Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zavlab, 18.11.13.

  1. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Краснодар
    Щитки пока не собирал, но провод ПВ-3 10мм2 свободно оборачивается вокруг пальца (не 21-го). Пока не вижу напрягов.
     
  2. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Отвечу, но еще больше запутаю :)]
    Живу вообще в Горячем Ключе, но у нас все магазины электрики в формате "ларек в ТЦ". Так что приходится ездить в Краснодар. В АВСЭлектро ездил (в нем половину и купил, НО там менеджеры-стажеры и даже мне показались чайниками, верить им нельзя), в этм (на бородинской) ездил - но с ними не срослось (уже остатки докупал, а у них еще и в наличии ничего не было), вторую половину купил в югмаркете на Онежской 60 (там понравились менеджеры: четко рассказывают, ничего не впаривают). Ходят еще слухи про офигенный Русский Свет (рядом с касторамой), но у них цен на сайте нету и я вообще на них забил поэтому.

    Ну а Москва в профиле потому что сам из Москвы и всю жизнь там прожил и только три года назад слинял. Но в коммандировки, блин, постоянно мотаюсь туда (Наверное, надо подправить профиль...
     
  3. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Краснодар
    Вижу, подправили. Не огорчайтесь, ведь у нас тоже столица (Южная) Как бы там Ростов не корячился! Где Путин чаще бывает? Там и столица. На Онежской 60, по-моему, ЮГ-кабель, или я ошибаюсьM Насчет Русского света не слышал, надо пошукать.
     
  4. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Краснодар
    Касторама на Уральской, рядом с СБС, или на Шоссе нефтяников?
     
  5. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Я ж наоборот радуюсь. Свалил с этой клоаки:)

    Югкабель, да, опечатался...

    СБС. Между Старокубанской и Касторамой, там где-то в складах. Сам там не был! Слышал от знакомых, что компания супер и жена раньше с электрикой была связана, говорит, что у них очень много брали.
     
  6. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Краснодар
    Вот нашёл их сайт http://2gis.prokopievsk.ru/krasnodar/profile/3237490513290694
     
  7. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, приветствую!

    Вернулся с командировки, докупил материалы и наконец сделал щиток. Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом - есть ли косяки крупные или нет? И жуткая путаница проводов посередине - это вообще допустимо или сети меня завернут?
     

    Вложения:

    • IMG_20131211_001807_972x1296.jpg
    • IMG_20131211_004120_972x1296.jpg
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Думаю, завернут. Я бы завернул.
    1. На кой автоматик C16А там стоит? Что он делает? :faq:
    2. Куда придет PEN с опоры?
    Предвидя Ваш ответ, встречный вопрос в лоб:
    3. Почему не предусмотрено опломбирование этого места?
     
  9. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Стоит после ОИНов. Как предохранитель - вы сами вроде советовали парой страниц раньше.

    2) На заземляющую шину.
    3) Пломбировать вход PENа? Закрыть пломбой место разветвления на счетчик и заземляющую шину? А какой смысл в этом? Все равно же он приходит физически на заземляющую шину напрямую в обход всего в любом случае... Если таки пломбировать, то куда вы его разместили бы? В коробку к автомату входному? А как там сделать разветвление - места для размещения шинки то нема.
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Такое включение я точно не мог советовать!
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Мои идеи этого решения очень хорошо проиллюстрировал АВС: https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-4#post-7870903

    Однако, РЭСу это может не понравится. Тогда, как альтернатива (хотя и не лучшая с технической точки зрения) абгрейд от Влада: https://www.forumhouse.ru/threads/69198/page-25#post-7848869
     
    Последнее редактирование: 11.12.13
  12. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Вы советовали поставить предохранитель - я поставил автомат. Если разница принципиальная, то буду ставить предохранитель.

    Супер! Спасибо!
    И, все-таки, ЗАЧЕМ пломбировать PEN? Ну нету же никакого смысла в этом...
     
  13. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Для добропорядочного человека нет смысла пломбировать и прибор учета.
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Сама по себе схема не правильная! Нельзя оставлять ОПН включенным между двумя фазами. В случае его неисправности (малого сопротивления), он будет причиной межфазного почти КЗ! АВ нужно ставить в цепь каждого ОПН в отдельности.