    Три генератора, делов-то ;) ...

    Стартовые токи могут быть большими у устройств с мощными блоками питания (из-за большого тока заряда полностью или частично разряженных емкостей). Либо нагревательные приборы в момент включения могут тоже много "кушать", поскольку сопротивление холодного нагревателя на порядок меньше сопротивления горячего.
    Надо предусмотреть ситуацию, когда такие приборы могут включиться одновременно. Но в общем и целом 30-40%-ный запас по мощности более чем достаточен. То есть, если в сумме строение в среднем потребляет 4-5 квт, можно взять генератор на 6500 ватт и не сильно беспокоиться.
     
  2. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Уйти от автоматики и поставить перекидной рубильник, света нет, включил гену и переключился рубильником на гену, отрезав себя полностью от гор. сети.
    уже год использую данный метод даже где то фотки есть. найду выложу.
     
  3. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
  4. djade4ka
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372

    djade4ka

    Живу здесь

    djade4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372
    Адрес:
    Обнинск
    Дык, если я правильно понял @zol, то можно обойтись одним, большей мощности, подключив его на входе, замкнув коннектор. Или я опять туплю? Проговорю вслух. Считаю потребление, условно 15квт, прибавляю 35%, получается условно 20квт, покупаю однофазный генератор, перемыкаю клеммы на коннекторе... Завожу на вход... Электричество пропало - рубильник. Парад алле!
    Ничего не забыл?
     
  5. kolon2002
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    911

    kolon2002

    Живу здесь

    kolon2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Москва
    Наверное стоит уточнить 15 квт на трех фазах (3 по 5квт) или 15 квт на каждой фазе.
     
  6. Schwarz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184

    Schwarz

    Живу здесь

    Schwarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Воронеж
    Можно обойтись и однофазным, если гарантированно не предвидится включения трёхфазных приборов. Тогда да, купить 20-киловаттник, отключилась сеть, пошёл в подсобку, перекинул рубильник, завёл ген, появился свет.
     
  7. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.566
    Благодарности:
    40.569

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.566
    Благодарности:
    40.569
    Адрес:
    Владимир
    А у нас проблемка с ванной Радомир нарисовалась - стоит уже 2 месяца в упаковке на мансарде в холле 60м2. Я замечал неприятный запах, но не мог понять его источник. Оказалось воняет ванна (наружная сторона) - запах очень напоминает мочу. Отдали за нее 77тыр. Почитал инет - похоже, что стирол:no: Не выдержан технологический процесс. Будем стараться вернуть продавцу - (хорошо,что не в интернет магазине покупали).
    http://www.radomir.biz/cat/akrilovaya-vanna-konkord/
    Кстати акриловой она называется незаслуженно (самозванно) ;) В составе подобных ванн оказывается только около 10% акрила. Остальное - различные смолы (в основном эпоксидные).
    Вот примерное описание данного "дефекта" -
    http://remont-akrilovyh-vann.ru/stati/vidyi-zavodskih-defektov-(brak)-akrilovyih-vann.html
     
    Последнее редактирование: 27.08.14
  8. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    у вас реально потребляется 15 или просто введено. 3 ф по 5 кВт
    у меня тоже 15 кВт гены на 5кВт вполне хватает.
     
  9. djade4ka
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372

    djade4ka

    Живу здесь

    djade4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372
    Адрес:
    Обнинск
    Не пугайте меня, Бога ради. Весь вечер мне втолковывают, что трёхфазные генераторы - отстой. Я соглашаюсь, а тут Вы... И опять за рыбу деньги... Ван мо. У меня на щитке 15 квт, три фазы, 380в, то бишь - три по пятнадцать. Трёхфазных потребителей нет. Если только при строительных работах могут появиться (и появляются регулярно), ну тут уж на край возьму напрокат трёхфазный генератор. А однофазный генератор беру на всякий случай, чтобы обезопаситься от аварийных выключений, если коротко.
     
    Последнее редактирование: 27.08.14
  10. djade4ka
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372

    djade4ka

    Живу здесь

    djade4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372
    Адрес:
    Обнинск
    Так не считал точно, пока. Помню, что около 10, при полном, пиковом потреблении, 15 проплачивал на всякий случай. ТипО: электричества много не бывает...
     
  11. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Ну тогда берите один однофазный и вперед, мощность сами определите, там могут быть интересные моменты с заземлением, (у гены она специфическая) решения данного вопроса пока не нашёл, думаю хороший электрик вам поможет.
     
  12. djade4ka
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372

    djade4ka

    Живу здесь

    djade4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    4.372
    Адрес:
    Обнинск
    Хосподя! Какие ещё вопросы с заземлением?
     
  13. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Да забыл сказать с геной не так все просто, в плане вырабатываемого электричества (синусоида и частота могут плясать отличатся от городских), насосы могут не так заработать котел если фазо-зависим не запустить, в общем гена это только начало ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-159#post-8492500 здесь моя история. :aga:
     
    Последнее редактирование: 27.08.14
  14. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    @djade4ka, не знаю как на дорогих генераторах, но на дешёвых ещё пишут не мощность а вольтамперы - тем самым завышая показатели реальной мощности, 15 кВт на три фазы, это том фазы по 5 кВт а не 3 по 15.
     
  15. Фаэтон
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    683

    Фаэтон

    Живу здесь

    Фаэтон

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Астана
    Дядечке.
    уже говорил. столкнулся с подобной проблемой лет 10 назад. юзал. и вот что вынес.
    1) запитать весь дом можно только на оч мощный дизельный генератор. + практически АВР к ним это увлечение цены в двое. + оч специфичное обслуживание. + установка. + отдельное помещение под всю эту хрень.
    я не зря писал про яхту. если вас не напрягает, что по участку дрейфует 300штук баксов. с своим капитаном и матросами. то по чему бы и нет?
    2) у меня все таки город. по этому подошел к покупке простого воздушника за 6 -7 тыров (цены 10 летнии + покупал в дорогом магазине). автоматом подключено на свет. можно по идее переключать на розетки. но не разу этой фишкой не воспользовался. как то совпадало. нет света\нет рабочих. а самому щелкать лень. эт в подвале. да и больше 2х часов отключений не было.

    п. с. как совет. протяните кабель с обоих подстанций до своего дома. по деньгам сами прикиньте. это практически вечно. можно договориться о дополнительных счетчиках прям на подстанции. это снимет вопрос о должниках. да вообще. с нашим апк можно хоть о чем договориться. что ваши 3 дома, это больница, дет сад, станция космического слежения. обычно это в разы дешевле, чем все эти навороченные западные штучки. тем более, если я правильно вас понял. у вас 3х5квт. а это оч мало! вам по любому маячит увлечение мощности.
     