    Тоже собирался ставить Zotu Lux, продавцы хвалят, хотя им главное впарить. Прочитав данную статью начал сомневаться в своем выборе.
    Может кто-то подскажет что-то прилично работающее.
    Думаю, я не один буду благодарен.
    Заренее всем спасибо.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139
    Адрес:
    Россия, Москва
    Протерм/Вайлант, Дакон, Термона. Может ещё ЭВАН, но тут хз.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Тут мы не то что зоту не будем хвалить, но и покажем несколько случаев возгорания этого котла за последние пару лет только у форумчан. Например, у меня зота загорелась посреди ночи.
    После этого поставил вайлант элоблок (он же протерм скат) - просто небо и земля.
     
  4. Strag
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18

    Strag

    Живу здесь

    Strag

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем огромное спасибо.
    P. S. Сообщил продажникам о том, что они (Zota) горят, те слегка удивились и полезли копаться в данном форуме. Так что, все еще раз огромное спасибо.
     
  5. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здесь затронули тему возгорания.
    Электрокотёл Warmos QX не имеет самостоятельного аварийного контура перегрева. Вообще все аварии у него подаются на контроллер. Ежели контроллер исправен, то перегрева не будет. А ежели контроллер не исправен, то аварийного отключения перегрева не произойдёт. Во как.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ценное уточнение
     
  7. sla31
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    sla31

    Участник

    sla31

    Участник

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Добрый день. Уважаемый Avoronkov. Подскажите пожалуйста причину возгорания котла (чтоб предусмотреь у себя).

     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Отказ защиты от перегрева. Очевидно, залипло реле, защита при этом не сработала. Котёл грелся, выкипел, потом расплавился изнутри, поскольку тэны начали греть уже сам котёл. Он даже ещё не успел загореться, просто все внутренности стали плавиться и выделять ядовитый химический дым. Сработала пожарная сигнализация, я успел обесточить котёл.
    Отсюда вывод - если хотите пользоваться этим котлом - нужно ставить невозвратную защиту от перегрева.
    По факту к котлу было очень много претензий и по работе gsm, и по излишнему выбегу и тд.
    Даже приезжали "крутые спецы", которые ставили эти котлы в московском метрополитене. Сказали "особенность системы отопления", поэтому котёл грел теплоноситель под 80 градусов при установке в 65. Вот только после замены котла на вайлант - температура держится ровно 65 градусов.
     
  9. sla31
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    sla31

    Участник

    sla31

    Участник

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Я не спец, на чем основывается невозвратная защита. Почему общие автоматы и узо дома не сработали вовремя?
     
  10. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    На том, что при её сработке котёл уже не запустится без участия человека. Так сделано во всех нормальных котлах. В зоте не так.
    Потому что КЗ, равно как и утечки тока не было ещё. Котёл просто начал нагреваться до 150-200 градусов.
     
  11. gruznsk
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    gruznsk

    Участник

    gruznsk

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйса кто-нибцдь, как поставить на электрокатёл зота люкс9 защиту от перегрева, а то везде пишут что реле залипают и своя защита не сробатывает, но информацию по подключению аварийного отключения я не нашёл. Я его купил не прочитав отзывы, а когда прочитал страшно стало, на ночь боюсь включать (но приходится), альтернативы отопления у меня пока нет. Работает он у меня около 3-х недель, по поводу поддержания температуры нариканий нет, всё устраивает. Если что дом не большой 65 кв. м., два этажа, утеплён хорошо.
     
  12. gruznsk
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    gruznsk

    Участник

    gruznsk

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    По ходу это развод, про горящие котлы, людей пугают, успешно, я вот спать плохо стал. Уже думаю вернуть катёл, но думаю не получится, сообщения на форуме не аргумент.
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Да нет, это правда. Суть независимой защиты - датчик невозвратный на колбу котла, настроенный на 90 градусов. Т. е. если температура колбы достигла 90 градусов - он срабатывает. Этот датчик подключен на независимый от котла пускатель (он не рвет питание платы управления, не обесточивает реле управления, а именно отключает напряжение от силовой цепи самого котла, либо вообще весь котел). Есть котлы, которые имеют в качестве управляющих элементов не реле, а пускатели (типа Дакона) - вот они не сильно нуждаются в такой защите.
     
  14. gruznsk
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    gruznsk

    Участник

    gruznsk

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Значит тем более надо ставить защиту.
    Что за датчик, и куда ставить и как настраивать.
    Хотел котёл по лучше, но они в два раза дороже, а мне и так не дёшево обошлось отопление (хотя для кого-то недорого). А вообще спасибо за ответ и если не затруднит могли бы Вы поподробнее описать как сделать защиту (может ещё кто нибудь что добавит), это будет не только мне интересно но и другим облодателям потенциально опасных котлов зота. Заранее спасибо!
     
  15. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Покупается вот такое реле (только они бывают на разные температуры - нам надо на 90 и они бывают самовозвратные и не самовозвратные - нам надо несамовозвратные и нормально замкнутые)
    Покупается пускатель на нужный ток (чтобы обеспечивал всю мощность котла) и ставится на ввод котла перед его клеммником. Реле крепится на корпус колбы в верхнюю его часть. Катушка пускателя запитывается через это реле от любой фазы. Если чего непонятно, обращаемся к знакомому электрику.
     

    Вложения:

    • реле.jpg