    Интересно, чем у вас дело закончилось.
    Такая же история с новым котлом Bosch ZWA 24 2A. Котел новый, ребята при первом пуске убавили мощность на минимальной, два часа проработал и встал в такую же ошибку. Все симптомы те же.
    Заземления нет, купил раздельный трансформатор с гальванической развязкой (так как зимой заземление делать трудоемко) - не помогло. Завтра специалисты должны подъехать смотреть его снова.
    Есть подозрение на газовые редукторы, которые стоят в доме перед плитой и котлом (все правда удивляются, для чего их проектанты поставили).
    Визульно при поджиге видно искрящийся разряд между электродами, а под ними слабое голубое пламя, которое не достает до этого разряда, находится внизу. Таким образом, сначала возникает слабое пламя, при этом между электродами пробегает разряд, потом пламя исчезает, цикл повторяется. Поджигается через несколько попыток с легким хлопком, может даже проработать час (такт 5 минут через 10), потом снова не получается у котла зажечься.
     
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Бурый Мишка, "ребята" -как "при первом пуске убавили мощность на минимальной"? очень похоже что доубавлялись. Манометр у них хотя бы был? На минимуме должно быть 0.8мбар или 8 ммв. ст.
    если меньше- искать причину
     
  3. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    Да, был. Он у них после первого включения не зажигал лампу работающего пламени, регулировали согласно руководству до 0,91 мбар, что соответствует мощности 9,5 кВт. Он проработал пару часов, и сначала стал со второй и третьей попытки зажигаться, а потом в ошибки выпадал. После долгих простоев удавалось его запустить на некторое время, но потом то же самое.
    Пока топим дровами дом.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161
    Адрес:
    Россия, Москва
    А газ-то, я конечно извиняюсь, - природный?
     
  5. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    Природный, природный.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161
    Адрес:
    Россия, Москва
    А что за редукторы? Может их того... скрутить в смысле?
     
  7. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    К этой мысли и пришли по телефону.
    Который в пене - этот к котлу идет, хотя они одинаковые.
     

    Вложения:

    • 2014-01-21-0001.jpg
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Бурый Мишка, чейто он весь сифонит?
    Вопрос стесняюсь задать, а что там с дымоудалением? Как труба выведена? Шайбочка волшебная стоит ли?
     
  9. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    Сифонил - подтянули с новой прокладкой.
    Комплект дымохода фирменный бошевский без удлинения. Наличие прокладки завтра проверим (я в доме не живу, у меня там мама престарелая). Тут на форуме почитал, получается, что необходимо проверить наклон трубы (2-3 градуса) и наличие конденсата.
     
  10. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    Я вот тут подумал, котел был смонтирован и месяц простоял до запуска с середины декабря. Могут ли такие симптомы быть свойственны наличию конденсата в трубе? Мог ли он накопиться естественным путем при выключенном котле?
     
  11. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Нет не свойственны
     
  12. Бурый Мишка
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Бурый Мишка

    Участник

    Бурый Мишка

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Южноуральск
    Отпишусь. Установленная дроссельная шайба на 81 подавала слишком большой объем воздуха, сделали временно из подручных материалов поменьше, пока не приедет на 79.
     
  13. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    :) :) :) Хорошая шутка)

    DSC04325.JPG
     
  14. Zelman77
    Регистрация:
    30.06.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Zelman77

    Участник

    Zelman77

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    30.06.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Прошло каких-то жалких почти 9 лет...