
    Можно ли неотожженную нержавейку?
    Ну и у меня что хорошо - вода городская, 6 атм, т. е. сопротивление не очень критично.
     
  10. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Вот нашёл на просторах сайта о гофрах. Всё что так давно хотели узнать, но не могли:)]
     

    Вложения:

    • Потрея давления в гофре.jpg
    • Сопротивление гофры.jpg
    • Площадь гофры.jpg
    • Для гофры.jpg
  11. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    @leonVl, а есть Ваша тема? Хотел бы полюбопытствовать.
     
  12. trautw
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30

    trautw

    Участник

    trautw

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Самара
    Товарищи, а можно ли для косвенного теплообмена - несколько параллельных контуров из черной трубы 1/2 дюйма, 12ти метровой? Или 24 метровой. Делать дешево и просто - крепим в дереву и мотаем рычагом вокруг.
    У меня бочка 2 куба (сталь 10мм), люк для загрузки теплообменника 45 см.
     
  13. Sinys
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    40

    Sinys

    Живу здесь

    Sinys

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Благовещенск
    Уважаемы форумчане подскажите, если использовать ТА без внутреннего змеевика, то какие в этом случае минусы?
     
  14. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Минус один - будет давление в ТА от высоты водяного столба (если СО открытая) или давления в СО если она закрытая. ТА нужно делать прочнее: желательно цилиндрический со сферическими крышками. Всё остальное - плюсы.
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Можно. Люди батарею чугунную в ТА вкладываю для теплообмена, и всё работает отлично. https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ вот пример с батареей, а вот мой ТА без теплообменника: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/page-4#post-13065664.