1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Котел пиролизный изготовил сам - 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. yri136
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5

    yri136

    Живу здесь

    yri136

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5
    12см к центру отв или к низу? Спасибо
     
  2. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    12 см от низа загрузочной камеры, чтобы слой углей образовывался и вроде подача просто от передней стенки идет.
     
  3. yri136
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5

    yri136

    Живу здесь

    yri136

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5
    От низа загрузочной камеры до низа пв или до центра пв?
     
  4. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    не уверен что это критично, низ это будет ПВ или середина, там же не дырка 100-й трубы, но такт-то у меня это середина, линия по которой идут дырки воздуховода ПВ.
     
  5. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    У Сергея котел по параметрам не отличается от Горобеевского и их вариаций здесь представленных, но он сильно уступает в плане долговечности из-за коррозии, так как КЗ заложена шамотом, от чего уже большинство обладателей, присутствующих здесь, подобных котлов отказалась, найдя другие вариации компоновки не в ущерб долговечности без потерь характеристик или просто не обращая на это внимания!
     
  6. yri136
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5

    yri136

    Живу здесь

    yri136

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5
    Спасибо буду химичить. И вот рассуждения у меня получается не образуется слой жара может это быть связано с тем что регулировки пв раздельные и пв идёт не струей а как бы распыляется?
     
  7. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    То что пишут производители не совпадает с реальностью. Я на 20-ку ставлю 120.117 слишком вялый.
     
  8. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    скорее просто просчет в конструкции подайте ПВ вниз, а там видно будет что дальше делать.
     
  9. poohline
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392

    poohline

    Живу здесь

    poohline

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Киев
    @Саньок, 100 пудово 117 слабоват для 20, тоже на 20квт форсунке факел вялый был но для 15квтной то что надо и может выдавить через неё спокойно до 25кило, главное чтоб слой углей успевал создаваться.

    @yri136, Видел котлы где ПВ выведен из под загрузочной дверцы и со дна камеры загрузки и факел был, стандартно ПВ подают 65-150мм от верха форсунки. Воздух будет идти по линии от отверстия ПВ в центр форсунки, чем шыре вы его распылите в районе отверстия ПВ тем больше дров будет участвовать в горении. Если дрова в при открытом растопочном шыбере и включенном венте горят в котле то слой углей должен создаваться. Начинайте топку с небольшого количества дров для создания небольшого слоя, а потом грузите по полной.
    Было у меня при экспирементах что слой углей быстро истощался и получался паровоз, но уже забыл причину, возможно из за того что сильно задушыл регулировками ПВ и давал большое давление .
     
  10. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    Выше, но это почти не заметно.
    Я же натыкал турбулизаторов куда только можно, в трубах спиральки, под полкой куча перемычек. Диапазон получается не большой, от 80 на холодном котле до 125 на горячем, поэтому если и есть 3-5 градусов разница, то она почти не видна.
     
  11. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.278

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    А на 40-50 кВт какой вент лучше ставить?
     
  12. yri136
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5

    yri136

    Живу здесь

    yri136

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5
    Сделал приставочку опустил пв на 12см от форсунки заработала но факел как то небольшими рывками регулировки пв вв результатов не дают чтобы это значило? А как в атмосах пв под самым верхом и работает?
     
  13. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    еще опустить попробуйте, на несколько сантиметров, что то мне думается слой углей недостаточен, раз опустили и заработало двигайтесь в этом направлении, на ВВ как-то горелка должна реагировать все таки.
     
  14. vovazz25
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231

    vovazz25

    Живу здесь

    vovazz25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Ямполь
    Наверное потому что там дымосос.
    12см к низу отверстий, по краях две 57 трубы.
     
  15. vovazz25
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231

    vovazz25

    Живу здесь

    vovazz25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Ямполь
    @yri136, когда идут рывки, заслонка от улитки хлопает?
     
Статус темы:
Закрыта.