    Короче мой результат (по вопросам выше) - все охренительно работает :hndshk:
    Котел стал бесшумным, примерно как холодильник:|:
    Такого никогда раньше небыло :no:
    Спасибо @Mijjgan, за содействие :pioner:
    Остальным - за консультации :um:
    И всей теме про "будеросы" за ее существование :hello:
     
  2. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Господа! на хочу быть назойливым, но вдруг у кого есть хоть какие ни-будь мысли, ну или пошлите куда-нибудь за тупость вопроса :hello:. вопрос открыт. а то уже немецкий начал учить:pioner::pioner::pioner::)]:)]:)]
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну а взять мануал на русском и последовательно, шаг за шагом...?
     
  4. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    упс цитата не прилипла
     
  5. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Та меню с изменением языка как то не получается вызвать. НА немецком, я то разберусь, а вот если командировка, так теща замерзнет, жалко ее будет)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Пусть учит немецкий. Могу ошибаться, но возможно что в МЕС-ах для внутреннего рынка выбор языка и не предусмотрен.
     
  7. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Похоже, что так. А еще вопрос. Все ли версии програмного совместимы друг с другом? Или есть какая-нибудь неперевариваемость. Ну, типа я покупаю МЕК, а он несовместим с тем, что у меня есть?
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да вроде новые МЕС к старым бошкам подходят. Вот наоборот может быть несовместимость.
     
  9. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Вот за это огромное спасибо.
    Осталось найти МЕК на русском с битым экраном... У меня то с ним все в поряде. А дальше ... недолгая процедура замены и вуаля. (не сочтите за жмота, но ситуация не позволяет платить такие деньги за прибор, чуть сложнее калькулятора, при наличии определенных навыков)
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно попробовать будет. У меня валялся где-то покоцаный МЕС. Посмотрю
     
  11. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Спасибо огромное! Был бы очень признателен :hndshk:.
     
  12. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    180

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    (эх, давно тут не был...)
    Напомните pls - на 234WS\2107, ошибка горелки - это 220 или 0 на BR9?

    P. S. Хочу завершить незавершенное - автоматический запуск электрического котла на случай отказа газового.
    Идея на схеме: если ошибка, то с с задержкой 2 минуты запускается электрический котел и все насосы на всех контурах + открывается клапан прохождения воды через электрический котел (он у меня в параллели с газовым)
     

    Вложения:

  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    220
     
  14. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    180

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Значит, придется еще извращаться - мониторить отключение питания газового котла (тоже может быть)...
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Поэтому самый простой и надёжный резерв - комнатный термостат выставленный несколько ниже минимальной настроенной на автоматике газового котла температуры помещения.
     