    Халтура это, рубашка должна обязательно быть приварена, а если нет, тогда всё как у вас и получится.
     
  2. Svitik
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Svitik

    Участник

    Svitik

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Воронеж
    я все понимаю, но увы меня главный инженер не понял... Сейчас болтами M10 завязали внешнюю и внутреннею рубашку. Сверлили внешнюю рубашку метили на внутренней где болты приваривать, срезали внешнюю рубашку приваривали болты и сажали внешнюю рубашку гайками притягивали и обваривали по гайке, завтра доварим и будем опрессовывать...
     
  3. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Украина
    Система без давления. Здесь на стенку достаточно было 4-6 шт подставки и приварить электрозаклепками внешнюю бочину.
    А вообще главная причина - плохое качество сварки по углам
     
  4. vovazz25
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231

    vovazz25

    Живу здесь

    vovazz25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Ямполь
    И денег тоже наверное не мало заплатили этим халтурщикам?
     
  5. Svitik
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Svitik

    Участник

    Svitik

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Воронеж
    72 тысячи в том году отдавал за 60кВт, сейчас цены там совсем другие... Удивительно что он вообще сезон отработал, т. к рубашки только внизу были между собой увязаны... По идее его раз на 5 термоцикл должно было разорвать...
     
  6. vovazz25
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231

    vovazz25

    Живу здесь

    vovazz25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Ямполь
    Это только за работу, или вместе с металлом?
     
  7. Svitik
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Svitik

    Участник

    Svitik

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Воронеж
    вместе с металлом, вентилятором и контроллером...
     
  8. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    крохоборы и халтурщики, ежику было бы понятно, что компенсаторы не от балды на чертежах.
    Тем более Горобей четко обращает внимания на эти компенсаторы в описалке к чертежам!
     
    Последнее редактирование: 10.03.14
  9. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Только благодаря этим компенсаторам и правильному исполнению сварщиком Юрием (моим соседом), не разорвало мой котел (по чертежам Горобея) при опрессовке в прошлом году т. к. немного зазевались.
    Опрессовывали холодной водой из центрального водопровода, а там давление точно было не менее 6-ти
    атмосфер. Немного вздуло по бокам в районе теплообменного короба, там где нет компенсаторов.
     
  10. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223
    Адрес:
    Киев
    Если это городская магистраль, то может быть и больше - на 3 этаже 3 раза предохранительный на 6 атм менял, пока не поставил обычный редукционный на 3 атм:)]
     
  11. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    Есть вопрос про теплообменник для котла.
    Котел будет мощностью 30 кВт. Котел будет греть ТА. Вначале ТА планировал ставить рядом с котлом и соединить напрямую. Но в котельной становиться слишком тесно.
    Есть возможность ТА поставить в подвале (прямо под котельной). Но тогда котел и ТА придется соединять теплообменником.
    Если считать грубо считать площадь теплообменника получается 30 кВт=3 кв. м.
    В качестве ТО можно использовать гофрированную трубу из нержавеющей стали.
    Труба диаметром 25 мм, длиной 30 м (1 бухта) имеет площадь поверхности 3,6 кв. м. С запасом.
    Труба диаметром 32 мм, длиной 20 м (1 бухта) имеет площадь поверхности 3 кв. м.
    Медной трубы диаметром 22 мм, нужно примерно 50 метров, очень дорого.

    Подойдет ли в качестве ТО гофрированная нержавеющая труба диаметром 25 мм, длиной 30 м?
    И как лучше подключать её? Одним куском, или двумя параллельными по 15 м. Что бы снизить сопротивление.
     
  12. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Так оно и было-да городская ма-
    гистраль.
     
  13. GBSS
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351

    GBSS

    GeoBelSteelService

    GBSS

    GeoBelSteelService

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Гомель
    СНиП 2.04.01-85 (2000).
    5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у
    санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5
    кгс/см2).
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    Это для котла 1 мкв -10 квт. Для ТА больше в разы.
     
  15. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223
    Адрес:
    Киев
    А я на горячую воду редуктор и не ставил:|:, сегодня ночью пущу горячую воду напрямую в бойлер - интересен результат:)]
     
Статус темы:
Закрыта.