1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла BAXI LUNA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.

  1. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    Пока всё подтверждается при AMBON=0. CH S^ равен тому, что показано на графике K REG. Котел тихонько пыхтит и CH O> не превышая CH S^.
    Температура в помещении равна тому, чему должна (комфорт - 21). В 23:30 начнется эконом.
    Завтра утром посмотрим, как быстро догониться температура эконом (18) до комфорт (21).
    При AMBON=MODUL=1 при минус пяти за окном, котел с 23:30 до 06:00 не включался ни разу (остывает с 21 до 19-ти).
     
    Последнее редактирование: 13.12.13
  2. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    Котел перестал тактовать, пароход(https://www.forumhouse.ru/threads/236605/#post-7880169) исчез. Завтра к вечеру позырим на изменение расхода газа.
    :)На самом деле пофигу (до разумных пределов). Лишь бы тогда, когда мы были дома (или не под одеялом), было тепло, так как установлено в режиме комфорт.
     
  3. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    Ага... неприятные моменты при AMBON=0. Тактование с минимальным значение (F18). Постоянная работа насоса. Перебег 0,3 град.
     
  4. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    Зы... поспешил. Сейчас котел в режиме эконом (переключился по программе) - насос не работает.
    Лягу спать... посмотрю параметры, как зашуршит счетчик.
     
  5. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Если АМБОН=0, то по программе в режиме эконом (Луна) котел просто выключается.
     
  6. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    @seniorkirill, при единице тож отключается, в моем случае дом неуспевает остынуть за ночь до температуры эконом и первое включение котла это начало комфортной температуры.
     
  7. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Не, при единице, в режиме эконом, котел ждёт когда температура упадёт до заданной (18гр) и тогда начинает поддерживать её, а при нуле котел только включиться при температуре плюс пять.
     
  8. grigly
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    grigly

    Участник

    grigly

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Приветствую, форумчане.
    Морды на котле не стоит. Ну окромя той, что идет с котлом по дефолту.

    Проблема решилась продувкой газовой магистрали. (была проложена давно, в ней скопилось большое количество конденсата и различного г-на) Сейчас прокачали, все ок.
     
  9. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  10. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    1.231

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Московская обл.
    А как прокачивали? -на всякий пожарный.
     
  11. Андрейко2
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Андрейко2

    Участник

    Андрейко2

    Участник

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Черновцы
    Подскажите как правильно настроить кондесационный котел baxi luna platinum 1.32 одноконтурный для "теплого пола" 2 этажа - теплый пол, стоит датчик наружной температуры а выносная панель используеться как датчик комнатной температуры
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    У Бакси очень развернутая инструкция. Вы хотите, что бы ее Вам перепечатали?
     
  13. Андрейко2
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Андрейко2

    Участник

    Андрейко2

    Участник

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Черновцы
    Во всей инструкции относительно теплых полов указано только температура выставить ниже 45 градусов а какой нуден указатель диагонали кривой с завода по умолчанию 1.50
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это настраиваете по Вашему зданию.
     
  15. Андрейко2
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Андрейко2

    Участник

    Андрейко2

    Участник

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Черновцы
    Здание кирпичное обшито пенопластом 100 мм как правильно настроить