1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Котел пиролизный изготовил сам - 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Svitik
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Svitik

    Участник

    Svitik

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Воронеж
    Запустил котел, предварительно заменив форсунку и изменив соотношение воздуха (было по сечению 1к1)
     
  2. Ivaaann
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    10

    Ivaaann

    Участник

    Ivaaann

    Участник

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Киров
    Классно горит конструкция Горбея так понимаю
     
  3. Skvoznik
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    384

    Skvoznik

    Живу здесь

    Skvoznik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Омск, Ребровка в поле.
    Свежий запуск, особо ничего интересного но может, что то кому то и пригодится.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Последние экспиременты)
    Переделал подачу ПВ, добавил третичный воздух в камеру дожига, над дверью вниз. добавил закручивание факела.
    теперь котёл набирает температуру с 24 до 77 град за 40минут. при работе на систему отопления и отбор горячей воды.
    вент впа 120, на комфорте стоит на минималке 2, в инженерном 20.
    видео: работа после 1 мин после розжига

    видео работа после 7 мин после розжига и так до стопа
    https://www.youtube.com/watch?v=9C1alXU9sb8

    на выхлопе в начале следы сгорания сажи едва заметный сероватый дым, после 10мин выхлоп чистый, сейчас за бортом +, из трубы ничего не идёт)
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Промониторил температуру дымовыз газов.
    Вот что получилось для моего котла:
    При чистом теплообменике в номинале температура дымовыз газов 230 град
    При легком налете сажи в номинале температура дымовых газов 270град
    При налете около 1,5мм в номинале температура дымовых газов 350 град
    При налете более 1,5 мм в номинале температура дымовых газов 420-470 град
    При налете сажи более 1.5мм имеет рыхлую структуру и снаружи покрыта серым пеплом и не выгорает хотя температура дымовых газов шкалит. И не растет дальше налет остается стабильным.

    Для себя сделал вывод при чистом теплообменике турбулизаторы не нужны, при грязном от них мало толку. только зарастают сажей.

    По времени:
    Чем дольше котел работает в номинале и меньше стопов - тем дольше теплообменик остается чистым.
    При преобладании режима стоп над рабочим режимом теплообменик стремительно начинает зарастать.
    У меня зарастает за неделю до налета1.5мм.
    При преобладании режима работа над режимом стоп в теплообменике появляется легкий налет сажи и дальше не прогрессирует.

    Сейчас пробую низкотемпературные режимы работы котла
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Но, но! Не развивайте крамолу. Завихрители весьма эффективное средство. Проверено не раз. Что-то у вас не так. Вот логическое объяснение.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    А что такое низкотемпературные?
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    @shunin,
    Ни какрй крамолы, только частное мнение:)
    С делал упор на снятие лучевой в камере дожига.
    Котел класический по чертежам горобея газатрубный теплообменник 8 76труб.
    При грязном теплообменике турбулизаторы не спасают.
    Пробовал самый простой вариант турбулизатора полоса в трубу газотрубника,
    Дымовые сбрасывал максимум на 30-40 градусов.
    При налете сажи в 1.5мм это уже не спасает.

    При использовании только конвективки имеет смысл в турбулизаторах.
    В моем котле при чистом теплообменике максимум дымовые поднимаются до 230 и резать их турбулизаторами смысла нет.

    Котел работает на СО и ГВС, поэтому режим работы старт стоп.
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Низкотемпературный это сейчас когда за бортом +10
    Быстрый набор температуры теплоносителя до 70 и длительный стоп с понижением температуры до 40 град. Средняя температура на котле 45град.
    Пока выплыло ускореное засирание теплообменика.(в 1,5 раза быстрее обычного)
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Налет 1,5мм это очень запущенный теплообменник. Возможно, что и относительно большой диаметр труб играет роль. При таком налете остается море места, где пройти газам.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    @shunin,
    Выше видео факела в номинале и при этом при чистом теплообменике дымовые не выше 230 град.
    Может дествительно с котлом что-то не то:)
    Я его за сезон по всякому...
    Форсунку раз 7 переделывал а футеровку раз15 перекладывал.
    Котел 30 кВт вент стоит впа120 скорость20. И теперь так горит:)
    А в самом начале скорость на венте была 60 и дымовые больше160 не поднимались и постояно факел срывался и переходил в паровозное дымление.

    Теперь и углей ждать не надо положил на форсунку газету сверху заложил дрова потом поджигаю через форсунку внлючаю вент и через 1 мин закрываю растопочную заслонку и фижу факел, и дымок вижу из котла только на выходе из стопа. При работе из трубы дыма нет:)
     
  12. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Да горит- то зашибись! А как вы лучевую снимаете в камере? Там же шамот? В карбороботоподобных нет шамота в камере и то, градус под 1000 перед теплообменником.
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    @shunin, про налет в 1.5 мм полностью согласен, но можно и еще более запущенее сделать:)
    Смотрел ради эксперемента, стараюсь по возможности держать чистым:)
    Когда стояли морозы пробем скотлом не было и горел и чистый был.
    И теперь горит нормально только чистить нало по выходным.

    Сегодня в огороде выкорчевал 3 пня и решил в нем сполить, на даном этапе от пней осталась горстка углей.
    Пудем дальше изголяться:)
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    @shunin,
    Стенки дно и вверх камеры дожига водоохлождаемые. Футеровка только по центру под форсункой. Стенки футеровкой не закрыты.
    Плюс косыми кирпичами сделал кручение пламени.
    Перед входом в теплообменик не мерил сколько там фиг его знает:)

    При открытой двери на растоянии в 50 сантиметров деготь плавится. У меня этого добра хватает:)
     
  15. utilizator
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    utilizator

    Новичок

    utilizator

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ровно
    Уважаемые котлостроители. Прочитал все страницы. Очень много узнал нового. Спасибо всем. Возможно пропустил, но не нашел ответа на вопрос: как правильно рассчитать сечение воздуховодов для котла с дымососом и котла на естественной тяге (скорость подачи воздуха, или сечение на единицу мощности).Благодарю за помощь.
     
Статус темы:
Закрыта.