1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите найти где коротит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.

  1. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Не не не. Ни в коем случае не выкидывать. А аккуратно все собрать и забить плашмя тому кто это смонтировал. ;) В остальном полностью согласен. ;)
     
  2. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Мы насос подключили к входящему проводу с помощью зажимов. На фото 4 видно их (черные).
     
  3. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    прокалывающие зажимы чтоль? Вглядывался, так и не увидел ...
    Что то непонятное у вас там. Вводной провод проходит через помещение транзитом и выходит на улицу в щит? После чего из щита уже после счетчика возвращается обратно. Так?
     
  4. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Да прокалывающие зажимы. А насчет щита не верно: со столба провод идет к щиту, от щита в дом, к нему подходит провод от насоса.
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А вообще, какого дьявола у Вас в доме делает СИП? :nono:
     
  6. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    А что не так с СИП?
     
  7. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Исходя вот из этого фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/1818965/
    невозможно понять что и как. Почему оба кабеля уходят в стену? Что за куски арматуры под щитом?
    Как вообще у Вас проложен СИП со столба? Сделайте фото общего плана.
    Кто догадался этим же СИПом сделать Вам ввод в дом? Да еще и зажать вместе с ним медный провод на розетку в щите.
     
  8. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    А то, что его не должно быть в доме.
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    СИП предназначен только для наружного применения!
     
  10. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Теперь увидел. И какой результат?
     
  11. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Фото сделаю завтра. Сейчас уже темно.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Очень возможно понять, что там полная жопа!
     
  13. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Да тоже самое. Свет моргает, но я отключил стабилизатор у котла Теплоком, котел не перегружается. Но теперь понятно, что остальное надо переделывать.
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Pleshkovpa, да, кстати, со вводом там все нормально, СИП заходит откуда-то по воздуху.

    Это из дома (или в дом, хз) выведен провод заземления, естественно, без маркировки. При чем, какая-то су..а поставила алюминий во внешней установке под один болт с медью, при этом не оконцевав его...:mad:

    П. с. Хотя ПУЭ и допускает применение алюминиевых жил в качестве защитных проводников, лично я к этому отношусь крайне негативно!
     
    Последнее редактирование: 22.12.13
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    "Остального" у Вас нет ничего. "Переделке" подлежит все!