F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.

  1. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Талгат53,специально для Вас привожу один график, вот комментарий из работы
    Для определения тепловыделения древесины использован проточный калориметрOSU марки HRR-3 фирмы Atlas, США. Образцы древесины для испытания имели размер150×150×(10-20), мм.
    Типичные кривые скорости тепловыделения при горении древесины в зависимости от плотности внешнего теплового потока показаны на рис. 1.
    Характерно наличие двух пиков, отражающих тепловыделение при пламенном и тлеющем процессах горения.
     

    Вложения:

    • tw1.JPG
  2. Vfrcbv01
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Балашиха
    Да горение чистое! В трубу вообще не лазию потому что она как новая и котел чистенький! Теплообменник одноходовый
     
  3. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Да котелок то не большой и жидкости не много, а что у вас так критичен объем жидкости в СО?
     
  4. Vfrcbv01
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Балашиха
    Да нет просто теплоноситель не 10 рублей стоит)
     
  5. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Согласен не 10 но и заливается не каждый день. У меня в СО 230 л + 85 в котле. взял антефриз эко срок службы 10 лет после присадки надо добовлять, и чего купил и добавил. А если ПМЖ то вообще проблем нет, или воды в колодце нет? Так дождевую собрать еще лучше будет.
     
  6. Vfrcbv01
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Балашиха
    Да я с Вами согласен! Уже кстати узнал по поводу объема котла второго! Теперь бы только найти сварщика!
     
  7. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А можно подробнее, что Вы делали с котлом и какая нагрузка на котел? И если можно, фото пламени и дыма?
    Вариант турбулизатора: вертикальная полоса, к которой приварены с обоих сторон куски полосы разной длины (типа теле. антены). Зазор между полосой и теплообменником 1-1,5 см.
     
  8. Vfrcbv01
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Vfrcbv01

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Балашиха
    Фото постараюсь сделать в выхи! А что делал что люди сдесь посоветовали то и делал! Поставил вместо дымососа нагнетатель в дверцу подувала и купил регулЯтор к надуву! Вот впринцепи и все не считая что швы обваривал! А турболизатор снизу самая маленькая должна быть полоса или наоборот и из каково метала там же такая температура! А я вот думал из уголков сварить две вертикальные полосы по краям а к ним уголки одной стороной смотрящий к теплообменнику а другой вниз и так несколько с разных сторон!
     
  9. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я правильно понял, что котел работает в режиме "старт-стоп"? Удивительно, что мало времени работает котел. У меня закладка работает до 15 часов. Регулировка РТ.
    Турбулизатор каждый подбирает под свой котел сам. Но насколько я понял, он нужен для замедления скорости дымогазов, макс. съема тепла и понижения Тг на выходе. Но вряд ли это сильно повлияет на время горения. Имхо.
     
  10. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вчера заложил бока шахты шамотом до верха. Ширина шахты получилась около 39 см. Даже при разгоне пламя стало светлее и появились языки яркого желтого цвета. Когда котел набрал темп. и заслонка почти закрылась, пламя стало розового цвета с небольшими прослойками желтооранжевого. И медленное. Стоило приоткрыть заслонку, как в теплообменнике загудело. Очень похоже на видео сикоса в теме "Шахтный котел. Пути ...". На ночь загрузил короткими полешками (80% береза, 20% ольха), оставшимися от дровяного водогрея. Старался уложить плотнее, но пустоты были. Закладка на угли в 22,00. Сегодня в 9,00 хорошие угли. Напилю сегодня осину длиной 35 см на несколько закладок. Посмотрю, на сколько времени будет хватать. Сегодня у нас -20 гр.
    Когда пламя было маленькое: Тг 210 гр, на котле 67 гр.
     
  11. Хроммм
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489

    Хроммм

    Живу здесь

    Хроммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Новгородская область.
    Проход уже - скорость выше, съём тепла лучше, больше сняли тепла - Тг естественно ниже.
    Время горения закладки больше, потому-что увеличится КПД-котла.
     
  12. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мне казалось, что турбулизатор наоборот замедляет скорость газов (типа гидравлического сопротивления), меняет направление их движения и в результате газы успевают отдать больше тепла, а не летят с темп. прямо в трубу.
     
  13. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Вы Талгат эта... того... Зачем столько фанатизму то. :aga: Зачем до верха? :)]
     
  14. Хроммм
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489

    Хроммм

    Живу здесь

    Хроммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Новгородская область.
    Это да, но ведь смотря какой турбулизатор. Одни меняют направление, другие не очень. Но все в разной степени изменяют скорость.
    И также являются переизлучателем. С Дг снимают, стенкам теплообменника излучают.
     
  15. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Турболезатор удленняет путь газов в ТО и как следствие увелитивает время нахождения газов в ТО, а следовательно большую тепло передачу.