Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zavlab, 18.11.13.

  1. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, пичалька:(
    Значит придется искать щиток побольше. Вот только где...
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не нужно ничего искать. Нужно правильно расположить в этом. Вообще, наличие ОПН обязалово для Вас или примут без оных?
     
  3. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    В ТУ ничего про них нет. Только вводной автомат и заземление по TC-S-N.
    Но очень настойчиво "рекомендуют". Как примерной схемой (в первом посте), так и устно...
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А прежде чем "рекомендовать", они установили на ТП, всех концевых и ближайшей к Вам опоре грозозащиту?
     
  5. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Вряд ли. Могу уточнить.
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Т. е., они хотят. чтобы при первой же грозе потенциально полохал Ваш ЩУ! ?:nono:
     
  7. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Зайду к ним в понедельник, все узнаю!
     
  8. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Честно, даже не знаю какая модель ;) на нем наклейка фирмы производителя есть, если нужно то напишу а так вот Вам фото ЩУ. Да еще чуть не забыл на фото не видно но медная шина стоит на изоляторах
     

    Вложения:

    • image-3695539146.jpg
  9. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Ну если не сложно...

    Но после фотки у меня куча вопросов, если вы не против:
    - наконечники на соединениях с медной шиной - это ТМЛ? Чем обжимали?
    - что за изоляторы, на которых стоит шина - бочоночки SM?
    - шайбочки там обычные или алюмомедные? И зачем они вообще?
    - что за синенькая и серенькая коробочки? :|:
    - почему перед розеткой 2-х полюсный автомат? Почему не однополюсный на фазу и все?
    - почему нету земли на розетку?
    - провод, которым делали разводку, - это ПВ1 6мм2? Мучает вопрос: минимально допустимый радиус изгиба - это 6 радиусов провода (с изоляцией, как я понимаю). У всех изгиб всегда круче. Почему все плюют на это требование?
     
  10. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    1. Наконечники ТМЛс медные луженые, на N СИП наконечник ТАМ медно-алюминиевый. Пресс-клещи ПК-16 (КВТ).
    2. Изоляторы IWS пластмассовые, опорные, с винтами.
    3. Шайбы обычные из магазина "крепеж", стоят только с верху, чтобы не повредить наконечник при затяжке.
    4. Клеммы проходные винтовые.
    5. Так как в настоящее время он уже перекочевал в баню а там в моей схеме все АВ 2Р.
    6. Смотри п. 5.
    7. ВВГнг 1х6 (распушил 5х6), сейчас бы переделал на ПВ3 1х10 но уже поздно все опломбировано. Через год наверное буду перепрограммировать Матрицу тогда и переделаю на ПВ3 1х10.
     
  11. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    В общем, красавцы они. Нигде ничего не стоит. Так что ОПНы ставить не буду тоже и все значительно упрощается. Осталось где-то найти медную шину-полоску и тогда буду переделывать по вашей с АВС схеме.
     
  12. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, вопрос: если на линии нет грозозащиты, то ее можно как то сделать самостоятельно для себя или это все безполезняк полный?
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Zavlab, лучше попытаться вынудить это сделать РЭС. Только сейчас этот вопрос лучше не поднимайте. Когда подпишите договор поставки, тогда можете начинать "бодание".
    Основание - требования главы 2.4 ПУЭ-7:
     
  14. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    @Sergei50, вы мне про производителя шкафа обещали вроде рассказать...
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Zavlab, у вас же уже есть щит, зачем Вам еще тратиться? :faq: И без того понакупали того, что теперь сами понимаете будет не нужным никому.
    Вы не завлаб, а какой-то локомотив, от которого отстал машинист:aga: