РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС русурс 3-4 года, потом подшипники и сальники если вовремя менять, то еще на столько же хватит
нет не перегреется, тк работать ему часа два в день, можно разбить на 4 раза по 0.5 часа и ничего с ним не станет, зато место экономите
Да хоть круглыми сутками, ничего ему не будет. У меня много клиентов, которые Intex-ие песчаники включают весной, а выключают осенью)
это от мысли что если он маслает сутками то можно и химию не кидать, ан нет он все равно зацветает поганец!
Современные Эл котлы на 380 тэны подключены треугольником и они на 380, тены можно включать хоть по 1 шт, в итоге нагрузка по фазами распределяется равномерно. На 18 кВт котёл спокойно ставится 25 ампер автомат, 2,5 кв кабель, ноль используется только для управления автоматики. У меня такой стоит, и зимой топлю весь дом и приборы спокойно работают. Хотя максимально у меня на фазу 6кВт, далее сработает ограничитель, за зиму не видел чтоб котёл не справлялся двумя тэнами, а подогрев так вообще один тен работает. Меня это и смутило, не думал что палено на 380, схитрит с тэнами.
Вот моя схемка подключения Pahlen 3кВт или 6кВт с возможностью раздельного включения тэнов и управлением через GSM-модуль охр. сигнализации.
@sashafox, Спасибо за схему, а можно немного рассказать принцип работы. Для меня много не понятного. Диф автомат на 16а не мал будет, и вообще почему не запитать всю схему через него? Зачем помимо узо (на сколько оно) еще два автомата? 12в это реле времени?
Ток потребения нагревателя 3кВт со всеми включенными тэнами равен: I=P/V=3000/220=13,7А поэтому диф. автомат на 16А. Для нагревателя 6кВт - ток будет 27,3А, диф. на 32А. У меня разделены линии питания насоса и нагревателя. Включение и выключение насоса осуществляется из дома, всем управляет внешний GSM-контроллер с возможностью удаленного включени/выключения и контроля температуры и уровня воды в бассейне. Можно конечно всё упростить и поставить таймер или тупо выключаетель-автомат... УЗО (30мА) с максимальным рабочим током 35А, после него идут две цепи с разными токами потребления, поэтому два автомата: 10А для насоса и 6А для цепи управления включением (контактор) и защитой нагревателя (датчик потока, реле перегрева, термостат). Любое УЗО нужно защишать автоматом, т. к. оно не имеет защиту по току и срабатывает только по утечке тока (30мА). Максимальный рабочий ток УЗО выбирается больше, чем максимально-потребляемый (суммарный) ток в цепи, в моем случае 25А с запасом, потому, что такое УЗО у меня было Ну и цепь управления нагревателем подключена так, что бы он не включился при выключенном насосе. 12V - это как раз управляющие сигналы с контроллера, сам контроллер в доме, а бассейн на улице вкопан, фильтр + насос + управление находятся в бункере 1,3*1,3*1,3м под землей, который закрыт железной крышкой с замком.