1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11

Газовые котлы "Navien"- 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    А теперь вспомните 2009 год и то как разумные люди убеждали не вестись на рекламу, что котел прослужит вечно и все на них будет ВСЕГДА и постоянно. Чем дело закончилось? Поездили по Руси матушке, пораздавали флешки с кепками и все...сдулись. Готовьтесь-ща Фер попрет как на дрожжах.
     
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Появится очередной Большой Андрон из ингушского города Вена и будет раздувая щеки говорить о пицот мильонах лично им запущенных котлов
     
  3. Чилинтоно
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Краснодар
    Киньте пожалуйста в личку. В этом году теперь буду сносить старую объемную СО. Очень хочется теперь все сделать правильно и по уму, да и чтоб расход газа начал радовать)
     
    Последнее редактирование: 06.03.14
  4. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Пока еще ни чего не случилось, ни каких заявлений от поставщиков нет, только лишь один единственный вопрос на этом форуме, а вы уже паникуете. Поживем, уувидим как оно будет...
     
  5. Кибирнетик
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    25

    Кибирнетик

    Участник

    Кибирнетик

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    25
    Я в шоке. Эксплуатирую котел 35К второй сезон. Сегодня поменяли теплообменник и краник подпитки воды- с работой 8т.р.
    В марте прошлого года уже меняли теплообменник. Не отхаживают даже одного сезона. Может у меня с монтажем отопления что не так? Специалист сервиса не смог ничего сказать о причинах такого частого выхода теплообменников из строя, был удивлен.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ух ты! Вау! Вот енто да! Во дают, во накинулись! Как майдан на "Беркут". Ша! Господа форумчане, уже никто никуда не идёт. Обрисовываю расклад. Я конечно со свечкой не стоял, но по слухам и, имеющим как следствие быть, домыслам, тема вырисовывается следующая. Между центральным и конкретным дилером в РФ и корейской компанией был в своё время заключён контракт. Контракт периодически пролонгировался, а в прошлом году по инициативе корейцев продлён не был. Союз "Меча и орала" приказал долго жить. В Москве по адресу Профсоюзная улица, дом 65, корп. 1, метро Калужская стоит новое офисное многоэтажное здание. В нём обосновалось корейское торговое представительство, на его базе корейцы и открыли представительство компании "KD NAVIEN". Раньше они продавали в России котлы через эксклюзивного дилера, а теперь собираются торговать через сеть региональных дилеров. Т. е. корейский корабль маркетинга пустился в свободное плавание по волнам российского бизнеса, но правда в штормовую погоду. Флаг в руки. Так что не только нам чайки на грудь срали и не только у нас вся жопа в ракушках. С бывшим партнёром заключена договорённость, что он ещё несколько лет будет соблюдать все свои обязательства по гарантии на котлы Navien, проданные непосредственно им. Корейцы со своей стороны обязуются в течение этого срока поставлять запчасти в прежних объёмах. Всё по джентельменски. Это и понятно, кто захочет резать курицу, несущую золотые яйца. Корейцам абсолютно не нужно, чтобы раскрученный бренд оказался в ауте с первых дней самостоятельного корейского «Блицкрига». Ну а между делом они решили вытолкнуть на российский рынок пару новых моделей, в их числе и вышеупомянутый Navien Deluxe. Это абсолютно другой по своей конструкции котёл. Это всё, что я имею сказать. За рекламную и техническую поддержку, за сервис и запчасти со стороны корейцев ничего сказать не могу. Так что, вот так! Котлы же Navien Ace, как продавались, так и будут продаваться, если корейцы не замутят какой-либо отсебятины.
    Дилер свалил, корейцы свалили и я наверное тоже в ближайшее время свалю с данной темы, т. к. я теперь лицо не заинтересованное, да и руководство пальчиком грозит. Как говорится в библии: "Так и проходит навиеновская слава", а "В одну реку нельзя зайти два раза."
     
    Последнее редактирование: 06.03.14
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Какая площадь отапливаемого помещения и высота потолков? Какая версия пульта управления? Смотри на задней стенке пульта на наклейке. В каком режиме гоняешь котёл? По комнатной температуре или по температуре отопительной воды? Что за система отопления, как выполнена разводка? Сколько контуров? Что залил в систему отопления воду или антифриз? Если антифриз, то какой и в какой пропорции к воде? Как дела с напряжение в розетке? Делал пуско-наладку с настройкой котла по давлению газа или нет? Проверял положение DIP-переключателей или нет! Какое давление теплоносителя в системе отопления? Смотри по манометру на котле. Какое входное давление газа? Кран подпитки если меняют, значит его постоянно дрючат, а котёл и система заполняются один раз и требуют подпитки один-два раза за отопительный сезон. Давление должно быть где-то 1,5 бара. Значит постоянно падает давление. Почему? Проверь не подтекает воздухоотводчик ? Проверь давление в воздушной части расширительного бака. Давление должно быть в районе 1,0-1,2 бара. Ну и заодно проверь саму систему нет ли где утечек в ней. Какими трубами смонтирована система?
    Вот так! А иначе никак.
     
  8. vesand
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2

    vesand

    Участник

    vesand

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Рязанская обл
    Добрый день. Сегодня котел 16к турбо выдал ошибку 09 и встал. Перезапустил все заработало. Видимо нужно готовится к замене вентилятора или же причина в другом?
     
  9. Slavda
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    171

    Slavda

    Живу здесь

    Slavda

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    поселок Дивья
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу подсказать - посоветовать, котел Навьен Асе 24К турбо. Сегодня в котле при работе начали раздаваться резкие громкие щелчки из теплообменника и как бы подсвистывание. Звук примерно как у закипающего чайника, только намного громче. Настроек ни каких не меняли, вчера все было нормально, котел работал в обычном режиме и тихо. Температура настроена 57*С по системе отопления. Гофра снята. Одел обратно, разницы нет. Изменилась только температура на улице, стало +2*С. Да, пробовал добавлять температуру СО до 75*, котел начинает работать без щелчков, при снижении обратно, опять громко щелкает. Как это лечится, что можно сделать? Выручайте пож-та...
     
  10. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    Можно ли вместо родного пульта управления использовать стороний программируемый термостат который будет замыкать и размыкать провод идущий на родной пульт?
     
  11. salavatr
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15

    salavatr

    Участник

    salavatr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Уфа
    Можно! И даже нужно! Описывалось в теме не раз.
     
  12. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    спасибо, у меня было два варианта либо в разрыв родного термостата либо вообще без него,
    посоветуйте комнатный термостат, или какую либо умную систему

    вот только сейчас дошло а как же в душ ходить, кнопки душ то не будет
     
    Последнее редактирование: 09.03.14
  13. salavatr
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15

    salavatr

    Участник

    salavatr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Уфа
    У меня с Навьеном стоит BYC08HE недорогой.
    Правда, пришлось влазить внутрь и нормально-разомкнутый контакт отделять от прямого контакта с 220 вольт. Думал разрежу платку с одной стороны, но оказалось :ogo:что к контакты исполнительной части изготовлены надёжно, а потому пришлось вынимать всю платку и разрезать с обоих сторон.
    Дисплей светится синим светом (можно отключить) и ночью служит вместо ночника! Удобно.
    Результатом доволен! :super:
     
  14. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    @salavatr, а как вы в душ ходите? или у вас колонка отдельно?
     
  15. salavatr
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15

    salavatr

    Участник

    salavatr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Уфа
    Контролируемую температуру на пульте BYC08HE выставляю повыше и котел работает постоянно. У меня и душ, и стиралка питается горячей водой. Правда, для хранения и аккумулирования горячей воды стоит еще электроводонагреватель 50 литров, но в розетку его подключаю очень редко, только иногда для частичного подогрева воды.
     
Статус темы:
Закрыта.