1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11

Газовые котлы "Navien"- 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Чилинтоно
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день. Такая бяка. Горелка зажигается, 2-3 сек, тухнет и снова розжиг и так может продолжаться до 5-6 циклов. Ошибку не выбивает. Пару раз снимал электроды розжига и немного зачищал электрод который дает инфо, что пламя есть. Начинает запускаться нормально. Через день снова такая бяка. Что проверить и как это вылечить. В том году такого не было. Второй сезон работы.
    И второй вопрос почему в трубе на изгибе скапливается конденсат и капает на теплообменник. Наклон трубы по паспорту. СО не низкотемпературная.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    :) А где ответ на вопрос?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А хрен его знает! :faq:
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот! И я мучаюсь. У большинства европейских котлов проще - есть трубка связи с камерой. Но как ее подключать к манометру не все, по какой то причине, пишут:faq:
     
  5. Чилинтоно
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Краснодар
    Ortodox По этому что то сможете подсказать?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Земля. Потенциал на корпусе. Котёл какой?
     
  7. Чилинтоно
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Чилинтоно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Краснодар
    Коаксиал 16К, заземления в проводке пока еще нет. Да и тот сезон отработал без заземления.
     
    Последнее редактирование: 06.11.14
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А теперь не хочет. Может действительно потенциал паразитический на корпус поступает. Неустойчивая искра. Тупо сдувает.
    А напряжение в сети какое?
    Сбрасывай ошибки вынув вилку из розетки. Кстати хотя котёл и не фазозависимый, но лучше что бы фаза была там где должна быть. Особенно когда нет заземления. SMPS.GIF Рисунок1.png
     
    Последнее редактирование: 06.11.14
  9. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Коаксиал 16 Асе. В одночасье перестал нагревать ГВС выше 36 С, не важно какую температуру устанавливать на пульте. ОГВ регулирует нормально, давление в водопроводе не менялось, температура водопроводной воды не менялась, газовое давление то же в норме, от эл. сети отключал, котлу 2 месяца.
    Куда копать?
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Может 36,6! Греть газом надо! ;) Шутка!
    А Серьёзно, отопление выше 36 греется ?
     
  11. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Обьясните ему -хотите чтобы котел не хлопал и не перегревал лишнего.
    Нормально настраиваются и работают эти котлы и за 15-16-17 тыр. И даже за 13.
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Если горелка при работе на ГВС не отключается, то скорее всего часть теплоносителя уходит в СО, иначе котел отключал бы горелку по перегреву. Потрогайте трубу подачи на СО во время работы на ГВС, если греется, то неисправен трехходовой.
     
    Последнее редактирование: 06.11.14
  13. Leonid155
    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    Leonid155

    Живу здесь

    Leonid155

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Волгоград
    Второй сезон работы.
    И второй вопрос
    почему в трубе на
    изгибе скапливается
    конденсат и капает на
    теплообменник. Наклон
    трубы по паспорту. СО
    не низкотемпературная.
    Чилинтоно, Сегодня, в 11:54
    У меня тоже течет при начале работы котла потом по мере нагревания наверное испаряется. Течет вместе соединения трубы с коленом не сильно но немножко натекает на корпус котла. Приходится вытирать иначе начинает чернеть. Вот хотелось бы узнать можно ли как нибудь это победить?
    Да котел NAVIEN ACE-13K.
     
  14. Leonid155
    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    Leonid155

    Живу здесь

    Leonid155

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Волгоград
    Зимой пробовал утеплять наружную трубу до всасывающих отверстий не помогает. Правда меньше стала обмерзать наружная труба в районе выхлопа-забора воздуха. На течь в районе колена никак не повлияло.
     
  15. OrlovAlex
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    30

    OrlovAlex

    Участник

    OrlovAlex

    Участник

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сызрань
    ничего я ему не стал объяснять. зачем свои нервы тратить.
    уже сам во всем разобрался, а на сайте навьена написал отзыв, где упомянул о том, как их партнеры в нашем городе отзываются об их продукции и "настраивают" ее.
     
Статус темы:
Закрыта.