1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.

  1. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    деревня Оболдино
    А ваш спец при пуско-наладке проверил расширительный бак? Несколько страниц назад @Ortodox описывал как это делать и для чего это нужно. Если вы перекрыли краны на подаче и обратке и давление все равно падает, значит два варианта, либо протечка еще от котла до вентилей, либо в баке расширительном нет давления 1 Атм
     
  2. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Так если я закрыл краны, система ограничена этими кранами? в этой маленькой системе нет никаких утечек.
     
  3. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Вот мне кажется, он не проверял расширительный бачок. Имеет смысл это делать ДО прихода сантехника?
    Я сейчас звонил спецу, он сказал, что из-за того, что система была завоздушена, давление может так падать и пока на него не обращать внимания, пока я не прокачаю ВСЮ систему и не спущу воздух из всех радиаторов.
     
  4. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    Дождитесь сантехника, если проблема останется вызовите спеца по котлам, не заморачивайтесь и ничего сами не делайте.
     
  5. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Еще раз самый гдавный вопрос: газ спец сказал, ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть краны входа и выхода отопления. ибо если они закрыты, а мы будем пользоваться гор водой, в котле может скапливаться избыточное давление и ему будет некуда сбрасываться.
    Честно говоря, с открытыми кранами - боюсь, что будет капать. А жить неделю с капающими радиаторами - не очень хочется.
    Точно можно пользоваться гор водойпри перекрытых кранах отопления?
     
  6. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    Если так говорит, не спорьте, откройте краны но подпитку не делайте, вам жить с этим специалистом и не спорить с ним.
     
  7. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Можно, если давление все равно падает, добавьте его краном подпитки, минимум 1.2 бар должно быть, что бы котел заработал
     
  8. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Всем спасибо за ответы! Оказывается, все-таки, котел не может работать с перекрытыми подачей и обраткой отопления. Подпитываешь, включаешь воду, за минуту протока воды давление падает и котел выключается. Даже посуду не помоешь, не говоря про душ. А после того как открыл питание отопления, все заработало более-менее сносно. Давление падает (так как капают соединения радиаторов), но на 0.1-0.2 бар за ночь. Котел не выключается. Правда держит 0,9-1.1 бар при включенном летнем режиме
     
  9. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Он может, просто ваш котел не хочет этого делать, у вас с котлом проблема, нет даления в расширительном баке, и закрыт клапан стравливания воздуха, или вообще перепутаны трубы, так как ваш специалист по пуско-наладке такой же как и наш не грамотный, вы сами перечитая эту ветку форума сможете стать специалистом в данной области, я так же как вы начинал, методом проб и ошибок, теперь бесплатно всем соседям хожу и устраняю косяки, горе-пуско-наладчиков
     
  10. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Ну я тоже так подумал, но буду уже его вызывать когда сантехник перетянет все резьбовые соединения и стравит весь воздух из системы. но спец по пуско-наладке ТОЧНО не проверял давление в расширительном бачке.
     
  11. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    У вас нет горячей воды в летнем режиме и с закрытыми кранами ГВС? я правильно понял?
     
  12. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Ну не совсем так. Если закрыть краны ГВС в летнем режиме и открыть горячую воду в раковине, в течение 1-2 минут давление падает до нуля. Если подписать котел, а потом опять пустить воду в раковину - давление опять падает до 0 за несколько минут. Если краны гор воды в раковине НЕ ОТКРЫВАТЬ давление в котле падает до нуля где-то за час.
     
  13. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    В летнем режтме давление в системе ГВС падает, но горячая вода идет без проблем?
     
  14. Pityok406
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25

    Pityok406

    Живу здесь

    Pityok406

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    25
    Да, верно
    Идет без проблем, но через минуту котел отключается и вода идет холодной :)

    Ошибся я в сообщении выше.
    При закрытых НЕ ГВС-кранах, а кранах ОТОПЛЕНИЯ падает давление
     
  15. Buba357
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134

    Buba357

    Живу здесь

    Buba357

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Россия
    Проверьте САМИ, трубы у вас не перепутаны к котлу которые, чет мне ваш сантехник сразу не понравился.