Прокладка скрытой проводки в минвате

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArsenyCHAO, 02.12.13.

  1. ArsenyCHAO
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12

    ArsenyCHAO

    Участник

    ArsenyCHAO

    Участник

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Иркутск
    Так и буду делать! Представляю, какая паутина около щитка будет
    1115397693.jpg
     
  2. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот я и говорил, почему кабель из гофры по факту не вытащить для замены. Но не испугали, у меня не меньше напутано
     
  3. ArsenyCHAO
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12

    ArsenyCHAO

    Участник

    ArsenyCHAO

    Участник

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Иркутск
    grdv, будем надеяться, что при наших с Вами вариантах исполнения проводки (все соединения или непосредственно в розетках\выключателях, или в коробках, провода по толщине с запасом) нам ничего менять не придётся.
     
  4. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. Snowy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31

    Snowy

    Живу здесь

    Snowy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    @grdv, а что не так с гофрой?
    Просто по каркасникам пугают вероятностью появления мышек в утеплителе, хочется исключить вероятность "погрыза".
     
  6. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не помню, но даже на форуме была обширная полемика по этому поводу
     
  7. ep331
    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    614

    ep331

    Живу здесь

    ep331

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    614
    Адрес:
    город Шарыпово
    Выскажу свою точку зрения.
    Вот смотрите, медный кабель, если не считать на возгорание, выбирается из расчета 1 кв мм на 10 ампер тока, т. е. 2,5 кв мм могут пропустить через себя 25 А, при напряжении 220 В, это 5,5 кВт производитель кабеля рекомендует при 220 В номинальную мощность 4,5 кВт. Изоляция проводов выполнена обычно из ПВХ, длительная температура эксплуатации составляет 80-90 градусов Цельсия, при 140 градусах начинает разлагаться с выделением хлористого водорода, температура самовоспламенения 450-500 градусов. Температура воспламенения дерева 300 градусов Цельсия. Если вы нагреете медную жилу до воспламенения изоляции, то ничем не защищенная стойка каркаса полыхнет на раз, медь имеет очень большую теплоёмкость, и остудить её до температуры ниже точки горения ПВХ очень сложно (мне приходилось тушить горящие кабели, поверьте это очень не простое дело). На производстве кабельные лотки, проходящие через любую стену должны иметь уплотнение огнестойкостью не менее 0, 75 часа. Про защитные автоматы, вы их прежде чем поставить прогружали? Если на них написанно 16 А, это не значит, что он отключиться при 16 А, есть такое понятие, как ток уставки, обычно он равен 1,1-1,2 от номинального тока автомата, на практике значения могут отличать и очень сильно. При явном к. з. автомат отключит сеть, и в 90% случаев все будет нормально, но есть ещё такая вещь, не знаю, как правильно называется, но мы её называем не явное к. з. Например плохой контакт в розетке, провод греется, изоляция потихоньку обгорает, медь окисляется, далее соприкасаются ноль с фазой, но не напрямую, а через окисел, начинает течь ток, достаточный, чтобы разогреть провода до воспламенения изоляции, но недостаточный для отключения автоматов! Плюс, вата отличный теплоизолятор, и провод даже в нормальных условиях работы нагревается (медь тоже имеет удельное сопротивление, и при протекании тока через проводник выделяется тепло), а теперь подумайте что будет в ненормальных условиях! Поверьте моему опыту работы инженером электронщиком на одной из крупнейших подстанций России, В деревянных домах либо металлическая гофра, либо открытая проводка на негорючем основании, и как минимум пропаянные скрутки, и раз в год протяжка всех клеммных соединений!
     
  8. LedManns
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    81

    LedManns

    Живу здесь

    LedManns

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Краснодар
    Я на тему проводки в каркасниках общался со знакомым руководителем пожарки, говорит применение провода ВВГнгLS решит все наши проблемы. Послушав его так и делаю. Не знаю прав ли он, но поверил.
     
  9. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Раменское
    Извините за некропост.
    Вопрос про прокладку кабеля через минвату в потолке - как не нарушить пароизоляцию?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Имеется в виду - как загерметизировать проход кабеля через пароизоляцию? Каучуковым герметиком.
     
  11. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Раменское
    Просто потолок уже уложен. Вместе с утеплителем, пароизоляцией и чистовым потолком.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И что? В чем проблема-то? Дырку просверлил, трубку-гильзу вставил, герметиком загерметизировал стык трубки с пароизоляцией, провод через трубку протянул, запенил/загерметизировал проход провода в трубке. Все!
     
  13. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Раменское
    Спасибо.
    просто не понял как это. К пароизоляцию не подлезть впрямую - только через чистовой потолок.
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.762

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.762
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так узо решит проблему утечки.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.366
    Благодарности:
    18.315
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вот через отверстия в чистовой отделке и наносите на края отверстия в пароизоляции жирный буртик герметика. А потом пропихиваете трубку. Герметик "размажется" по трубке и загерметизирует стык.
    Только герметик именно каучуковый! И без "наполнителя" (есть в проддаже "с наполнителем" - они хуже, чем без).
    ЗЫ: вариант проверенный. Себе так делал (и проходки для кабеля, и проходку для надплитной вытяжки (см. в одном из моих альбомов).