    В ЩУ провод PEN (нейтральный провод СИП от опоры) подключаете к шине PE. Затем от шины РЕ подаете N на вход счетчика. Таким образом, Вы выполните сразу два дела:
    - повторное заземление на вводе в электроустановку здания;
    - переход от системы заземления TN-C к системе TN-C-S.
     
  2. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Да я вроде и не собирался от TN-C к системе TN-C-S переходить. У меня, как я понял, и не было никакого TN-C. Вы ничего не путаете? Вот две картинки "уважаемого спеца". Он утверждает, что это схема ТТ/ТТ. Здесь, в этой теме мне уже насоветовали ее. Насколько я понимаю (а я далек от энергетики и себя специалистом совсем не считаю), ТТ - это как раз когда PEN работает как ноль, и его к РЕ не подключают.
    (Кто-то рекомендует ТТ, кто-то считает правильной TN-C-S - я вижу, что это как две партии какие-то непримиримых бойцов, вроде религии. Я в этот спор не хочу влезать.)
    Я окончательно запутался. Кому верить?
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-3.gif
    • yaschik-3x15-91.gif
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Я картинки АВСа не оспариваю, но от Вас что требуют в РЭС (что прописано в ТУ)? Вы же сами пишите, что ЩУ где-то рядом с опорой. Я правильно понимаю?
    Если да, то в чистом виде ТТ для ЩУ не получится из-за близости расположения контуров заземления опоры и щита. Будет лучше в ЩУ организовать TN-C-S (что, как правило требуют в РЭС), а дома организовать ТТ.
     
  4. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    ТУ мне ничего не предписывает. Я не понимаю, почему я должен за сетевиков что-то делать. Ваш ход мыслей я уже не улавливаю совсем. То вы мне предлагаете "повторное заземление добавить" (так и не объяснили где, куда и зачем), то говорите от TN-C к системе TN-C-S переходить (я ни того, ни другого не хочу), теперь вот предлагаете "TN-C-S в ЩУ, а дома ТТ". Эта инициатива у меня рождает еще пяток новых вопросов. Интересно, что думаете автор схем - Avs7153?
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Это все взаимосвязано. Выполнив повторное заземление в ЩУ и разделив PEN, Вы и сделаете переход с TN-C на TN-C-S. Это на уровне ЩУ. Если Ваша ЛЭП соответствует условиям безопасности, Вы должны и далее в строение заводить питание пятижильным кабелем. Если не соответствует, то Вы имеете право организовать у себя дома систему заземления ТТ, но заземление щита остается TN-C-S. Надеюсь, теперь понятно?
     
  6. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Еще раз спрашиваю вас: ЧТО не хватает на моей схеме, ИЗ-ЗА ЧЕГО нет "повторного заземления"? Может, я не знаю, что такое "повторное заземление", может быть заземление для ТТ - не "повторное", может еще что... Но ведь можно же ответить фразой в несколько простых слов?
    Еще раз: ЗАЧЕМ? Я бы при ТТ остался, как АВС нарисовал, и был бы доволен.
    Если... если бы я обладал такими же экстрасенсорными способностями, как у вас. Но я не уверен. Потому-то ТТ мне кажется верней. Я прав?
    Я не могу с вами спорить - не обладаю знаниями. Я просто вижу схему ТТ и вижу схему TN-C-S. Обе, возможно, хороши по-своему. Но вот вашей
     
  7. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    (сорри) ...схемы не видел нигде.
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Из-за того, что PEN приходит прямо в счетчик и не имеет соединения с шиной РЕ.
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Системы ТТ и повторное заземление PEN (система TN), безусловно разные вещи по своей сути. Зайдите, пожалуйста в раздел для начинающих, там ZARK выложил кучу материала по системам заземления. Для кого он это все делал?
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не нужно обладать способностями, я ими тоже не обладаю. Достаточно произвести осмотр состояния ЛЭП. Этого за Вас никто из форумчан не сделает.
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А она не "моя". У АВСа в альбоме есть все возможные схемы!
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @malarz, что же Вы заставили человека браться за фотошоп...:nono:
     
  14. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Avs7153, a852456 и всем, кто помог разобраться.
    Вот новая схема. Помимо устранения ошибок, поменял бронированный кабель на СИП. Похоже, что кабельл сразу проложить просто не получится. Придется сначала от стойки бросить СИП на бытовку, подключиться, а уже потом, после возведения коробки, проложить кабель. В этом случае броню подключу к шинке "земли" в ЩУ, а со стороны щитка в доме изолирую. Временный щиток будет разобран, его автоматы и УЗО пойдут в щиток в доме.
    Надеюсь, теперь уж все верно нарисовал.
     

    Вложения:

    • Электросхема3.jpg
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Длина заземлителей не достаточна. Она должна быть 2-3 м. Расстояние между заземлителями не менее длины заземлителей. Лучше заземлители располагать в линию.