Неполадки котла BAXI LUNA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.

  1. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Правая с гидрострелки отопление.
    Да открыт, и вчера его снимал смотрел поплавок все OK.
    Подмосковье (Ногинский)
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Это радует. А кто котел запускал?
     
  3. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Сервис официал из ногинска.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.154
    Благодарности:
    21.695

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.154
    Благодарности:
    21.695
    Адрес:
    Россия, Москва
    Кто систему заполнял?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.07.14
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тады - ой!
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почти. :)
    Но ты подтвердишь же, что не имея опыта, порой, очень тяжело развоздушить систему? ... Даже имея оный...
    Здесь же я стараюсь помочь вслепую.
     
  7. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Сейчас провел эксперимент до закачал в систему ровно 3 бара, загнал в бойлер холодную, котел включился на полную и стал греть воду - и ни одного пузырика тишина. Поработал 5 минут тишина, стал потихоньку стравливать во время нагрева до 1,5 бара и опять шум о завоздушка.
     
  8. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Видать действительно - кавитация.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Моя практика показывает, что достаточно грамотно выполнить монтаж и весь воздух уходит из системы за 1 день. Здесь же 2 недели уже бьется человек и никаких результатов. Ну не верю я в такие чудеса. И воздухоудалители понатыкал везде где можно, а толку 0:faq: Не бывает так! :):hello:
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :|: Во как? А предохранительный клапан котла, Вы заглушили? Он начинает открываться на 2,6 -2,7 Ат.
     
  11. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Как ни странно затравил примерно на 3,5 бара, по показанию котлового манометра.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    На гофре?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Нет конечно. На всем остальном, включая гибкую подводку. :aga:
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вооот.
     
  15. tanaka
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    tanaka

    Участник

    tanaka

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Вчера ездил на базар и купил вот эту штуку, и установил её. Надеялся на её как на бога, но не тут то было, шум и пузырение уменьшились, но совсем чуть-чуть.
    Мое терпение уже кончилось, буду наверно снимать его и ставить жуковский аогв с электрическим водогреем.
    Мой вердикт это му@ит котел, вернее совокупность трехходового (по уродски сделанного чертовски как зауженного) и теплообменника.
     

    Вложения: