1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Фундамент ТИСЭ под газобетонный дом

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nicmus, 23.11.13.

  1. Vera33
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660

    Vera33

    Живу здесь

    Vera33

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660
    Адрес:
    Екатеринбург
    @йцук, голь на выдумки хитра, молодец, есть чему поучиться!
     
  2. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    Итак. Залил фундамент в конце сентября. Хотел стеклопластикувую арматуру использовать но в последнюю минуту не решился и привез стальную 35гс, из нее и вязал.
     

    Вложения:

    • image-af896ca9ab60852d7e043c0e262bef73ea6052b3f7c2df2ea080bacde415c9de-V.jpg
    • image-dd94c63864308f196891fae9e13b677e96b7c89fae6f4d7d9a47225ec07d2050-V.jpg
    • image-bac6f49a9ad71934d508b1ba7efd7201d6180d2e01a039b083d224a7fd142a4e-V.jpg
    • image-6338da820946d351e167d17925bbb55fb03e5e2806a41102140093499d8407a3-V.jpg
  3. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    После заливки пошел дождьчтоб не размыло тутже укрыл рубероидом и пленкой, какраз распилил пополам рубероид и поэлитиленовые мешки от цемента и крепил степлером.' чарез неделю сталоподмерзать срочно укрыл слоем опилок высотой сантиметров 5. Когда приезжал на проверку выяснилось что сверху опилки замерзли сантиметра 2 а внутри нет. Через 3 недели снял опалубку, ободрал рубероид откопал снизу весь фундамент и в таком виде оставил зимовать. Вчера приехал посмотреть. Все ок. Единственное при заливке бетон просочился в пластиковые трубы предназначенные для продухов. Все продухи залило бетоном. В остальном хорошо.
     
  4. vinnipux1982
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12

    vinnipux1982

    Живу здесь

    vinnipux1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт - Петербург
    Можете сейчас фотки фундамента выложить?
    и измеряли сам фундамент ушел или нет по горизонтали?
     
  5. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    Фундамент не измерял ещё. Но при заливке верх остался как и был а низ немного расперло. Так на вид ничего не ушло.
     
  6. Vera33
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660

    Vera33

    Живу здесь

    Vera33

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закрыла отверстия пластиковых труб кусочком пленки, замотала скотчем, продухи чистые, без бетона
     
  7. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    Вот сколько читал впервые написали как это сделать. Поздно, но все равно спасибо.
     
  8. Vera33
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660

    Vera33

    Живу здесь

    Vera33

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660
    Адрес:
    Екатеринбург
    @йцук, не пишите больше, что некогда?
     
  9. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    Тема фундамент под газобетонный дом. Я залил фундамент. Больше писать не о чем. Перезимовал отлично ни трещиноу ни сколов. Единственное на поверхности лентв отлетело чуть чуть, как раковины глубиной0.5 см в диаметре 30 см. Сейчас стройка остановилась. Переориентировался на строительство беседки 5х8 но не тисе)
     

    Вложения:

    • IMG_20151004_132049.jpg
  10. йцук
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    йцук

    Участник

    йцук

    Участник

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ижевск
    Несколько фото с. Заливки тисе в прошлом году
     

    Вложения:

    • image-248a52128901ff64591a12e0c077987310142be64a83c94e4550b71257b78089-V.jpg
    • IMG-1415017738655-V.jpg
  11. pahanbob
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    pahanbob

    Участник

    pahanbob

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Не понимаю 1 момент. Если на дне "лунки" появляется вода, то естественно ее откачиваю. Она же набежит снова. Как застынет в таких условиях бетон?

    С каким интервалом нужно делать "лунки", для 2х этажного дома из газобетона 30мм толщины в 2 полных этажа?
     
  12. Андрюха777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    167

    Андрюха777

    Живу здесь

    Андрюха777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Тамбов
    Бетон не "застывает", а набирает прочность.
    В целом бетон и вода прекрасно уживаются друг с другом.
     
  13. nicmus
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94

    nicmus

    Живу здесь

    nicmus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Калуга
    Бетон гораздо плотнее воды, поэтому он ее просто выдавит...
    для того что бы ответить на вопрос с "лунками" :) нужно больше информации!
    1. какой грунт ?
    2. перекрытия ?
    3. кровля ?
    4. климатическая зона ? (снежный покров сколько ?)
    ну и т. д.
    скачайте книжку Яковлева по фундаментам ТИСЭ Я по примерам из этой книги рассчитал шаг столбов, количество, сам вес дома, несущую способность столбов для своего типа грунта!
     
  14. nicmus
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94

    nicmus

    Живу здесь

    nicmus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Калуга
    Джоли нужно считать!)
    плиту не стал делать из соображений, что мой друг потратил на плиту 400 тыров и она лопнула в первую же весну... во всем нужен расчет... без него это будет просто выкинутые деньги!
     
  15. nicmus
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94

    nicmus

    Живу здесь

    nicmus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Калуга
    Ччч
    Трещин? тьфу тьфу тьфу нету!) неравномерности осадки столбов нету. железобетонный ростверк выравнивает осадку... стрил коробку дома я частями:
    1год столбы и роствеерк - давление под пяткой каждого столба где то кило по 950 было
    2год стены первого этажа - давление под пяткой каждого столба стало где то по 1500т.
    3год стены мансарды+кровля+два деревянных перекрытия- давление под пяткой где то по 2500т. без учета снеговой нагрузки. снеговая нагрузка для моего региона и площади моей крыши 8т поэтому можно смело добавить еще по 300кг на столб! итого 2800т. на данный момент... как видите нагружаются столбы постепенно и осадка происходит равномернее на мой взгляд. несущую способность столбов рассчитывал по книге Яковлева и для моего грунта у меня получилось если не изменяет память где то 5т. у меня 28 столбов х 5 = 140т. рассчетный вес моего дома в конечном итоге где то 110т. +30% запас = 133т. 140т.>133т. как видим рассчетное значение (с запасом) веса дома меньше рассчетного значения несущей способности всех столбов.