    Баню обычно топят раз в неделю пару часов - вот и вся арифметика.
     
  2. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    Всё равно я в бане за 6 лет эксплуатации два раза менял.
     
  3. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Краснокаменск
    Кто как- когда жил в деревне летом баня топилась каждый день.
    В арматуре, видимо, повышенное содержание углерода- как в чугуне,
    отсюда большая устойчивость
     
  4. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    Так почему колосники сантиметровой толщины ЧУГУННЫЕ не как чугунные, а чугунные, лопаются, сгорают, а арматура стоит. :faq:
     
  5. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Внезапно всем доброго дня.
    Я тут тыщщу лет не появлялся, дел было навалом.
    Котелок работает очень хорошо, еще ни разу не сбоил и не ломался. :)
    Подобрал уголь более, менее, но он, зараза, мокрый был, когда я его покупал. Ну ничего, котёл его жрёт и не давится. Была смешная вещь. По темноте, не разглядел как-то закинул здоровый кусок угля, как потом оказалось, с породой. Кусок реально большой, с полкирпича наверно. Ну так вот он прогорел, а порода застряла между колосником и корпусом, и в результате длительного нагрева - лопнула. Я зольник вытаскиваю, а там здоровые такие булыжники породы.
    Из модернизаций котла было лишь то, что я выкинул нижнюю камеру в горловине, бо она вся была разъедена дёгтем, и оставил только верхнюю, благо опыт показал, что её достаточно.
    Больше ничего с котлом не делал. Где стоял, там и стоит. Дымосос нормально пашет, как и в прошлый сезон. Спалил уже тонну угля с начала сезона.
    Хочу заиметь беспроводный комнатный термостат, потому как в межсезонье он бы здорово топливо мне экономил.
    Есть еще одна задумка, я её делать начал, но пока не испытаю, не буду

    Есть такое. Плюс еще рёбра арматуры служат дополнительным элементом охлаждения. А чугун лопается от неравномерного теплонапряжения.
     
  6. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    И вам доброго дня, приятно вас опять читать. Не теряйтесь, пишите.
     
  7. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Я буду тут появляться, но реже чем раньше :)
     
  8. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Пережил первые сутки хорошего (-35) морозца.
    В общем заметил такую вещь. Чтобы дома было тепло при -35, выставляю подачу 66 градусов и перекрываю подмес, чтобы до дальних комнат продавило, а при -20, достаточно подачи в 61 градус и открытого подмеса.

    Перед холодами произошёл такой инцендент:
    Жена грит, что-то жарко дома. Хм... Думаю, если уж теплолюбивой супруге жарко, значит что-то не так. :)
    Вышел, поглядел на котелок, а там температура подачи 84 градуса! Ого, думаю! Да. В тот день ветер был дикий просто. Ну думаю, через первичку насосало. Перекрыл я её - температура вверх попёрла. "Ааа, @#$ля! сказали сибирские мужики".
    Короче, прохудилась уплотнительная камера на люке бункера и воздух сосать через него начало. Уголёк-то и горел потихоньку. Провернул колосник, скинул огонь в зольник и поехал в магазин, покупать камеру. Купил камеру, заменил и проблема исчезла. Стоимость камеры 110 рублей.

    А еще недавно котелок переварил достаточно большой кусок породы. Порода вышла оплавленная и пожёваная. На днях выложу фото, оцените.

    В общем котёл проблем не доставляет. Жужжит себе потихоньку.
     
  9. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Краснокаменск
    @Дед Банзай, кочегарку утеплил? Или котел так же в экстремальном режиме?
     
  10. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Не, ничего не утеплял. Всё так же осталось. Что-то у меня этим летом ничего не срослось и все осталось по прежнему, что зело печально. Уголь я купил немножко получше, чем в прошлом году, но все говорят, что это уголь вообще говно. Я когда покупал уголь, сказал, что мне орех нужен. А продавщица спросила, а вы этот орех видели сами-то. Это ж срамота. На что я ей ответил, что мне по барабану. Точнее, барабанному колоснику по барабану... :)
    Отрегулировал подачу, клапан первички выкинул, а еще подогнул крыльчатку у дымососа и теперь она не стучит. В общем нормально так котелок варит, даже недожёг пропал и стал появляться мелкий шлак. Думаю, это хорошо.
    Да, самое главное-то не сказал. Расход угля в демисезонье был 3 ведра в сутки, в морозяку - 4. Ну а щас, при -15, где-то 3.5 ведра.
    Расход, по сравнению с прошлым годом упал, и самое главное - не было больше никаких заклиниваний колосника, или зависаний угля в бункере. Пару раз уголь в ноль выгорал. В общем получается, что в бункере после засыпания угля находится 7 ведер где-то. Уголь закидываю (3 или 4 ведра) раз в сутки, золу выношу - раз в двое суток. Почти полный зольник.
    Как-то так. Ну а раз у меня шлак пошёл мелкий, то я его буду в строительных работах использовать, не пропадать же добру...
     
  11. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    А я давно писал, что подмес, это вроде пива с водой, ТОТ ЖЕ ПОДМЕС. :)]:)]:)]:)]:)]:)] Гоняют воду по кругу, а батареи, ХОЛОДНЫЕ, дебильнее не чего не видел. :super::)]:)]:)]:)]:)]:)]:super::)]:)]:)]:)]:)]:)]
     
  12. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    А у меня на 100 с лишним м. кв. и 400 литров системы, в морозы, ЛЮТЫЕ 1 кг. в час или не много чуть по больше, короче 12.3 кг на 12 часов. :super::)]:)]:)]:)]:)]
     
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Дома у вас пенопластовые, что-ли? Или температуру воды 40 держите?
     
  14. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Это 2.5 ведер в сутки. У меня дом на 2 этажа и хреново утеплён и стоит в степи и продувает его регулярно. А был бы дом тёплый и одноэтажный, да еще квадратный и в лесу... :)
    Это значит система отопления неправильно спроектирована. Я подмес перекрываю в мороз, чтобы теплопотери скомпенсировать в дальних комнатах. Обратка у меня ниже 63 не падает никогда. В тёплые дни без подмеса тоже можно жить, но тогда дома температура за 30 градусов улетает. У меня ленинградка на двух этажах с независимыми контурами и ОДНИМ насосом, который котловой. СО устроена так, что насосу ещё и ЕЦ помогает. Перетоки по этажам регулируются балансировочными кранами. А если с нуля котелок запускать, то я, для скорости, вообще дом от котла отрубал. Котёлок сам себя быстро разогревал, я потом дом подключал и усё.
     
  15. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Видимо, и то, и это :)