Схемы подключения и разводки в коттедже

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.

  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Обычно делают 2,5-3 м. Расстояние между заземлителями по горизонтали не менее длины заземлителей. Монтировать лучше в ряд. Количество заземлителей определяется по месту, по результатам замеров сопротивления растеканию.
     
  2. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, ясно. А технологию я правильно себе представляю?
    1. Вырыть на расстоянии 2 м от дома траншею около 0,5 м глубиной и 8 м длиной (больше 8 м просто не получится).
    2. В траншее на расстоянии 2 м друг от друга садовым буром сделать 4 дырки, насколько получится в глубину (скорее всего не более 1,5 м).
    3. Вставить в каждую дырку по уголку 2 м (чермет) - насколько он влезет - и забить остаток почти полностью (оставив 15-20 см).
    4. Соединить окончания уголков полосой (тоже чермет) - сваркой.
    5. К одному из концов полосы болтом закрепить заземляющий провод.
    6. Засыпать все дырки и траншею песком, сверху - грунт.
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    1 - правильно
    2 - не правильно
    3 - всю длину уголка вбивать! Уголок желательно 50х50х5. Чем меньше размер уголка, тем может быть сложнее его вбить на полную глубину.
    4 - правильно. Полоса должна быть не менее 25х4! Лишним не будет, если полоса будет где-то 40х5.
    5 - отвод желательно сделать ближе к середине конструкции. Если Вы собираетесь делать отвод сразу проводом типа ПВ-3, то на месте соединения необходимо организовать ревизионный колодец, а место соединения обеспечить антикоррозийной изоляцией. Проще отвод делать той же полосой на сварном соединении. Вывод полосы из земли делать возле здания и там (например, на стене) организовать переход на ПВ-3. Место перехода заключить в защитный бокс. Здесь приводились примеры как это можно сделать. Кажется, где-то у АВСа в альбомах тоже было.
    6 - нет! Ни в коем случае для этих целей нельзя применять песок! Все засыпать и утрамбовать только грунтом!

    п. с. Вот фотография из альбома АВСа:
    [​IMG]

    Правда, "проводок", как мне кажется уж больно тонкий. Лучше возьмите ПВ-3 сечением 10-16 кв. мм., оконечте его луженым наконечником:
    [​IMG]

    На полосу следует приварить шпильку М8, на которую и присоединять наконечник.
     
    Последнее редактирование: 27.12.13
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Avs7153, спасибо. Я уже сам нашел и показал человеку, заодно указал свои (личные) замечания к конструкции.
     
  6. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Avs7153 и a852456, спасибо, все доступно разжевано.
    Не понял только, в чем неправильность п. 2: "В траншее на расстоянии 2 м друг от друга садовым буром сделать 4 дырки, насколько получится в глубину (скорее всего не более 1,5 м)." Неправильность в том, что используется садовый бур? А надо без него вбивать весь 2м уголок?
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Да. Мое мнение, что вертикальный заземлитель нужно вбивать, а не вкапывать. Хотя здесь высказывалось и отличное от моего мнение. Я могу согласиться на возможность "сверления", но не более, чем глубина промерзания грунта. Остальное расстояние нужно проходить "вбиванием". Но, решать Вам.
     
  8. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Уточним, если провод подключается под землей то не менее 25 квадрата по меди, если на поверхности то не менее 10 квадрата. Лучше ВВГнгLS - 1хХХ (не жила из ВВГ, а именно одножильный ВВГ), ПВ-3 (2,1.4) допустимо. ;)

    З. Ы. С вкапыванием имхо гемора больше при трамбовке грунта вокруг электродов, чем непосредственно при забивке. ;) И лучше всего домик в круг обойти, шоб получился контур. ;) Но ценник тогда. ;)
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Если голым, то вообще, не менее 35 кв. мм., так как он будет являться частью заземлителя.
    А если ПВ-3 или, как Вы еще предложили, ВВГнг 1хNN, то это будет просто заземляющий проводник. ;)

    п. с. Но, я не против заземляющих проводником по-толще! Чем толще, тем лучше (меньше) сопротивление металлосвязи! :super: Однако, степень разумного переходить тоже не имеет смысла. ;)
     
  10. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    25мм - сечение, нехило.
    А можно не делать перехода, как в альбоме АВС, с провода 25мм (под землей) на 10мм (к щитку), а как-то провести 25мм в щиток к шине? Закрепить, допустим, зажимом на двух болтах (с пружинной шайбой).
    Не знаю, как объяснить - примерно так, как на рисунке.
     

    Вложения:

    • 25мм.jpg
  11. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    А почему бы полосу на поверхность не вывести? Разумеется никаких переходов с сечения на сечение не нужно, если полоса выведена на поверхность то 10й квадрат, если подключение под землей то 25й. Неразрывно до ГЗШ в щите.
     
  12. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Вывести полосу наружу - пожалуй, можно. Но дело в том, что у меня фундамент плитный (уже стоит). Когда его заливали, то сделали закладку - две трубы ПВХ специально для кабеля. По одной трубе я планирую протащить 3 кабеля: 1) ВБбШв 4х10 (от вводного щитка), 2) ВВГнг 3х1,5 для бани и 3) ВВГнг 3х1,5 для погрузного насоса в скважине. А вот во вторую можно затащить 1х25 для заземления.
    В этом случае не придется ломать отмостку, сверлить стену и проч.
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Это просто отлично!

    Вот и заводите туда полосу и подводите ее прямо к ГЗШ.
     
  14. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Да там труба диаметром 2,5-3 см, идет не по прямой, а с изгибом. Кабель в нее еще можно запихнуть, а вот полосу 2,5 см - вряд ли. Идеально было бы (если нет противопоказаний) полосу довести почти до трубы, к окончанию полосы прикрепить как-нибудь 1х16 медный, далее уже в трубе 1х16 пройдет до ГЗШ (1х25 тоже можно, только крепить его к ГЗШ сложнее, по-моему).
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы уж извините, но чем Вы думали, когда закладывали такую трубу?

    У меня нет слов...:no: