Неполадки котла BAXI LUNA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.

  1. thommy
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    13

    thommy

    Живу здесь

    thommy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Башкирия
    Я бы котел заземлил все же сначала.
    Из слов автора следует, что щелкает реле стабилизатора, то бишь напряжение скачет, и это запросто может отражаться на вентиляторе. Стабилизатор какой модели точно по буквам?
     
  2. Alexch

    Alexch

    Alexch

    Гость

    Отчитываюсь о проделанной работе. Поменяли проссостат (он же оказывается датчик тяги), я теперь так много всего узнала. Все равно выдает ошибку. В инструкции написано если мигает 50 Градусов - это датчик тяги или вентилятор. Раз датчик поменяли, осталось вентилятор поменять, его нужно заказывать. Еще в бакси центре сказали отрезать трубу, что бы от стенки дома она выступала только на 15 см (вместе с наконечником), отрезали. Ошибка осталась. У нас был сильный мороз, подморозило систему, все слили, поменяли трубы. Ошибка осталась. Мне хочется его снять и выкинуть, я жила за городом неделю отогревала все тепловыми пушками. Помогите кто нибудь, есть специалисты в нашем городе?


    Стабилизатор Штиль R800
     
  3. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Только и остается что поменять котел, трубу обрезали, пресостат заменили, систему заморозили, остается только наверно плату заменить и камин построить. Ищите хороших сервисников.
     
  4. Ежичка

    Ежичка

    Ежичка

    Гость

    Если на котле мигает красный индикатор над 50 и у вас котёл с закрытой камерой сгорания то, проверте вентилятор который находится вверху котла для забора воздуха и вывода отработанных газов.
     
  5. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. При запуске котла BAXI LUNA HT 1.550 наблюдается отрыв пламени горелки при старте, ошибка 128 Наладчики что только не пытались делать, даже с бубном танцевали. Результат тотже. Забор воздуха с помещения, выпуск в вертикальный дымоход L-11m d 110.
    Однако, при отсоединении выпускного патрубка от дымохода, выпуск в помещение, котел работает нормально. При присоединенном дымоходе нормальный розжиг при установке температуры 40*С, выше - отрывает, правда это тоже не показатель, так как система прогрета.
    Заранее благодарен!
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Судя по всему дымоход вы проверили 1000 раз и косяков нет.
    Чисто теоритически..если вентелятор не развивает положенных оборотов-такая штука возможна.
     
  7. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    Дыиоход ровный, косяков нет, в существующий вставлена труба 110 мм, обороты 1650 мин, розжиг 2600, макс. 5600. В режиме теста, при установке со2, все работает, привыходе из настроек- нет
     
  8. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    А как на счет "шайбы"с в дымоходе?
    Косяк в правильности монтажа дымохода это факт!
     
  9. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    С Вами полностью согласен! Но где? Длина помоему не критическая. Дросельной шайбы нет. Диаметр отводящего патрубка 80мм. Единственное что напрашивается, увеличить кол. оборотов турбины?!
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Конденсатник..сразу не обротил внимание.
    Можно конечно пробывать поменьше обороты розжига сделать.
    А электрод розжига\контроля чистили?


    Розжиг 2600 это почти на 50% мощьности запускается.
    У меня напольные запускаются на 20%.
     
  11. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    Идея установить конденатники принадлежала монтажникам. Причем их два. Смысл этого скорее в хорошем откате. Нагрузки то мизер, косвенник 300 л, это 27 кВт, да и системы отопления дай бог на 15 набраться. Котлы работают на гидрострелку, приоритета гвс нет. Так как дымоход изначально при застройке, был сделан не корректно, они решили сделать забор воздуха из помещения, а выхлоп d 80mm( вход в канал, тройник с конденсатосборником, подьем на 1м и переход в d100.
    обороты убирали до 1650 при розжиге, и до 4000 на максималке, ноль.
    Греешили на тройник с конденсатосборником, на большую высоту дымохода, на телефоне с представительством висели пол часа. Монтажники в шоке, надо сдавать!
    После того как ушли наладчики, монтажники убрали тройник, заменив его на колено, тоже самое. Но обратили внимание на то, что когда на котле устананавливают температуру 40-работает, выше нет.
     
  12. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А с помещения каким образом забор воздуха происходит?
     
  13. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    С помещения! Обьема достаточно, на это нареканий нет, да и при выпуске в помещение все работает ОК!
     
  14. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень похоже, чо дымоход создает доп. тягу. Тут без шайбы никуда. Или выхлоп делать стандартно, через стену на улицу.
     
  15. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    Стандартный выхлоп неполучаетя, оголовок над землей 30 см и проходняк, выше балконы, сплошные окна и двери. С НОТ-WELLом полчаса на телефоне сидели, про шайбу ни слова, хотя такая мысль была. Но в инструкции на 55 луну ее нет.
    Т.е. как я и подозревал, дымоход не создает сопротивление, а наоборот, создает дополнительную тягу + обороты турбины?! И ее нужно ограничить?!
    Может попробовать ограничить выходное отверствие на конце дымохода? Шайб то нет, нужно подбирать.