F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.

  1. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Есть пиролизники с объемом и в 512л,как говорится любой каприз за Ваши деньги...:)]
     
  2. bags
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183

    bags

    Живу здесь

    bags

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Сыктывкар
    Все равно не понимаю зачем нужен ТА, по сути одна петрушка получается. Я тут один эксперимент провел наконец то на улице -22 дом прогретый 26 гр в доме. Заложил полный бункер стульчиков (обрезки доски 150 влажность 8-9%) они плотно не лежали друг с другом, если уложить плотно то получиться половина котла, котел проработал 14 часов, вес дров составлял 21 кг.
    Вот и думаю нафиг ТА если можно обеспечить постоянный цикл горения в котле с дымогазами до 200гр.Просто все эти приблуды настолько дорогостоящие что можно отапливаться ЭК 2-3 года.
     
  3. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    Вы опять все напутали:aga:
    Желаниям поддаются, только проститутки, а котел придуман, немножко для другого... Не важно изучите на практике или нет, он всеравно функцию свою выполнит.
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    А чего-то вспомнил про кошек, аж слеза прошибла...
     
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Вся тема эта например посвящена изучению матчасти и выполнению функций, да и в соседнем разделе свежие темы о том же...и будет их еще немало, наука однако :aga:.
    А если говорить по сути, ТА это элемент комфорта, который позволяет подходить к котлу раз в сутки, но при этом должны выполняться ряд условий, о них я написал выше.
    Ибо что такое походы в котельную п 5..6 раз в сутки...думаю комментарии излишни.
    К сожалению, на данный момент котелка 10 кВт с подходом в 1 раз в сутки нет. Да что там говорить, котла с нормальной шуровкой нет, я не говорю уже об приемлимом КПД.
     
    Последнее редактирование: 21.01.14
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.569
    Благодарности:
    1.886

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.569
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Уфа
    После того как звезда Sтанна взошла на небосклоне котлостроения, все производители бросили свою никчемную суету и затаив дыхание ждут шедевр.
     
  7. Eв гений
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74

    Eв гений

    Живу здесь

    Eв гений

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Иркутск
    Даже если и был бы такой котел, я всё равно задумался бы прежде чем покупать его. Дело в том что прежде чем выкинуть ТА и поставить такой котел нужно учесть что достоинства ТА не ограничиваются одним лишь аккумулированием тепла. ТА способен выполнять много функций для обеспечения комфортной эксплуатации дома. Сюда можно отнести возможность использования теплообменников СК, ГВС, ТП и т. п. приблуд. Плюсов настолько много что трудно все перечислить. С ТА есть возможность на неделю оставить дом, чего не скажешь в случае использования простого котла длительного горения.
     
  8. Eв гений
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74

    Eв гений

    Живу здесь

    Eв гений

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Иркутск
    Вы совершенно правы. Зачем так долго ждать, когда потухнет котел, а потом идти в котельную закрывать шибер подачи воздуха. А тут затопил и через некоторое короткое время пришел и закрыл шибер и забыл про отопление. Время, которое нужно ждать когда прогорит котел, влияет не очень хорошо на психологическое состояние человека. Просто кажется что ты привязан к котлу, пока думаешь о нем.
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Почему не хотите использовать привода с аналоговым управление? на них всегда знаешь точное положение привода. и реализация проще.

    Платы сами делаете или заказываете.
    Я на ардуино стал делать, чтоб с платами не заморачиваться.
     
  10. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Зачем идти и закрывать. Операция очень простая котёл прогорел шибер закрылся (автоматически) :aga:.

    а если в это время тебя вытащили из дома, котёл тушить, или потом бежать закрыть...
    На то и нужен котёл длительного горения, чтоб не ходить в котельную открыл, закрыл, открыл закрыл...
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Я выдам страшную тайну, в режиме безостановочной работы закрывать шибер не нужно, вообще минимум действий. Внимательно изучите и перечитайте посты Игоря (Игрек 1977) ,этот человек выполнил всю самую тяжелую и сложную часть работы, проводя у котлов дни и ночи.
    Не нужен никакой котел длительного горения, нужен котел обеспечивающий безостановочный режим работы.
    Если я бы не начал топить с самого начала сезона, то захолодил бы дом и весь сезон прогревал бы его, теперь же нужно компенсировать только часть потерь за сутки, заново греть не надо.
    То же самое и с СО и с котлом, одно дело растапливать холодный дом, СО и котел и другое дело, когда их температура несколько упала.
     
  12. Eв гений
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74

    Eв гений

    Живу здесь

    Eв гений

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Иркутск
    Дайте ссылку на готовое решение иначе это просто флуд.
    @Stann, простите но где эти котлы малой мощности? И к тому же нет у меня желания по утрам и вечерам бегать в котельную каждый день.
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Я понимаю, что то о чем я пишу или рассказываю, вызывает определенные чувства или эмоции. Мне нет смысла скрывать те или иные моменты в эксплуатации котлов или их проектировании, если это касается лично меня. Так получилось, что моя профессиональная область сконцентрирована в области конструирования и проектирования, поэтому я вижу процесс производства под другим углом нежели потребитель. Понимая сложность задачи которая стоит перед производителем я и принял решение выполнить аппарат для себя, для своих нужд. Это не значит, что мой котел это какя-то вершина или шедевр, просто это не будет очередной клон.
    Я скажу больше, мастер по котлам, с которым я иногда общаюсь. выполняет котлы в основном под заказ, и начинает он с осмотра места установки котла, анализирует дом и затем предлагает варианты исполнения.
    Думаю для индивидуального дома это очень неплохой вариант. Я не любитель уговаривать или убеждать, просто делюсь информацией.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Один из котлов, который обещал Владимир Геннадьевич Холмов, котел которого и обсуждается в этой теме и был котел на 10 кВт с объемом шахты около 200л ,поэтому я и просматриваю информацию по данным котлам. Создание и выпуск такого котла, нетривиальная задача, поэтому эти вопросы меня интересуют.
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Ну как пример на моём пиролизнике вентилятор с заслонкой, регулятор отключает вентилятор при прогарании дров, заслонка закрывается, И котёл работает как "ТА"

    Также делаю людям варианты с закрытием шибера...