1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Buderus 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    У него нет БФУ, соответственно - никакого "влияния Т комн".
     
  2. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, да я уже без него, БФУ то есть, жизни не мыслю:love:. Вопрос по влиянию отпал, по инерции остался.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    Может, себе подключите? ;) Ну для экспериментов
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    Хотя Вы можете свой МЕС использовать с тем же успехом
     
  5. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    МЕС уже используется в этом качестве на ТП, поэтому и говорю об его неэффективности на инерционные СО, БФУ уже год лежит без дела, энтузиазм на счёт него затих. Хочу поставить на радиаторы, но руки не доходят. А почему затих, потому, что супруга против ночного понижения до 17, 18 да и вообще против любого понижения. А при таком постановке вопроса зачем он, БФУ, вообще нужен?
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    О Mein Gott! Для точного поддержания заданной комнатной температуры:aga: Миллион раз об этом говорилось. И примерно столько же раз проверялось на практике.
     
  7. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Хотелось бы увидеть это в руководстве. Но у меня и без него Т комнатная соответствует, может у него чувствительность больше, чем у градусника, тогда конечно. Но мне эти доли градуса как то не к чему, не чувствую я их, да и экономии вряд ли получу. А на счёт поддержания Т при открытой форточки, так я её и открываю, чтоб подышать.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    ну дык:
     
  9. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Хотите сказать, что это плод 10 летнего шамаства? Кривую, смею заверить не мурыжил, на 4211 есть функция адаптации, присутствует к стати в руководстве, её то и задействовал. Построила, её кривую автоматика, и с лёгким сердцем надолго отключил эту функцию, зафиксировав расчётную Т. Лет 5-7 уже к этому вопросу не прикасался. У владельцев 2107 такой функции нет, но вопрос этот методом приближения можно вполне решить. Для обслуживающих фирм этот метод конечно не подходит а силу необходимости регулярного присутствия на объекте, вот они и задействовали функцию влияния на Ткомн опционального устройства БФУ, для чего она не предназначена, нет такого предназначения в руководстве. Но за то не надо сидеть или выезжать к котлу. А то что расчётная Т скачет и не зафиксирована, так не всякий клиент полезет смотреть. И вот тут то как раз и есть возможность не много сэкономить, отключив функцию влияния и добившись точной минимальной Т расчётной.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    А с правильно и к месту установленым БФУ - есть возможность сэкономить много.
     
  11. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Повторю вопрос: за счёт чего? Более того, с правильно установленным и настроенным БФУ можно немного или много потратиться. Гипотетически: стоит БФУ с компенсацией 7-10С в здании или на этаже, где ещё 5 комнат. Находится он допустим в спальне. Открыл я в мороз форточку и лёг спать со свежим воздухом. Котёл старается компенсировать похолодание и греет сильнее но в других то помещениях нет проветривания и Т комн повышается на величину компенсации. Отсюда и перерасход. Возможна и экономия: включили Вы халявную электробатарею где БФУ, в комнате потеплело, котёл понижает Т, но в других то помещениях нет добавки. Нужна такая экономия? Замерзающую тёщу я как то приводил уже в пример.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    Взаимоисключающие понятия:aga:
     
  13. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Тогда где, в гардеробной, сартире, на лестнице? Думается он нужен там, где нужна комфортная Т, но спальня исключается или нельзя форточки открыть, кабинет тоже, там хочется иногда потеплее, гостевые тоже не годяться, при отсутствии гостей Т опускаю и закрываю комнаты. Где же тогда? Похоже и таким путём приходим к его ненужности. Есть одно место, где можно его применить и я уже говорил о нём. Это зал партийных заседаний и там точность нужна на должном уровне. У меня такого зала нет, о чём и не жалею.
     
  14. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    На счёт правильно настроенного БФУ, в моём понятии функция влияния на Т комн равна 0 или выключена, но тогда и место установки без разницы, но тогда это просто дистанционное упрвление:)
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.296
    Благодарности:
    20.933
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Sherbinka, давайте прекратим этот спор раз и навсегда. Переубеждать Вас - занятие бессмысленное. Но и оставлять без внимания Ваши высказывания о ненужности и даже вредности БФУ я не могу. Потому что это не так во-первых, а во-вторых - этими заявлениями Вы по сути обвиняете и компанию Будерус, и меня, как сторонника установки БФУ, - в мошенничестве.
    Вы, за всю Вашу жизнь ознакомились с ОДНИМ котлом (не считая твердотопливного) и с ОДНОЙ системой отопления. Вашей собственной. Да, Вы изучили её досконально, но именно её. Одну систему. Один дом. Одни температурные предпочтения (свои). И на основании этого пусть многолетнего, но единичного "исследования" вы интерполируете выводы на все котлы Будерус и системы отопления с этими котлами. Не кажется ли Вам, что это несколько ... самонадеянно?
     
Статус темы:
Закрыта.