NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем drozdovod, 19.11.13.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Почему же тогда при выборе типоразмеров брали в расчет режим 75/65/20. Может нужно было брать 75/55/25?

    Какая температура теплоносителя на входе в каждый конкретный радиатор будет? Какая будет температура на выходе из каждого конкретного радиатора? Какая будет температура в этом помещении?

    Каким образом получили эту цифру, не зная гидросопротивления всей системы? Если не рассчитывали гидросопротивление системы, значит эта цифра просто фейковая. Если есть реальный гидрорасчет, то он выглядит примерно так:
    Ф01.jpg

    Тогда и считать нужно было тепловые режимы радиаторов хх/хх/25, а не как почему то считали 75/65/20 !
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.13
  2. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Она будет выбираться автоматикой котла, чтобы поддержать температуру в помещении. Или нет? Вы же сами написали, что котел должен работать по комнатному термостату. Проясните по-та.
     
  3. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    И добавлю по радиаторам. Если будет перегрев по радиаторам, то можно "прикрыть" радиатор на подаче, снизив проток. А вообще, думаю, она будет отрегулирована один раз и все.
     
  4. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Верно, понимаю. Тогда реальная мощность немного снизится, но я взял с большим запасом, не "экономил на радиаторах",как многие.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Нет не будет. Автоматика котла будет всего лишь поддерживать температуру теплоносителя на подаче, в заданном интервале, исходя из запрограммированных Вами значений.

    А при чем здесь комнатный термостат-то? Термостат просто либо разрешает котлу работать, либо запрещает. Вот и ВСЕ! ;) И именно это и экономит топливо, за счет уменьшения тактования и изменения работы котла в переходных режимах.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.13
  6. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Не смог открыть почему-то.Но ответить смогу. Мне помог в этом любезный Lyko. Он расчитал и сделал вывод, что если делать параллельную попутку 18 трубой, то в начале ветки и в конце скорость ТН будет завышенной. Потому была идея сделать до 3-4 радиатора 22 трубой и обратка соответственно. Но потом родилась идея делать в 2 крыла, которая оказалась более предпочтительной. Вы, похоже, не читали все сообщения темы. И не знаете как развивались "изменения" и почему. Сейчас найду расчеты Lyko в ветке, который любезно помогает, если вам лень или некогда изучать всю тему.
     
  7. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Нет не будет. Автоматика котла будет всего лишь поддерживать температуру теплоносителя на подаче, в заданном интервале, исходя из запрограммированных Вами значений.

    Да как же так-то? В инструкции написано, что можно програмировать по температуре теплоносителя, а можно по температуре в комнате! Сканер инструкции тоже в теме! В этом случае котел в автоматическом режиме поддерживает по температуре в помещении.
     
  8. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Специально заглянул в инструкцию. Так и написано:"Пользователь задаёт температуру в помещении, а котел сомостоятельно регулирует температуру теплоносителя".Вот так-то.
     
  9. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Многие не рекомендуют ставить термоэлементы (если речь о термоголовках),т.к.они не редко конфликтуют с комнатным термостатом. Потом их открывают на полную и забывают. Не мало сообщений на эту тему читал на форуме.
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Вот приводил участок настоящего расчета. Указано на каждом участке трубопровода не только диаметра, но и удельное падение давления, скорость, тепловая мощность. Внизу в таблице, кстати, необходимая мощность насосов, чтобы система работала в режиме 80/60 для получения максимально возможного КПД, и меньшего расхода газа.

    А у Вас рассчитано на какую дельту Т? Случаем не на 5 или 10 градусов?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.13
  11. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Так не бывает. Поэтому зря на это надеетесь. Меняется температура на улице, направление ветра, солнышко светит или наступает ночь. Интенсивность теплопотерь непрерывно изменяется. Тогда нужно круглые сутки стоять у ручных термоклапанов и их крутить каждые 10 минут. ;)
    Согласен! Для этого и термостат.
     
  12. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Я соглашусь с тем, что частое тактование котла приведет в его более быстрому выходу из строя, чем он будет постоянно гореть в режиме модуляции (но такое редко у кого, т. к. при +10 тоже надо топить),но я не вижу логики в том, что котел, отдающий тепло в дом увеличивает расход газа. Он его расходует ровно столько, сколько надо на прогрев до нужной температуре. Если проток хреновый через радиаторы, то он будет тактовать или выключаться от перегрева, т. е. страдает сам котел и система не верно подобрана, но если проток нормальный и радиаторы отдают тепло в помещение, то весь сгоревший газ идет в полезное действие и ни о каком повышенном расходе речи быть не может. Мое мнение.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.13
  13. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Я сейчас специально отсканирую страницу инструкции, чтобы не было пустой болтавни.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.13
  14. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
  15. drozdovod
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18

    drozdovod

    Живу здесь

    drozdovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Да, в паспорте так и написано дословно:
    "Характеристика циркуляционного насоса: 7М (at 0 LMP)"
    вот сканер его руководства с характеристиками. Модель RB-207RMF (средняя колоночка)
     

    Вложения:

    • SCAN0034.JPG