1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем drozdovod, 19.11.13.

  1. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря не знаю как рисовать другую. По-моему в ней есть параметры всех узлов."Забракованы" в ней пока только шаровые краны, которые следует заменить на балансир. клапаны. Конкретно указано в сообщении IgIlya, а также заменить прямую и обратку на трубу 18 мм..Нарисовал доступными карандашиками.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Именно "другая" схема принята, как "общепонятная".
    Выглядит она примерно так:

    assembling4.jpg или так: s444.jpg или. 6.jpg

    Как минимум, с размерами/расстояниями, типом/мощностью приборов.

    Но в любом случае...
    ...rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции.
    На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Не понимаю Вас, Lyko, если Вы серьезно. Мощность приборов указана, тип тоже. Размер приборов тоже. На Ваших схемах мне не понятно что такое, например, d25.Мне понятно, что это диаметр. Но наружный или внутренний не ясно. Причем для полипропилена и для стали он может быть разный. Что именно не хватает в моей схеме? Я попытаюсь перерисовать. Поймите, если бы вы общались с профессионалом, то я бы не задавал тут совершенно тупых (для профи) вопросов. Я указал в миллиметрах, но для профи известно, что медь имеет стенку в 1 мм и я думаю Вам это известно.
    Почитал Википедию. Мне до Вас далеко, не сомневайтесь. Рисую я тоже не очень, зато руки растут откуда надо. Выражаясь доступным языком для русского человека не профессионала: на схеме необходимо указать где будут повороты "кольца".И миллиметры заменить на "d..".Я правильно Вас понял?
    Напомню, что дом одноэтажный. Необходимо, чтобы через 6 радиаторов нормально протекал пропиленгликоль с помощью односкоростного насоса 7М (в котле)-на схеме есть и каждый из 6 можно было регулировать. За "лучевое тепло"теперь не держусь - по Вашему же совету.
     
  4. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, порой возникает ощущение, что СО это область космических технологий. Например двигатель внутреннего сгораниия. Все они разные на разных машинах. Но СУТЬ ОДНА! Может быть карбюратор, может быть впрыск под высоким давлением. Но принцип один! Если бы я занимался СО, то у меня схемы были бы в голове, т. к. принцип понятен и зависимости скорости ТН от диаметров и типов труб и мощности насоса тоже! Ведь у меня не 3-4 этажный дом с кучей "прибомбасов"в виде ТП и кучей полотенцесушителей. Неужели так сложен её расчёт?
     
    Последнее редактирование: 24.11.13
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @drozdovod, сделайте Вашу схему. Заужать нечего нигде не нужно. Все будет нормально. :)
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    22 лучше будет. :)
     
  7. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Т. е. основные трубы подачи-обратки сделать медью наружным диаметром 18 мм, а подключение радиаторов подача-обратка 15 мм..Радиаторы меняем на 22 тип (подобрав по теплопотерям),на подачу в радиаторы устанавливаем вентильный кран ручной регулировки, а на обратку с радиаторов устанавливаем регулировочный клапан для двухтрубных СО. Я верно понял?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Верно. Не стоит обсуждать то, что монтируется за 1 день, 2 страницы. :) Не забудьте термовентили на радиаторы. На обратке, соответственно тоже, поставьте. Их здесь называют балансировочными, в реальности, их никто никогда практически не отстраивает. Верхнего хватает вполне. :aga:
     
  9. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Велли. Спасибо Вам огромное! Отлегло! Предельно доступно и понятно для чайника!
    Вентили хочу поставить ручной регулировки угловые. Не знаю пока какой фирмы. С самым широким внутренним проходом буду выбирать. А балансировочные все таки желательно? И какой фирмы можете порекомендовать?(ценник на них не малый)
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @drozdovod, Давайте утром. Сегодня был день тяжелый. Спать пора. :)
     
  11. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Доброй ночи!
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello::son::aga:
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..НамекАл, к сож. неудачно, что данные наносятся на схему не по капризу, а просто для того, чтобы не "листать" назад, на страницу с данными радиатора.
    Прикрепить к сообщению еще раз рисунок - имхо, проще.

    Как для кого (?), а без указанных длин / размеров (дома, разводки), что-то писать о диаметрах
    - попасть пальцем в небо. :(
    ..Уж слишком привязан гидравл. расчет к длине труб. Все остальное - просто. :hello:
     
  14. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Размер дома указан в начале темы. Он 9*9 метров. Я перерисую схему с корректировками. И тип радиаторов будет 22.
     
  15. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва