1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Выбор газового котла - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    1.539

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Москва
    Это только так говорится - двухконтурный. Второй контур использует бойлер. 130 л. явно мало. С обычными двухконтурниками - преимущества огромные (от бойлера). В квартире 60 кв. стоит настенный - на 25 квт. Душ принимаешь - всем остальным - запрет краны открывать. Приготовление ГВС очень слабое и нагреватель - проточный каждый год менять/чистить надо (самому не возможно - вызывается мастер, он его меняет на "восстановленный") - забивается окислами, солями и нет ГВ.
    . Ванна литров 100 будет. А нагреется все это (для 2-й ванны) через пол-часа. И дельта нагрева 30С - хорошо летом, а когда зимой на входе +3..+5С - этого мало. = Сумма +35С
    Используйте Ferroli Pegasus D 45 K и внешний бойлер на 200 л. У меня 2 ванны, душевая, кухня, дом 150м. 2 эт. Тепла и гор воды хватает всем. Стоит все в бойлерной, конечно место занимает. Да еще две бочки на 50 и 30 литров - расширительные баки..., моторы 5 шт., трубы и т. д.
    Расходы по электричеству котельни - не более 400 р. в мес. По газу 5 р х 1000 кубов = 5000 руб. зимой в морозы. Летом - 100 - 200 кубов газа.
     
    Последнее редактирование: 28.01.14
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    Привет привет...отворачиваемся от 2-х контурного и пристально смотрим в сторону одноконтурного с бойлером, ну или со встроенным бойлером (что тоже ничего, но несколько хуже) + закладываемся на устройство системы рециркуляции ГВС (полотенцесушители на неё можно будет повесить и по полдня пока горячая вода дойдет до 3-го этажа ждать не придется)
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    А газгольдер закопать не проще будет?, чем менять-заправлять баллоны? и тогда все остальные вопросы можно будет пересмотреть?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    В алфавитном порядке:
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi + Бойлер 160 -200 литров
    Buderus U052-28 + Бойлер 160 -200 литров
    Viessmann Vitopend 100 + Бойлер 160 -200 литров
    Thermona Therm 28 TLXZ. A + Бойлер 160 -200 литров
     
    Последнее редактирование: 28.01.14
  5. yury ijs
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129

    yury ijs

    Живу здесь

    yury ijs

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @oleg21au6, а как вы считаете, если компания предлагает установить

    Котел VIESSMANN Vitodens 100-W WB1В103 26кВт одноконтурный WB1В103

    совместно с

    Бойлер VIESSMANN Vitocell 100-V CVA 300л

    Ее вообще можно рассматривать всерьез или это явная безграмотность?
     
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    1.294

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Москва
    У 300 л бойлера теплообменник рассчитан кисловат этак на 50, вот и считайте как он работать станет на половинной мощности ;)
     
  7. yury ijs
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129

    yury ijs

    Живу здесь

    yury ijs

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вот и я о том же!
    А мне прислали коммерческое предложение с такими рассчетами! Наверное лучше не связываться с такой компанией.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @yury ijs, что мешает уточнить мощность бойлера у тех кто рассчитывал? Заодно и на вшивость их проверите. :):hello:
     
  9. yury ijs
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129

    yury ijs

    Живу здесь

    yury ijs

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я уже написал им. Пока молчат. Наверное полезли в справочники :um:
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Это же здорово. :) станут умнее. А Вы пока сходите на официальный сайт Висманна и гляньте как моща у бойлера. :)] Чтобы встретить их звонок во всеоружии. :hello:
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.862
    Благодарности:
    21.386

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.862
    Благодарности:
    21.386
    Адрес:
    Россия, Москва
    Остыньте, горячие финские парни. Если вдумчиво смотреть на технический паспорт, то можно увидеть, что есть возможность получить 395 литров 60-тиградусной воды в час при подводимой мощности в 23 кВт и температуре теплоносителя 70 градусов.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Так есть или нет? ;)
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.862
    Благодарности:
    21.386

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.862
    Благодарности:
    21.386
    Адрес:
    Россия, Москва
    Зайди на сайт Виссмана и посмотри:)]
    Есть такая буква в этом слове. Вот когда к 60-киловатному Витогазу цепляют 100-литровый бойлер - это намного хуже.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вот еще, в такую даль переться, ты мне и так расскажешь сколько моща у 300-литрового бойлера. :):hello: Сколько? :)
     
  15. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    1.539

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Москва
    Если говорят, что есть, значит есть. Еще смотреть надо не на литры бойлера, а на его производительность (скорость теплообмена). У 150 л. бывает производительность больше чем 200 л. правда, когда выбирал, цена оказалась зависит не от литров - объема бойлера а от его производительности.
    Из этого следует, что на нагрев 300 л. потребуется в 2 раза больше времени, только и всего... Или может вам подойдет не +60С, а хватит +45С. Кстати указанный котел ВИССМАН до 35 квт мощность кажется.
    p. s. Народ собирается мыться в выходные - за неделю 300 л. точно нагреется. ;)
     
    Последнее редактирование: 28.01.14
Статус темы:
Закрыта.