Мы и сами не "нувориши", чтобы платить дорого за блестящее, так что все бюджетное как раз по нашему бюджету. у нас проблема в том, что не включается тепловой насос в обычном режиме отопление! при установке перемычки А1-А2 контроллер включает режим "горячая вода", нагревает до уставленных величин и отключает ТН по данным выносного датчика гор. воды То есть, на данный момент система работает так: режим "горячая вода", выносной датчик гор. воды просто привязан к трубе обратки отопления. Мы, конечно, уменьшили величины до 35 градусов, но все равно как то неаккуратно и ... Он просто не включает компрессор на режиме "отопление", но и ошибки никакой не выдает, просто стоит такой тихий-тихий...
Алгоритм работы такой: -Меряется температура RT - если ниже заданной то: -включается насос наружного контура (зажигается соотв иконка) -включается насос внутреннего контура (зажигается соотв иконка) в случае с ТА -через 10 сек. идет опрос датчика протока, если все ок - запуск компрессора.(зажигается соотв иконка) -запуск компрессора через паузу - у меня стоит 300 сек - это 5 минут -дальше идет контроль по температурам на теплообменниках и компрессоре. -если что не так - вываливается в ошибку. ошибку смотрим по мануалу и чешем репу что не так. выключаем, устраняем, включаем. в моем случае давление в системе не контролируется контроллером - стоит механический блок контроля. если нужен контроль через ТА, а не по обратке - надо через сервисное меню поставить 1 в нужной строчке согласно мануала (для того чтобы насос не крутился постоянно, а только при нагреве), датчик температуры с обратки переместить в ТА
В вашем мануале в схемах указан 3‐х ходовой клапан, если в системе гидравлика собрана аналогично, я бы проверил работает ли он, переключается ли на отопление после ГВС.
Добрый день форумчане! Не стал создавать новую ветку. Есть ТН Mammoth MSR-L 024WHC. Насосы подключены в розетку. Где TB4 стоят перемычки. Смотрел напряжение на OUT4 (насос геоконтура) и OUT7 (насос теплова контура), понулям. Компрессор не включается. Сразу загарается ошибка 12 которая говорит о проблеме с температурой в "конденсаторе". Может кто-то запускал такой агрегат?
Проверьте какая температура выставлена в контроллере для "конденсатора" Измерьте температуру и сравните с показанием контроллера Проверьте соответствующий датчик температуры на "обрыв" или плохой контакт
Не нашел в парамтрах как посмотреть температуру... Но если насосы подключить напрямую к OUT7 и OUT4 то компрессор запускается, причем в этот момент насосы не включаются (напряжения ведь на выходах нет), и через некоторое время вываливается ошибка о большом давлении...
Насосы напрямую к OUT подключать нельзя. По схеме там нарисованы контакторы (реле). Вот эти реле уже включают насосы. Если насосы не крутятся, то так и происходит - компрессор запускается, перегревается, растет давление, и он вываливается в ошибку. Попробуйте насосы подключить отдельно, прямо в розетку 220 (не в ТН) и потом запустите ТН. Если будет греть и не будет ошибаться - разбирайтесь с подключением насосов. Если снова перегревается - смотрите что у вас с протоком жидкостей через ТН (сечения труб, мусор, забитые фильтры и т. д.) По схеме у вас 3 термодатчика, соответственно в контроллере надо искать их значения и по ним смотреть что не так.
В общем одни спецы сказали что OUT7 и OUT4 это и есть клемы реле и надо через них фазный провод пропустить от насоса. Я пока таким образом не подключил, но сегодня попробую. Если насосы включены напрямую в розетку, ТН не запускает компрессор и выдает ошибку по температуре. Попробую их сегодня либо разорвать либо замкнуть, посмотрим, что получиться.
@freen, сообщите, пожалуйста о результатах. Мои тоже сегодня будут пробовать. Тоже 12-я ошибка вылезает...
Результат таков. Насосы заработали через out7 и out4. Выскочила ошибка 12. при этом показания температы конденсатора была 7 градусов. Ошибку 12 победили настройками Р1 -функции защиты от работы при нагреве при низкой температуре конденсатора. Поставили Р1 -10С. Пошел нагрев. Нагрев прекратился через 10 минут когда на дисплее была температура 46С, хотя трубы оставались холодными. Чуть позже вы выскочила ошибка большого давления. Показания вход/выход 46/47С. И на дисплее показывалась далее температура не воздуха а температура входящей жидкости. Немного стравили воздух, ошибка сбросилась и появилась после нескольких минут нагрева. Показания вход/выход 53/42! Стравили еще. Показания вход/выход 36/41С и опять ошибка. Больше вроде не стравливалось