1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Buderus 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Михаил1234567
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    Михаил1234567

    Живу здесь

    Михаил1234567

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Павловский Посад, Московской области
    Подскажите, пожалуйста, а на котле buderus u052-24 с 35 автоматикой горелка модулируется автоматически или можно только выставить определенную мощность и он на ней и будет работать (имеется в виду отопление)?
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Пётр2, с 0,5 ещё подумаем. Ну а греет то котел с какой температурой?
    Я уже писал выше что модуляция будет в определённом диапазоне. Как я понял это особенность ОТ и pid регулирования.
    У меня на прогоне котел с 2-мя ОТ. Один доводил котел до точек с самого начала, второй 10-летней давности только если задать тем-ру теплоносителя ниже 30 градусов. Но и тот и другой не дали ожидаемой лично мной полной модуляции 24 часа в сутки. При тем-ре теплоносителя порядка 45 град и ниже оба ОТ вырубают котел. От 80 до этих самых 45 модуляция работает. Чуть позже выложу график
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
  4. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    Здравствуйте Buderus71! Вчера на ночь на ручном выставил 25,5 и котловую 70 держалась в районе 23,5 вроде бы нормально, а утром переключил на авто, запрограммировано на это время 24,0 долго котел работал 23,5, пока супруга не включила ГВС.
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Пётр2, ну а тем-ра теплоносителя то какая? и зачем вы трогаете котловую и переключаетесь из режима в режим - и так тяжело на расстоянии аппендицит лечить, а вы еще лежа на кушетке скальпелем помогаете.
     
  6. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    Это параметр 2.3d? А понял это температура которую показывает котел-65,0
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    Нет, это цифра на табло котла когда он греет.
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Пётр2, кстати а какие у вас отапливаемая мощность и модель котла.

    Вот обещанный график. Вчера работали по 10-летнему ОТ регулятору Buderus.
    датчик теплоносителя плоховато закреплен на трубке поэтому подвирает собака, максимальная температура теплоносителя 80 градусов.
    По графику видно как модулировалась мощность котла до определенного момента, а затем когда расчетная регулятором ОТ температура теплоносителя стала ниже возможно для котла, начались старт-стопы.
     

    Вложения:

    • график работы 29.01.2015.JPG
  9. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    Я утром вернул котловую на 80,0 при работе сейчас кажет 80,0-81,0
     
  10. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    И почему это происходит?
     
  11. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    Какую температуру надо выставлять на котле и на ОТ, одинаковую? Я имею ввиду котловую.
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Пётр2, я так понимаю это особенность ОТ и pid регулирования. Я бы предпочел плавную линию без всплесков.
    Buderus лет 10 не ставил на котлы ОТ. Поэтому изучаем заново, для этого и мониторю работу.
    Следующим этапом я думаю поставить датчик уличной тем-ры и подключить к котлу.
     
  13. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Пётр2, котел и ОТ обмениваются данными. поэтому температура будет и там и там одинаковая.
    Но мне проще и быстрее сделать на котле через кнопку "mode" 80 градусов и пусть когда надо разгоняется, а дальше ОТ и модуляция ее задушат и снизят.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    Это нормально, горелка модулирует удерживая 80, +-1градус
     
  15. Пётр2
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    Пётр2

    Живу здесь

    Пётр2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Бор Нижегородской обл.
    Ну ладушки будем тестить, все равно ведь добьемся.
     
Статус темы:
Закрыта.