Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    @Костя9, вот не знаю зачем. Я не специалист в этих вопросах. Рисую, скорее, по интуиции.

    Сделал так, насколько понял. Неправильно?

    2 штуки всего. Один, чтобы видеть давление холодной воды. Второй, чтобы видеть давление горячей воды, с учетом расширения.

    Вентиль за косым фильтром. Нужен чтобы можно было почистить фильтр. Отключаем насос, перекрываем вентиль, давления нет с обоих сторон. Откручиваем и чистим.

    Вентили на первом коллекторе ХВС вроде как даже в сборе идут. А если и нет, они там нужны, имхо, перекрыл воду и работаешь с трубой (вдруг течь). А земляных работ на участке еще ого-го.

    Дальше 2 вентиля по бокам от фильтров средней очистки. Тож самое, перекрываем с 2-х сторон и меняем фильтры.

    Дальше коллектор ХВС кухня, су1 эт, су 2 эт. Тож самое, просто возможность перекрыть любую ветку. Тем более, ремонта еще нигде нет. Сначала будет запускаться су 1 эт, через пару мес кухня и су 2 эт. Можно конечно было бы и в самих конечных помещениях заглушки поставить, да только труб там еще долго не будет. Возвращаемся к необходимости перекрывать каждую ветку прямо из бойлерной.

    Далее вентили на бойлерах. 2 шт чтобы перекрыть воду и снять бойлер на ТО, а третий (между ними) это байпас. Водичка идет мимо первого бойлера на второй. Один бойлер в ремонте, второй греет воду.

    Далее вентиль гидробака. Тоже будет использоваться только при обслуживании и замене гидробака.

    Затем вентиль перед коллектором ГВС. Ну потёк не дай Бог. Перекрыл его и занимаешься устранением аварии. При этом не нужно сливать всю воду из бойлеров и гидробака.

    Далее вентили уже на самом коллекторе ГВС. Обоснование такое же как на ХВС, писал выше.

    @Костя9, а какой именно вентиль лишний, по вашему, и почему? Других ошибок/проблем по вашему мнению в этой схеме нет?
     
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зачем? И смотреть никто не будет. Манометр нужен у реле давления, чтобы правильно настроить режим вкл/выкл насоса и сделать регулировку давления.
    вентиль нужный после реле давления и ГА, остальные по усмотрению, но каждый вентиль - это соединение и риск протечек.
    ГА на горячую воду 5-8 литров, больше не нужно.
    Если что пропустили, то проблемы выявятся в процессе эксплуатации. На мой взгляд - вроде очень прилично.
     
  3. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    Звучит логично, убираю манометр из ГВС.
    Т. е. перед первым коллектором ХВС нужен вентиль?
    А вот тут у меня нет понимания как правильно делать. Гидробак в системе нужен чтобы компенсировать расширение воды, а соответственно повышение давления воды при нагреве. Но по схеме ведь получается, что гидробак будет принимать в себя избыток горячей воды от второго бойлера. Ведь на входе каждого бойлера ОК. Т. е. по логике, получается что гидробак нужен еще и после первого бойлера, т. е. между бойлерами?
    Да вот тему для того и создал, чтобы выявить побольше проблем. :)
     

    Вложения:

    • Бойлерная.jpg
    • Бойлерная2.jpg
  4. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    5.333

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    5.333
    Адрес:
    М.обл.
    @NevodnichNick, Фильтр тонкой очистки для подачи воды в с/у-1, с/у-2 и кухню какой планируете? Я бы ставил одну колбу 10086.jpg или 12928.jpg

    А фильтр тонкой очистки только на питьевую воду, иначе замучаетесь фильтра менять!
     
  5. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    @Стиг, в бойлерной не будет фильтров тонкой очистки. Они были на схеме только в начале. Максимум будут средней очистки. Да, именно такие колбы. А система из 3-х фильтров будет уже на кухне, на отдельный кран.
     
  6. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    5.333

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    5.333
    Адрес:
    М.обл.
    @NevodnichNick, гидробаки на горячую воду не ставил бы, но если есть большое желание, можно обойтись одним.
     
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  8. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    Насколько я понимаю процесс, то нужно ставить либо 2 либо ни одного. Но вот более опытный товарищ говорит что гидробак не помешает, либо гидробак, либо группа безопасности:

    Другой, по всей видимости, не менее опытный товарищ, говорит что:
    В квартирах ставил по 80 литров, все нормально было. Но в этой схеме, на второй бойлер будет давить горячая вода из первого, плюс он еще подогреет воду.

    Вот я и в замешательстве...
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Тут маленько зависит от режима работы. Если во время нагрева хоть понемногу пользоваться горячей водой, то давление в ГВС при нагреве подниматься не будет (будет сбрасываться при открытии кранов). Если бойлер заполнили холодной, начался нагрев и краны не открываем, то скорее всего система рванет. В этом случае поможет или установка группы безопасности, а именно аварийного/подрывного клапана с отводом воды в канализацию, или установка гидробака - чтобы "лишняя" вода уходила в него.
    Вот и все хитрости...
     
  10. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    Поставлю ждилексы по 6 литров, там цена вопроса-то, по 700 руб штука. Зато спать буду спокойнее.
     
  11. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    Ввод трубы ПНД 32, хочу и разводку по бойлерной сделать 32 трубой. Начал выбирать обвязку на закупку и что-то не вижу ничего такого диаметра. Косые фильтры 1/2 и 3/4, но это ведь меньше, чем 32 мм. Реле давления 1/4. Это ведь бутылочное горлышко получится?
    Смысл тогда в 32 трубе, если вход через 1/4 будет? Или я что-то не понимаю?
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для подключения реле давления есть пятивыводной штуцер, к нему ГА и манометр. Грязевик (косой фильтр) есть и дюймовый.
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
  14. NevodnichNick
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    NevodnichNick

    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Ярославль
    @Костя9, А вообще вся комплектуха есть дюймовая для моей схемы? Или сразу собирать все на 3/4 и не заморачиваться?
     
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть все. Но после коллектора переходите на 3/4. У бойлера переход на 1/2, а после можете снова на 3/4. На баню и двор 1/2, больше не надо.
     
Статус темы:
Закрыта.