Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АлександрБП, 09.12.13.

  1. АлександрБП
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    АлександрБП

    Живу здесь

    АлександрБП

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @a852456, полностью согласен но описанный Вами здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-135#post-7834140 способ скорее всего даст самый точный ответ об исправности УЗО или дифа но в реализации довольно сложноват для нерадиогубителя), просто нету столько деталек да и задача проверки лично у меня разовая (купил проверил поставил) а дальше только кнопкой тест (ну не разбирать же щиток каждый раз)
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445
    Адрес:
    Ижевск
    Вот это
    600px-АВДТ_с_защитой_от_сверхтоков_OptiDin_VD63.jpg
    АВДТ с электронным модулем дифзащиты - стрелкой указал значок электронного усилителя, если это присутствует на схеме, значит ВДТ (АВДТ) однозначно электронный (с честностью производителей проблема конечно ещё та).
     
  3. deol
    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18

    deol

    Живу здесь

    deol

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Московская область
    1P - для защиты проводки, 1Р+N - для безопасности при обслуживании постоянно подключенных устройств, 2Р - для устройств, использующих 2 фазы (например некоторые виды сварочных трансформаторов).
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вот именно. А могут изобразить и вовсе не УГО дифусилителя, а не пойми чего... И даже человек, умеющий читать электрические схемы не сразу поймет, что хотели изобразить эти деятели...
     
  5. АлександрБП
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    АлександрБП

    Живу здесь

    АлександрБП

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @zark, спасибо, теперь буду знать)

    Я правильно понимаю? Что свет и обычные розетки адекватно прикрыть 1Р, что то типа бойлера и плиты 1Р+N (при желании) а 2 Р для бытовых (однофазных) приборов не актуально?
     
  6. deol
    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18

    deol

    Живу здесь

    deol

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Московская область
    Я правильно понимаю? Что свет и обычные розетки адекватно прикрыть 1Р, что то типа бойлера и плиты 1Р+N (при желании) а 2 Р для бытовых (однофазных) приборов не актуально?[/quote]

    Совершенно верно!
     
  7. АлександрБП
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    АлександрБП

    Живу здесь

    АлександрБП

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за наведенный в голове порядок, пойду щиток перерисовывать)
     
  8. ЛеваРязань
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ЛеваРязань

    Участник

    ЛеваРязань

    Участник

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Полностью согласен с Глэном! Тепловые вставки надежны, они уж точно отрубят при козе и пожара не будет.
    А все УЗО и дифы надо еще поискать в нормальном исполнении. Последний раз даже АВВ при испытании в самой простой исправной цепи срабатывал как угодно, пока не вычислили конденсат. Есть ток утечки
    Результ:
    даем Заказчику гарантию на год и понеслось-выезд на объект через день. А если оно км этак за 200
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Тем, что необученные люди не будут иметь возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
    2Р у которых один полюс обозначен N и соответственно коммутируется как N.

    Схема разводки ни причем!

    Зависит от того делается ли лучший способ применения дифзащиты,
    , или делается худший способ применения дифзащиты.
    Наглядно правильное применение групповых автоматов с коммутированием, без коммутирования нейтрального проводника можете посмотреть в финальных схемах тем 3-х фазная сеть 15кВт. Разводка щитка и Схема на 3 фазы с подключением 3-х фазной плиты.

    Не зная внутренностей ни как, так как довольно часто схемная маркировка на корпусах ВДТ не соответствует действительности.

    Нет, дилемма между выбором ВДТ и АВДТ так же ни причем и может быть только у безграмотных в электротехнике, особенно под прессом безграмотных цитирований, безграмотными, которых на форумах большинство, таких же безграмотных пунктов из норм, которые, к сожалению, в нормах есть!

    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти нужные номиналами, а с номиналом меньше 6А их просто не существует.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  10. АлександрБП
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    АлександрБП

    Живу здесь

    АлександрБП

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Наблюдатель, даже больше чем спрашивал), думаю тему можно закрывать, ответы получены.