Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.

  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Strangeman,

    В смысле? Что за глупости? В Останкинскую телебашню раз 40-50 в год попадает молния. И как-то мы продолжаем смотреть телепередачи и все ведущие живы-здоровы.
    Если напрямую в компьютер или человека в поле - тогда да. Ничто не спасет, хотя и бывает остаются живы. :)] А если в молниеприемник или наружную обвязку заземления - тогда все работает. У меня в доме ни один электроприбор не отреагировал на прямой удар молнии.
     
    Последнее редактирование: 15.08.14
  2. Михаил26
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Ессентуки
    Почитал многое, частично понял.
    Но вот моя ситуация и нужно прояснение что сделать что бы так не было.
    Данные.
    На вводе в дом, после счетчика, электрики поставили УЗО, давно... опечатали пластиковый ящик и всё включили.
    Всё работает отлично, УЗО ложно не срабатывает.
    В доме СБ, ветряки - контроллеры заряда - АКБ - инвертор ПНП7-24-2000
    Инвертор пока есть сеть работает в режиме байпаса, просто пропускает через себя городскую сеть.
    На инвертор посажены потребители на отдельной проводке. Заземление в розетке куда подключен инвертор есть.

    Вообщем решил давеча внедрить в систему еще один ИБП Ippon smart winer 1000.
    Но не просто внедрить, а питать его от того же банка АКБ от которого питается ПНП7-24-2000 ну и соответсвенно который заряжается от "альтернативы".

    Провел все коммутационные работы (удлинил и увеличил сечение кабеля DC на Ippon-е, сделал удобную розетку 220 от него же)
    Вообщем Ипонн выключен - подключаю к нему АКБ - включаю вилку АС 220 в туже розетку в которую включен ПНП7-24-2000 (да, да, у меня всё еще розетки, а не отдельный кабель из щитка и на автоматах) - Ипонн начинает включать вентиляторы и видно что встроенная зарядка начинает давать заряд в существующий банк АКБ (проверял). Обращаю внимание Ипонн только включен в "городскую" сеть вилкой. (то что начинается заряд, это правильно, он заряжает АКБ, даже если сам не включен кнопкой).
    Но тут внимание.
    - Включаю Иппон кнопкой на панели и... бац УЗО в щитке выбивает.
    - Выключаю Иппон кнопкой.
    - Включаю УЗО.
    - УЗО не выбивает.
    - Включаю Иппон кнопкой - бац УЗО в щитке выбивает.
    - Выключаю Иппон кнопкой.
    - Включаю УЗО.
    - УЗО не выбивает.
    - Вытаскиваю вилку Ипонн-а из розетки.
    -Включаю Иппон кнопкой ("холодный старт") - Ипонн генерирует 220в (нагрузки нет, для чистоты эксперимента)
    - Включаю вилку Ипонна в розетку бац УЗО в щитке выбивает.

    Казалось бы, что то с Иппоном...

    Но - подключаю ОТДЕЛЬНО стоящие АКБ, никак не соединенные с "альтернативной сетью" и Иппон отлично работает... генерирует... четко срабатывает на "пропадание сети" (просто вытаскиваю вилку из розетки)
    Но как только подключаю Иппон к АКБ альтернативной системы - то включение его кнопкой сразу же выбивает УЗО.
    Что мне заземлить? Минус (плюс) АКБ?
    Проверить "землю" в розетке куда включены оба ИБП?

    Хочу запитать от Иппон-а котел и только его.
    Но хочу что бы резерв был не от маленьких (родных) АКБ заряжаемых только встроенной в ИБП зарядкой, а что бы энергия шла так же от общего банка АКБ...
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Михаил26,

    Во-первых, IPPON полон сюрпризов. Самое неприятное - это то, что у него внутри реле, которое при переходе на аварию рвет нейтраль. А при включении 220 коммутирует. Это главный момент в понимании того, когда ваше УЗО срабатывает. А вот почему - надо разбираться.
    Во-вторых, у него нормируется ток утечки на землю и хрен его знает какой у вашего иппона он становится при подключении к общему банку батарей.
    Что заземлить - сложно так сразу сказать. Нужно посмотреть потенциалы всех контактов и корпусов по переменке относительно нулевой точки и сравнить.
    НО: для УЗО заземление не важно в принципе. Оно реагирует на разность токов по фазе и нулю.
    При включении IPPON скорее всего часть тока уходит не через его нулевой проводник обратно. Возможно какие-то утечки как раз происходят через общий блок АКБ. Короче - не соблюдается разность токов. Что-то убегает на землю, мимо УЗО.
    Может даже не то, что заземлить, а наоборот - снять откуда-то придется заземление. И тут надобно смотреть - насколько это сохраняет электробезопасность.

    А, еще универсальный совет - попробуйте просто перевернуть вилку IPPON. Очень часто помогает при проблемах "ИБП после УЗО". Тем более тут, когда оба ваших девайса смотрят в одну розетку и подключены к общему блоку.
     
    Последнее редактирование: 07.11.14
  4. Михаил26
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Ессентуки
    Пробовал. Не помогает :(
     
  5. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Не совсем понимаю как надо установить УЗФЭС до автомата DC или после.

    Сейчас у меня установлено так: СП - УЗФЭС II - автомат DC - контроллер.

    Но что-то засомневался может надо сначала автомат ставить?
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Правильно все.

    Все равно ваш автомат на КЗ не сработает. Он просто как расцепитель. Соответственно, ставим по току энергии.
    По правилам - плавкие вставки - УЗИП - автоматы, узо и пр. Это если говорим про силовые переменного.

    Лично у меня, поскольку 4 ветки, сперва плавкие, потом DC на каждую ветку, потом УЗИП I+II уже на общий плюс и заземленный минус, потом трасса (опять с выходом на улицу - это важно), потом УЗИП II+III и автомат DC уже на 40А.
     
    Последнее редактирование: 27.02.15
  7. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Самара
    С удивлением обнаружил на ali недорогие DC автоматы на din рейку.
    Может, приобрести один, чтобы разобрать и посмотреть насколько это серьезное устройство?
    Или уже кто пользует?
    По ali поиском dc breaker находятся.
    Пока планирую купить один, подключить между СП и контроллером для тестов с таким расчетом, чтобы посмотреть как его выбивает.
    Что думаете?
     

    Вложения:

    • 2015-04-17 10-28-10 Скриншот экрана.png
  8. Михаил26
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Михаил26

    в тырнете больше по нужде....

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Ессентуки
    Кстати, решил недавно проблему которую я описывал вот в этом сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/page-7#post-11092673
    Может кому полезно будет.

    Проблема решилась тогда когда решил разнести провода от сборок СБ и ветряка (DC напряжение) и провод ввода городских 220 вольт (AC напряжение).
    У меня участок между местом установки счетчика (с узо) и домом проложен "воздушкой". Эту же "воздушку" использовал для крепления проводов идущих от СБ, ветряков до контроллеров.
    Так вот видимо были какие то наводки.
    Проложил отдельный тросик на расстоянии 1 метр и на нем подвесил все провода от СБ и ветряка.
    Проблема исчезла.
     
  9. Alexeich
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    137

    Alexeich

    Живу здесь

    Alexeich

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А что тут думать. Пилите!
    А почему именно здесь?
    Какую нагрузку планируете давать? Я, наверно, тоже парочку выпишу, не дожидаясь результатов Вашего эксперимента.
     
  10. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Самара
    Соединив последовательно СП получу высокое напряжение, близкое к пределу контроллера.
    А автомат возьму на чуть меньшее. Идеи приветствуются.
     
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    А у нас уже автоматы по напряжению выбираются?
    Автомат недопустимо устанавливать в цепи с напряжением больше номинала автомата по U.
     
    Последнее редактирование: 17.04.15
  12. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Самара
    Виноват. Исправлюсь. Возьму с запасом по напряжению.
     
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    А еще изготовитель как минимум должен маркировать автомат классом B, C, D или, еще лучше, что свойственно хорошим изготовителям, давать графики токово-временных характеристик, чтобы по ним вы могли определить при каких токах какое время срабатывания автомата.
    Harakt_avt.PNG
     
  14. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    3.477

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Вы что, хотите автоматом защищаться от повышенного напряжения? Недоумеваю вместе с @Osolemio :)
    Да-да, причем в буквальном смысле. Нужно его распилить и посмотреть на его дугогасящую камеру. Тогда будет понятно, чего этот автомат стоит и не липовое ли на нем напряжение.

    Вообще, уже писал - смысла ставить автомат на выходе СБ не вижу - все равно больше, чем ток кз от СБ не может быть. От каких повышенных токов хотите защищаться? Достаточен размыкатель DC, нужно только чтобы его дугогасящая камера не сильно горела при размыкании под током. Хотя так не рекомендуется делать. Никогда. Но может быть потребуется, поэтому он должен надежно погасить дугу при максимальных токе и напряжении от СБ.

    PS. Посмотрел на aliexpress дешевые автоматы, там у некоторых даже есть фото дугогасящей камеры. В основном, похоже, что китайские ребята просто на автоматы переменного тока ставят надпись DC. Разницы в конструкции дугогасящей камеры я не заметил.

    Конечно, было бы заманчиво получить автомат за 100 рублей вместо 2000, но как-то я сомневаюсь, что китайцы стали творить чудеса и добились такой себестоимости автоматов постоянного тока.
    Настораживает вот такая запись в описаниях
    DC ~125V/220V
    DC ~440V
    DC ~750V
    DC ~1000


    Напряжение то ли постоянного тока, то ли переменного тока...
     
    Последнее редактирование модератором: 29.05.15
  15. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добавлю: лучше, если двухполюсный, то есть "рвущий" разом цепи "+" и "-", что бы дуга, если сможет возникнуть, "преодолевала" два воздушных промежутка.
    Я для отключения СБ нагло использую двухполюсные автоматы AC на большой ток (настолько большой, что у автомата нет шансов сработать по току), пока не заметил каких-либо неполадок с ними. Сам использую, но другим советовать делать так же не берусь. Безусловно правильнее брать DC размыкатели.