    @Buderus71, прошу прощения за неуказание модельки, не подумавши :hello:! Да, именно U054-24К.
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Не знаю что и зачем вам поменяли но первая единичка присуща только котлам с атмосферной горелкой.
    Следовательно основные:
    - есть проблема с дымоходом/притоком
    - котел не настроен - мощность завышена. Пусконаладка "вилкаВрозетку" была?
    - датчик дымовых газов/ кабель

    Поверхность теплообменника чистая?
     
    Последнее редактирование: 22.10.14
  3. Lion66
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Lion66

    Участник

    Lion66

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Buderus71, благоДарю за ответ! Поверхность чистая. Правда, котел мне никто не настраивал, теперь сам пытаюсь сообразить что к чему. Мне его повесили, показали, где и как нажимать, чтобы оно работало, и все! ЧУдный мне монтажник попался :|:. А может повлиять на возникновение такой ошибки увеличение количества радиаторов (я добавлял 2 8-секционных и 1 6-секционный)? Как лучше перенастроить котел в таком случае?
     
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Если теплопотери не изменятся, то наращивание секций ситуацию, я думаю, не изменит.
    Необходимо настроить мощность горелки на отопление, ограничив её при необходимости исходя из ваших теплопотерь.
    Так же перепроверить мощность в режиме ГВС.
    Также рекомендовал бы в качестве комнатного термостата прикупить хотя бы RC10

    Монтажника вы сами выбрали...
     
  5. Lion66
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Lion66

    Участник

    Lion66

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Buderus71, насчет монтажника - это не здесь и не сейчас. А в остальном благоДарю за ответ!
     
  6. Kirill366479
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    4

    Kirill366479

    Живу здесь

    Kirill366479

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Зеленодольск
    Подскажите пожалуйста! Котел U42-24 подключен через комнатный термостат, по мощности задушен на 11 квт. Отапливаемая площадь 60 кв. м. На данный момент не устраивает расход газа, есть ли смысл задушить до 8 квт.
     
  7. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    4.493

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Москва
    Где, ёлы-палы, в 4000-й батарейка? :faq:
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Kirill366479, Расход газа Вас будет неустраивать всегда, пока он неотрицательный:)] Поэтому, если не затруднит, - в цифрах. Идеально было бы ещё время работы горелки знать и сколько горячей воды Ваше семейство пользует... Да, и была ли горячая вода в доме до установки данного котла?
    Больше смысла не в уменьшении мощности котла, а в утеплении дома (если из анализа данных это окажется необходимым).
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    Хе-хе. На модуле СМ (куда МЕС вставляется)
     
  10. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    4.493

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Москва
    Какая, не подскажешь? И сможет небезрукий клиент сам поменять? (уж больно ехать не в кассу)...
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    Лучше не надо, магию ремонта разрушишь:). Какая конкретно - не помню. Валяется парочка где-то - литиевые, типоразмер 1/2АА, производитель Минамото.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
  13. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Kirill366479, задушить есть смысл, но расход газа не сильно изменится, но от лишнего тактования поможет избавить.
    Вместо термостата можно поставить хронотермостат и запрограммировать на пониженную температуру в ваше отсутствие

    Ну и конечно - утеплять
     
  15. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Если котел работает 3 мин и 8-9 отдыхает это считается тактованием?
    отапливаемая площадь 300 кв. м. Котел 55 кВт стоит в подвале и подвал пока не отапливается
     