1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переделывание электропроводки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.

  1. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    РЩ 3Ф контакторы деление на фазы.GIF РЩ 3Ф АВ + УЗО.GIF
    Вот собственно измененная схемка РЩ (без шинок). Жду замечания.
    @syura59, спасибо за отклик.
     
    Последнее редактирование: 31.12.13
  2. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    А групповые УЗО так без защиты и стоят...: 16 не равно 3х10! и 32 не равно 64! (тупо: сумма номиналов АВ под УЗО)
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
  4. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    как без защиты, там ниже АВ идут.
     
  5. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @a852456, это значит одобрено или как? Неужто нет замечаний?
     
  6. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    идут...грузите один АВ (например, за УЗО на 16 А) на...скажем 6А, второй на 6, третий на 6. Сумма...3х6=18. А у УЗО уже Вам машет ручкой с просьбой купить ему замену из-за сгоревшей крыши...
     
  7. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    да вы что уж, там же свет, да и только. С учетом того что везде у меня энергосберегающие лампы, это от силы 100-120 ватт на комнату. 6А - это 6х220=1320 (1,3кВ), а у меня повторюсь, 100-20ватт (0,12кВ) на одном АВ.
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вообще-то они под защитой. Тоже, можно так выразится "групповой". Защитой для них являются общещитовые вводные 3Р АВ. К сожалению, Руслан при "переделке" схемы упустил указать их номинал. Будем считать, по умолчанию, как и прежде это АВ 25 А. Да, это эконом вариант. Однако, с технической точки зрения в этом нет ничего плохого. Функционально - согласен, при перегрузке хотя бы одной из линий обесточенным окажется весь этаж.

    Вы вполне старательный "ученик". По-поводу "шинок". То, что Вы пытаетесь предложить - делать нельзя! У Вас реально есть два толковых варианта - либо все же использовать групповые N-шины, либо на всех линиях, где нет 3-й ступени дифзащиты (УЗО 16/0,01 А), использовать 2Р АВ. Именно на второй вариант решения Вас и пытается натолкнуть АВС.

    Если Вы в ходе проектирования и потом практической реализации своей схемы достаточно "насабачитесь", то вполне можно обойтись более экономным первым вариантом. Я уже не раз на форуме упоминал, что для себя лично в щите не ставил ни одного 2Р АВ для однофазной нагрузки. У меня в ЩР есть единственный 2Р АВ - питание варочной панели. Варочная панель у меня питается от двух фаз.

    Что касается линий освещения. Лично я не вижу смысла плодить на каждую комнату по линии. Вы можете обойтись двумя - тремя линиями, включив освещение комнат "в шахматной порядке". Это даст Вам экономию на:
    1. Месте в ЩР;
    2. Проводах от ЩР к светильникам;
    3. Количестве приобретаемых АВ.

    Лично у меня на 9 помещений (комнат) в доме используется:
    1. 2 линии освещения;
    2. 2 линии розеток для требовательной бытовой техники (упор именно не на мощность линий, а на качественные показатели напряжения в линиях).
    3. 6 выделенных линий для мощных потребителей (подаются в кухню и ванную).
    4. 12 выделенных линий, управляемых контроллером, для отопления дома.
     
  9. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    именно так. забыл указать.
    "чем лечить", 2рАВ на 20А перед каждым групповым Узо? В итоге все мои попытки увеличить подоваемую мощность в дом, мною же самим и ограничиваются. А может общещитовые вводные 3рАВ поставить 32А, затем 2р25А на каждую фазу перед групповым узо?
    То бишь вернуть шинки к каждой группе, я правильно понимаю?
     
  10. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    как будет в НЕ эконом варианте?
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
     
  12. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    АВ уже взяты. менять думаю не буду. значит возврат к шинам. ох щас меня кое кто тапками закидает...:)
     
  13. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Не смейтесь пажалуйста, пришла мысль, а нельзя ли с 1р АВ сделать 2Р АВ путем совмещения? Внешне 2р АВ разнятся лишь тем что флажки включения-выключения соеденены маленьким штырком-перемычкой, что бы одновременно отключались. Или же канструктив внутренний у них иной? :)
    А то у меня 1р 10А и 16А по 12 штук есть в запасе...
    тут темка была такая, но реально ли совместить 1р+1р, осталось не известным для меня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180574/

    Так же вопрос по картинке ниже.
    1. Я правильно понимаю смысл разводки проводов от потребителей в комнате, к РЩ в доме?
    2. Если взять в пример Гр. 1 (полностью) то выходит к общей групповой шине N, в РЩ, должно придти не менее 11 жил N проводника?
    3. Интересует место обведенное в кружочек. Как правильно подключить к АВ несколько жил?
     
    Последнее редактирование: 01.01.14
  14. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Вот собственно и схема. Чуть доработал. На серые квадраты не обращайте внимания. Так как схема в разработке, возможно некоторые линии буду убирать, потому пока просто закрыл их.
    РЩ 3Ф АВ + УЗО vol 2.GIF разводка проводов.GIF
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Если это моножила, то подключать нужно только одну жилу. Если жила многопроволочная, то объединять в одну "жилу" посредством гильзового наконечника.

    В Вашем случае моножильный провод сечением 2,5 кв. мм. заводите в ближайшую от ЩР комнату. В комнате, в дозовой коробке соединяете все отпайки к розеткам и шлейф к следующей комнате и т. д. Соединение выполнять одним из способов, предусмотренных в ПУЭ:
    п. с. Применения последнего способа я бы рекомендовал избегать. Если все же Вы пожелаете применить именно его, то будьте готовы к тому, что не реже раза в год, Вам следует выполнять профилактическое обслуживание всех мест соединений, наравне со всеми местами соединений в ЩР и ЩУ (где это возможно без нарушения пломб).