1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ёмкость чего?
    Ещё бы! Вам надо 6-8 кВт мощности на отопление, да и то только зимой, а у вас 24, да ещё наверно и не настроен по давлению газа, да и не зима на улице.
    Вызвать сервисного специалиста и сделать пусконаладку котла с настройкой по давлению газа и с изменениями параметров в сервисном меню. Отрегулировать его так, чтобы он в режиме отопления работал на, где-то 8-10 кВт, но при этом в режиме ГВС он всё равно будет работать, как 24-х киловаттный.
    Вот тогда он и перестанет дёргаться, как паралитик, а будет работать равномерно, устойчиво и корректно в обоих режимах, и на отопление и на нагрев хозяйственной воды.
     
  2. Weber999
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    51

    Weber999

    Живу здесь

    Weber999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пушкино
    @Ortodox, Добрый день, у меня вопрос по DIVA F24
    В инструкции к котлу описывают функцию "COMFORT" - что она подогревает воду в контуре ГВС,
    что бы не ждать подачи горячей воды. Какой объем он подогревает, смогу ли я циркуляцию от смесителя подсоединить? Или он только теплообменник подогревает?
    Заранее благодарю за ответы. :hello:
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Сколько вторичный теплообменник вмещает, такой и подогревает. В двухконтурный котлах бессмысленная функция. Это функция актуальна при присоединении бойлера, естественно в одноконтурных котлах или в котлах со встроенным бойлером.
    Я не понял, что вы хотите сделать?
    Именно так.
     
  4. Weber999
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    51

    Weber999

    Живу здесь

    Weber999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пушкино
    Я думал от одного смесителя в ванной сделать обратную линию, что бы горячая вода в душе была сразу.
    Будет ли он при прогреве теплообменника в режиме COMFORT подогревать воду в трубах именно этого смесителя. На экране котла при прогреве он показывает что идет прогрев ГВС, но греет он секунд 30-40 (т.е. есть сомнения)
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это называется рециркуляция и делается она с емкостными водонагревателями, а не со вторичным проточным теплообменником в двухконтурных котлах.
     
  6. misa13
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    misa13

    Новичок

    misa13

    Новичок

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Здравствуйте! Скажите, а можно таким же образом регулировать мощность у FORTUNA F24?
     
  7. Затонский
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    35

    Затонский

    Живу здесь

    Затонский

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Сыктывкар
    Fortuna 26000, Diva 36000 руб. в связи с чем такая разница? в фортуне композит, в диве латунь, но не может же ведь такая разница в цене только из-за этого... или есть еще какие-то подводные камни? пишут еще, что в фортуне упрощенный функционал. Для обычного пользователя это плюс или минус? у меня квартира 52 квадрата и всякие плюшки (GSM, дистанционное управление) не нужны..лишь бы тепло давал и был неприхотлив ...
     
  8. Затонский
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    35

    Затонский

    Живу здесь

    Затонский

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Сыктывкар
    Коаксиал не разрешают, только двух трубная система, дымоход кирпичный от печки остался.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Да.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    FERROLI это концерн, а не один завод. Производства разбросаны по разным филиалам.
     
  11. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    В мае котёл перестал включаться, определил методом тыка, что не срабатывает маностат. Купил и поменял на Ferroli arena F20,всё отлично работает, хорошо что не зимой. Вот такое бывает с Ferroli.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Не понял, если не работает маностат, то меняют маностат, но не весь котёл? :faq:
     
  13. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    Извиняюсь, сразу не прочитал написаное, конечно поменял маностат :)]:hello::)]
     
  14. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться Ferroli diva f24.
    Когда монтировали систему отопления, оказывается, ее не опрессовали.
    Вчера приходил спец-т газовой службы на пуско-наладку, запустил систему и из соединений нескольких радиаторов закапала вода. Эти радиаторы мы перекрыли колпачками, но вода понемногу продолжала капать. И котел не гнал воду на отопление, а только грел её (труба входящей воды была очень горячей, корпус насоса тоже). Спец сказал, что это из-за завоздушенности системы. Надо стравливать.
    После ухода специалиста, я позвонил монтажнику систем отопления, чтобы он пришел и переделал подтекающие резьб соединения, но он будет через неделю. Он посоветовал перекрыть вход и выход воды в котел на отопление и пользоваться неделю только гор водой. Ну и режим котла выставить летний.
    Я так и сделал. Проснувшись утром, увидел, что давление упало до нуля. Включил кран подпитки, поднял до 2 и выключил кран. После умывания, помывки посуды и т. д. давление опять упало до 0.8-1.
    Соответственно вопросы:
    1) можно ли пользоваться котлом в таком режиме (с перекрытыми кранами входа-выхода отопления)?
    2) в каком положении должен быть кран подпитки? Всегда закрыт?
    3) отчего за ночь могло так упасть давление?
    4) может ли котел не давать циркуляцию из-за аоздуха в системе?
     
  15. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    1. котлом пользоваться можно
    2. ВСЕГДА ЗАКРЫТ.
    3. давление упало-система не опрессована, где то течет или воздух стравливается через плохое соединение. Не смотрите на манометр до прихода сантехника, давление будет падать и не нужно его поддерживать раз система неопрессована.
    4. это одна из причин, в вашем случае-главная.
    Ортодокс меня поправит, вопросы не в его уровень.