1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ВТП плохо греют, требуется критика схемы

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ZebJoker, 04.12.13.

  1. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Там сейчас 20 гр?
     
  2. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    466

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    466
    Адрес:
    Москва
    У вас воздухоотводчик ниже уровня петель теплого пола. Может, у вас воздух в петлях? Иначе непонятно, почему температура на подаче и обратке почти не отличается.
     
  3. StF
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344

    StF

    Nobody is perfect

    StF

    Nobody is perfect

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    Автору темы от человека, который сделал теплый пол впервые в своей жизни, сам, и у которого он работает.

    Температура на поверхности теплого пола (как кто то писал выше - "прикоснуться лицом") определяется
    следующими параметрами:
    -расходом и типом теплоносителя
    - перепадом температур подачи и обратки

    Последнее в свою очередь определяется насосом, диаметром трубы и шагом укладки, толщиной стяжки и типом чистового покрытия на ней, количеством утеплителя на плите перекрытия, итд.

    Есть в интернете таблицы (обычно от производителей металлопластиковых и пекс труб), в которые сведена зависимость между температурой поверхности пола, температурой воды, шагом укладки труб. С точностью 10-15% они друг с другом похожи. Посмотрите по ним, сравните с вашими параметрами. Если в пол "вдуть" погорячее теплоноситель, то тепло на нем будет лучше ощущаться. На вашем смесительном узле есть регулировка, ее можно покрутить. У меня в пол идет 35С на подаче и около 32 на обратке, при этом разница температуры стяжки между там где идут трубы и в метре от нее - легко ощутима рукой. Срок прогрева стяжки (при наличии основного отопления батареями) - 2 дня непрерывного отопления. Стяжка- 8см.
    Возможно эта информация вам чем то поможет. :hello:
     
  4. ZebJoker
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    ZebJoker

    Участник

    ZebJoker

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Воздухоотводчик, который на смесительном узле, без воздуха, периодически проверяю Если бы был воздух в петлях расхода бы небыло совсем? А он есть и максимальный, уже писал. А так да, ниже.

    Точно не замерял, но по ощущениям да и почти не отличается с температурой на этажах.
    Спасибо, попробую посчитать! :)

    Сегодня полностью перекрыл байпас, темпер вырос до 54/48 по приборам на коллекторе ВТП. Ещё думаю эти показания приборов могут врать, тк в районе обоих приборов постоянно циркулирует подача на 80 градусов и всё вокруг нагревается.

    А может теоретически быть такое, что в петлях есть воздух, который никак не выходит, но и не мешает циркуляции?
     
  5. massat
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69

    massat

    Участник

    massat

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Блин, чего Вы мучаетесь, дуньте прям с котла 80 в ТП, один фиг уже и так почти 60 на подаче.
    Температуру бетона меряли? Какая?
    Вы думаете что ТП должен быть теплым наощупь? Нет! Если Вы встанете босой ногой, то не должны чуствовать ничего, ни тепла ни холода, для руки он должен быть прохладным, а для лба так и вообще холодным.
     
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Выше 55 гр подачу делать нельзя...!
     
  7. massat
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69

    massat

    Участник

    massat

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Я бы сказал, больше 35 нежелательно. Даже не могу представить, что будет в моем ТП при 55 на подаче, только в валенках ходить.
     
  8. ZebJoker
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    ZebJoker

    Участник

    ZebJoker

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Чем грозит?
    Есть опыт использования электрических тёплых полов...так у них когда на максимуме стоит регулятор (40 градусов), то стоять уже неприятно - жарят. У меня же на ВТП весь бетон комнатной температуры и лишь в некоторых местах на ощупь тёплые пятна.

    Кстати, как правильно замерить температуру бетона? Если положить градусник, то этож будет темпер воздуха?
     
  9. massat
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69

    massat

    Участник

    massat

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется, что наоборот, Вы его полностью открыли. Сами же видите, что дельта подачи-обратки практически не меняется и температура бетона не растет. Не можеть быть такого, что бы на обратке 48, а на бетоне 20.
     
  10. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Стяжка начнёт трескаться, кстати она какая у Вас, не сухопрессованная случайно?
     
  11. ZebJoker
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    ZebJoker

    Участник

    ZebJoker

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Нет, обычная.

    Хммм... ну как вариант. Попробую потом наоборот.

    Собственно на байпасе вверху винт регулировки под шестигранник. Сейчас он закручен до конца вниз по часовой стрелке. Пробовал в другую сторону... крутил долго и по ощущениям он может совсем выкрутиться... и на его место вроде как можно установить регулятор.
    [​IMG]
     
  12. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    466

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    466
    Адрес:
    Москва
    Слева на подаче у вас белая заглушка. На ее место надо ставить термостатическую головку с выносным датчиком, как мне кажется. Иначе непонятно, как все это работает. Вы сами делали или спецы? Вряд ли спецы бы такое поставили. Ну и не понял, как вы проверили отсутствие воздуха в петлях. Автоматический воздухоотводчик работает только в верхней точке системы, он отведет воздух из коллектора, но не из труб. Из труб он будет выгонятся насосом и давлением, медленно и печально.
     
  13. jacksontown
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    112

    jacksontown

    Живу здесь

    jacksontown

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Тамань
    Насос на какой скорости работает и насколько слышно его работу? Когда в системе воздух, и он доходит до насоса, насос довольно сильно шумит.
    При такой температуре подачи, как у Вас, бетон должен быть и на ощупь теплый... У меня дом 100+ кв. м. Коробка из блоков, окна, крыша, входные двери. Не оштукатурен ни снаружи, ни снутри. Перекрытие на мансарду утеплено только на 80% - немного не подрассчитал количество утеплителя. На улице -4, ветер 15 м/с, в доме на уровне 1 метр от пола +18. На подаче вода +35, обратка - +27-+28. На трех петлях термоголовки практически перекрыли проток уже. Стяжка 50мм над трубой. Труба 20-ка МП. Во всех комнатах бетон на ощупь прохладный был до наступления морозов (+3-+5 за бортом было). Как начался мороз, бетон стал слегка теплым, хотя в настройках ничего не менялось.[/quote][/quote]
     
  14. Rinat174
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    127

    Rinat174

    Живу здесь

    Rinat174

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Уфа
    @ZebJoker, у меня у тестя так же было с подвалом но там как бы у него яма овощная для вискаря. суть такая что зимой там была жара а в комнате сверху полы холодные совсем. в итоге он потолок в подвале обшил пенопластом пропенил и пол стал сразу же теплый а подвал прохладный.
    по прогреву скажу так у меня стяжка в 45 кв м прогревалась следующим образом
    первые 2 суток подача 60 обратка 25
    следующие 2 суток подача 60 обратка 40
    следущие 2 суток подача 60 обратка 55
    как вышел на нормальный режим поставил подачу 50 обратка идет 45
     
  15. ZebJoker
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    ZebJoker

    Участник

    ZebJoker

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    А какой толщиной пенопласт?

    После полного закрытия байпаса со временем темпер ещё вырос до 56/51. И вот только после этого полы везде ощутимо потеплели! Сейчас ради интереса открыл байпас на один оборот. Посмотрим что будет.
    По ощущениям проблема была из-за сильно открытого байпаса. То есть расход в петлях был, но с не самой горячей водой, те гор. вода больше уходила в обратку и на байпас по кругу, чем в петли. То есть в петлях вода плохо разбавлялась горячей. Похоже на правду?

    Пока дом не жилой и нет необходимости заморачиваться с регулировкой температуры. В будущем думаю что все ВТП будут греть одинаково. Температуру подачи проще регулировать на котле, а ВТП один раз настроить и забыть про них. Но все советуют термо-головку поставить на вентиль. См. вложение.
    Правильно я понимаю, что мне достаточно прикрутить эту головку на входной вентиль, термодатчик закрепить на коллекторе и всё? Максимальное открытие будет соответствовать 55градусам.

    И вопрос не в тему... Как вы считаете наиболее правильно использовать газовый котёл зимой... Топить в непрерывном режиме, например, на выставленную температуру подачи 50 градусов...или настроить на максимальную температуру 80гр., но с остановкой котла на заданное время, например 1 час?
     

    Вложения:

    • 11.jpg