1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сработает ли ВДТ/АВДТ?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 13.11.13.

  1. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    При 2 гвоздях в розетке будет защищен генофонд. ;)1 идиотом меньше и слава богу. ;) Прошу прощения за цинизм.
     
  2. deol
    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18

    deol

    Живу здесь

    deol

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Московская область
    К сожалению, в розетки лезут не идиоты, а дети :(. Производители розеток постоянно усовершенствуют защиту в виде различных крышек и шторок, поэтому гибнут самые одаренные:(.
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Все так и есть! Когда-то, очень много лет назад, когда стол для меня был как дом, свое первое знакомство с грозным дятькой током я совершил именно в такой способ... Тогда я даже и не понял, как очутился у противоположной стены комнаты. Но, тот момент я помню отчетливо, как будто это было сейчас, несмотря на прошедшие десятиления. Может не "шибонуло" бы меня тогда, так и связал я свою жизнь с электроникой...:|:
     
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Я очень сочувствую ("теоретически") топик-стартеру, но дифзащита не сработает. :( Во всяком случае в том виде, как изображено на схеме. Дифференциальный ток во вторичной цепи не отслеживается.
    Если Вы хотите защититься, Вам надо организовывать дифзащиту во вторичной цепи. При условии, конечно, что схема такая, как на картинке, т. е. частота - синус 50Гц.
    Если интересно, продолжим дальше. (А то на Мастерсити обиделись так, что потеряли дар аргументации и закрыли тему) :aga:
     
  5. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Очень их понимаю и поддерживаю.
     
  6. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Вы с чем-то не согласны? Ваши аргументы :faq:
     
  7. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Рас вы дворник, так шли-бы подметать улицы, а не вводили людей в заблуждение.
     
  8. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Топик стартер задал вопрос, сработает ли дифференциальная защита во вторичной цепи? Я ответил, что нет.
    Ещё раз спрашиваю - Вы с чем-то не согласны? Ваши аргументы? А вы - сразу эмоционально рассуждать о клининговых проблемах. Поработайте над грамматикой - в короткой фразе три ошибки (Выделено цветом) :um:
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Думаю многим будет интересно вас послушать, тем более кандидат наук, продолжайте с учетом схемы ТС.
     
    Последнее редактирование: 22.12.13
  10. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    [​IMG] Я бы сделал так. (На картинке УЗО)
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Нихрена се... Всю суть разделительного трансформатора - коту под жопу? :faq:
     
  12. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Про разделительный трансформатор речи не было. Вопрос ставился, сработает ли дифзащита.
    Я надеюсь, на вторичной обмотке не планируется больше 38В?:faq:
     
    Последнее редактирование: 23.12.13
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Мне казалось, что нужно было рассмотреть установку УЗО до и после РТ, а у вас оказывается другое решение.

    Зы. При всем уважении, а вы в какой области кандидат наук, если не секрет?
     
  14. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Нет достаточных исходных данных (я так понимаю, мы уклонились от с/т и развиваем тему?). Что будет сниматься со вторичной обмотки? 12, 24, 36, 38, 220 ? Что за помещение? Куда предполагается утечка - в землю или на изолированный контур? Если в землю, как утверждает a852456, "Всю суть разделительного трансформатора - коту под жопу?" (орфография сохранена). Дифференциальный ток не возникнет, если в полностью изолированной среде схватиться за провод. Или в резиновых ботах. Исходные данные - встудию!
    В сельском хозяйстве, естественно. "Сортировка семян сельскохозяйственных культур в сильных электрических полях". За исключением 3 лет аспирантуры Биофака МГУ и 2 лет работы инженером -электроником в Главном вычислительном центре ЦСУ СССР. Закончил научную карьеру ведущим научным сотрудником, докторскую сваять не успел - закрыли финансирование.
    А энергетиком я никогда не работал. ;) Всех энергетиков поздравляю с профессиональным праздником! :hello:
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Так вот они:
    И схема дана.