1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла BAXI LUNA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.

  1. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    это полное название и больше ничего.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    У этой модели, трехходовой - гидравлический. Теперь определите, откуда треск перфоратора идет.
     
  3. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    Сделал фото, я думаю он гидравлический, на нем только два микрика.
     

    Вложения:

    • DSC01926а.jpg
  4. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    треск идет как будто от трехходового, треск (или щелчки, незнаю как правильно)нарастает плавно и через какоето время плавно прекращается.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да, это гидравлика. Пока не приходилось, сталкиватся в работе.:|:


    Чистить надо. Это - однозначно. 6 лет котлу все-таки.:hello:
     
  6. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    чистить что, теплообменник?


    старой колонки теплообменник промывал кислотой, здесь тоже также?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да нет, скорее, весь котел. Техническое обслуживание положено делать раз в год.:um: А у Вас котлу 6 лет. :|: то есть он пропустил 5 ТО.:)
     
  8. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    Если не трудно, можно перечислить что входит ТО?
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Трёхходовой трещать не может...промывка теплообменника основного и вторичного напрашивается.
     
  10. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    Может это и не трехходовой виноват, а звук похож как старые кранбуксы с резиновой монжетой при открывании дребезжал клапан и это раздовалось по трубам что даже у соседей было слышно. Вот и мой котел издает похожий звук. Когда была старая газовая колонка, даже с большим количеством накипи в теплообменнике небыло никаких звуков, просто вода грелась дольше и не так сильно.
    По поводу ТО, мне интересно что входит в перечень этих работ(работники горгаза при ежегодном ТО ни делают таких работ, как промывка теплообменника).
    Как определить частоту промывки теплообменника?
    Нужно ли проводить ревизию двигателей вентилятора и насоса, если да то с какой периодичностью?


    Подскажите какой кислотой промывают теплообменники у этих котлов?
     
  11. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    У меня бакси ЛУНА 240 дурил именно трехходовиков - была задержка в секунд 10 при включении горячей воды до пуска котла, и часто возникал вой неисправного крана. Что я бы глянул:

    При открытии крана горячей воды толкатели обоих микриков должны выйти и нажать микрики за секунду, не дольше. Не помню кто из них выходит первый, но они вылезают быстро и друг за другом, нажимая микрики. Если есть задержка, надо закрыть воду в котел, слить остаток из любого крана в доме после закрытия подачи, отвернуть с двух сторон медные трубки что видны на вашей фотографии на подводе к диафрагме трехходовика (там ключ на 10 вроде) они из-за малого протока имеют свойство дико собирать в себя всю дрянь из водопровода и потом чуть "похлопывать" диафрагмой. Микрик при этом не отщекивается - ход не полный и толкатель плавает. Вот у меня вой был именно при этом. Трубки были забиты в хлам!

    Если там есть грязь, надо почистить встроенный фильтр с торца крана раздачи воды, где у вас краник подпитки стоит - справа от вашей фотки. Фильтр стоит с торца правой стороны под гайкой, вроде на 22. Там собирается вся дрянь попадающая в котел.

    Если котел работает нормальном при отоплении, то в ГВС скорее всего виноват именно трехходовик.

    Насос при ТО проверять стоит визуально: нет повышенных шумов - значит исправен и не трогайте его.

    Про пресостат - я снимаю трубочки раз в год и продуваю трубки вентрури. Главное не путать их при надевании обратно - какая +, а какая -.

    Вентилятор принудительной тяги должен свободно вращаться рукой, без заедания. Если заедает - смазать подшипники. Замена вряд ли потребуется, если только все в камере не ржавое от зимней работы при слишком короткой внускной трубе.

    Для дамы, что мучается ошибкой "50" - имеет смысл на верху котла приоткрыть второй шибер забора воздуха из помещения. Часто с улицы сосет слишком холодный воздух и он конденсируется, попадает в трубки вентури и блокирует пресостат. При подхвате теплого воздуха из помещения проблемы вовсе не будет. Даже собирать конденсат на трубочках после этого не придется.

    Это не плата котла, там этот механизм защиты по пресостату очень педальный... не защелкнуло диафрагму при попытке пустить вентилятор тяги - получите ошибку.

    Не говорю, что истина в первой инстанции, но моему Бакси уже 5 лет и ломался он много особенно первый год. Изучить его пришлось порядком. Жаль что сервсивники часто бестолковые попадаются, я бы предпочел не знать его устройства.

    Спасибо.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Painkiller, боюсь дама, этого не оценит.:) Сообщение от 2009 года.:hello:
    Но, как говорится : Лучше поздно ... :):hello:
     
  13. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Московская область
    Да, надеюсь она уже решила свою проблему :)
     
  14. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    Спасибо за подробную информацию Painkiller.
    У меня за эти 6 лет первая поломка, до этого работало все хороше. В выходной буду пытатся исправить.
    Если я правильно понял, то трехходовик снимать ненадо и все можно сделать на месте?
    Если прийдется промывать теплообменник, то как это лучше сделать?


    Как определить частоту промывки теплообменника? и какой кислотой?
     
  15. bocmann
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    bocmann

    Участник

    bocmann

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мелеуз
    Снял трубки идущие к мембране они обе чистые. Филтр неснимал, потому что несовсем понял где он, слева от синего крана заполнения системы отпления, да?
    Если это он, то туда неподлезешь с ключем, не снимая насоса, слишком тесно.
    После установки трубок снова проверил ГВС, улучшений нет, трудно понять откуда исходит вибрация.