    Спасибо. Значит на верном пути. :)
    Вот УЗМ это для меня дремучий лес, если честно, но что бы не загружать тут и Вас и всех, я поизучаю что да как и где подключить, потом снова схемку подкоректирую.
    По поводу PEN на столбе, то да, именно он и уходит в землю. Но на нашей улице это единственный такой столб. До ТП я тщятельно не смотрел, есть ли такие еще или нет.
     
  2. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    А что скажете по номиналам УЗО и АВ? Нормально? И Какого номинала/характеристики поставить вводной АВ на внутредомовой щит, дабы раз уж он стоит не выбивало вводной АВ тот что на улице на линии "в дом"?
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
  4. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, пошел изучать. :)
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    У Вас и так в ЩУ стоят С, а в ЩР - В. При вводной АВ 25 А, очень сложно реализовать реальную селективность, без "забегов в трусселях" (с) АВС...
     
  6. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    вот и я думаю, нужен ли во внутредомовом щите общий автомат...
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы имеете ввиду АВ "1 этаж"?
     
  8. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Я имею в виду стоит ли во внутренний щит ставить общий АВ а с него уже разводить на 1 этаж, 2 этаж и так далее, ведь тут добавляется лишь удобство в том что можно одним щелчком отстегнуть весь дом (1 и 2 этаж). Просто щит уже совсем не дешевый выходит, и пока наблюдаю лишь удорожание.
    Но с другой стороны, случись что, не дай Бог конечно, то можно максимально быстро все обесточить...
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы все правильно понимаете и верно мыслите. Дело стоит только за финансовыми возможностями. Вы думаете, что у меня дома все идеально? Конечно нет. Мне так же пришлось "подгонять" схему под мои реальные финансовые возможности. И даже при этом цена вопроса (в круговую) электроснабжения вылилась в сумму порядка 2 тыс. зеленых. И это я делал на Eatone, варьируя "на острие ножа" между надежностью и минимальной ценой. О Legrand я даже и не задумывался...
     
  10. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Тут читаю про УЗМ 50-51 http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
    и возникло пару вопросов. У них на странице, внизу, есть пару схемок подключения. В одной N проводник идет через УЗМ по другой схеме помимо УЗМ, в чем разница?
    И второй вопрос, в схеме укзан УЗМ и все, а Вами было предложено, цитирую

    " Вам необходимо между счетчиком и селективным УЗО поставить 2Р контактор, параллельно его входным силовым клеммам включить реле контроля напряжения (например, УЗМ-51, РН-111) через автоматический выключатель на 1-2 А."
    скажите, а для чего нужен контактор и АВ 1-2Ам?
     
    Последнее редактирование: 17.11.13
  11. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Да, нельзя не согласиться. Дома четверо пацанов растут, а кошелек не резиновый, ...ну что ж, будем выкручиваться. Щит если брать IEK выходит почти в 10 т. р., а еще и проводка и выключатели и розетки предстоит брать. Но вот этот IEK многие ругают, а на большее не вытяну. Думал пока на нем собрать а мало по малу менять что ли уж...
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Я тоже не стал доверять свой дом этому "производителю". Но и платить дважды, а купленное ранее "выбрасывать на ветер", наверное, не совсем разумно. Будет разумнее, мое личное мнение, Вам разделить всю желаемую схему на этапы, по степени важности (необходимости) той или иной нагрузки. Т. е. на первом этапе сгруппировать нагрузки первой необходимости в более крупные группы. Купить для них комплектующие и включить пока их. На следующем этапе - перегруппировку с целью либо добавления других нагрузок, либо приведение изначально укрупненных групп к правильному варианту. Единственное, что обязательно необходимо сделать на первом этапе - приобрести щиты с размерами уже под окончательный вариант схемы!
     
  13. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Глянул в инете на цены Eatone, так вроде не так уж и отличаются, на вскидку конечно. УЗО от 750-800 и выше, так и IEK 500-600 просит. АВ Eatone 90 руб, IEK 55-70, значит примерно на 25% дороже. Итого к ценнику +2500тыр, стоит попробывать. Спасибо за совет.
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Ruslan1980, вот и я о том же. При вполне либеральной цене, качество Мoeller на достаточно высоком уровне. Все же производится на европейских заводах (Австрия, Сербия, Испания, Чехия), а ИЭК - это Китай...
     
  15. Ruslan1980
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Ruslan1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Убедили. :)
    И все же я вернусь к схеме и вопросу, если не против...:)

    Тут читаю про УЗМ 50-51 http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
    и возникло пару вопросов. У них на странице, внизу, есть пару схемок подключения. В одной N проводник идет через УЗМ по другой схеме помимо УЗМ, в чем разница?
    И второй вопрос, в схеме укзан УЗМ и все, а Вами было предложено, цитирую

    " Вам необходимо между счетчиком и селективным УЗО поставить 2Р контактор, параллельно его входным силовым клеммам включить реле контроля напряжения (например, УЗМ-51, РН-111) через автоматический выключатель на 1-2 А."

    скажите, а для чего нужен контактор и АВ 1-2Ам, если можно просто УЗМ "воткнуть" как на схеме (та что по ссылке)?