    @Олег9293, Есть еще одно но, после футеровки камера станет узкой имхо.
    Я так и не понял, какую нагрузку может нести шамот. Что-то пытался выяснить и вроде как не потянет вес чугунины, если делать кладку из шамота сразу
    Есть еще мысль-несущий каркас и кладка. Каркас выходящий за пределы котла
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Те кто у нас в Днепре производят и устанавливают эти горелки, варят под них теплообменники. Я им звонил и они сказали, что сварят любую подставку под котёл.Хоть с водяной рубашкой, хоть без. Я всё не как к ним не доберусь на офис, но ехать надо)!Они в своих родных теплообменниках, вроде как шамотируют. Тумбу под котёл варят из 6мм стали и размеры какие укажешь. Но скорей всего прийдётся тащить к себе их мастера и установщика, чтоб сварили правильную конструкцию, по принципу как у Чехов но с факельной горелкой.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, там на сайте у Чехов, есть даже таблички с размерами этих тумб и самое главное, что эти тумбы варят для чугунных котлов на 10-ть секций. Так что, тут как раз всё нормуль).Выдержит эта тумба Ваш котелок).
     
  4. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эт финт не пройдёт с факельной горелкой. Т. к. тумба будет уже камерой сгорания. А реторте это просто адаптер. Можно хоть на керпичах (только газоплотность соблюсти сложно (но можно) :hello::pioner::hndshk:
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Прыйхолы(.Чего тумба под факельную не подайдёт?Что там не так с тумбой?
     
  6. alvpolozov
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219

    alvpolozov

    Живу здесь

    alvpolozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Липецк
    Коллеги, кто сталкивался с ошибкой 07? Не могу понять это мало или наоборот много тяги. Что ставить дымосос иди шибер.
    Чем можно гофру заменить? Гофра К конечно, это форменное издевательство, нельзя, что ли более гладкое придумать. было бы можно разнообразить положение шнека.
    Что любопытно, пеллеты в горелке могут гореть и под естественой тягой как в пелетроне. Дожиг и продувка вентилятором, это просто атас котел настолько газоплотным не сделать.
     
  7. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    Добрый день.
    Правильно ли понимаю, что у Вас только горелка? Тогда 07 это избыточная тяга, а 06 недостаток тяги.
    Шнек надо ставить под углом 60С. :um:
    Если при продувке в Вашем котле выходят из неплотностей выходят дымогазы.
    В пеллетном котле Китурами дверцы все не пропускают при таких процессах дымовые газы. :hndshk:
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Крыльчатку почистите от мха и. т. д. может всё и вернётся. Вот ставили бы все стабилизаторы тяги. Тогда и оставался только вопрос именно чистки дымоходной части как у дымовой трубы так и у котла.https://www.forumhouse.ru/threads/239548/page-93
     
  9. alvpolozov
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219

    alvpolozov

    Живу здесь

    alvpolozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Липецк
    У меня в гофре зависает. С шнеком пока норм.
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. Vladislav1223
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Россия
    У меня тоже при продувке из всех щелей выходят дым-газы и пыль, просто беда! :( Причём чистка уплотнителя не помогает! Котёл КРП-20А
    Что посоветуете?
     
  12. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @Vladislav1223, Откуда у Вас там могут газы валить? Из под крышки? Может пора уплотнительный шнур заменить?
     
  13. Vladislav1223
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Россия
    Из под крышек и только при продувке, может быть и стоит заменить, только вот как то не хочется, делать это каждый год и сразу на всех люках, так как валит из под всех трёх!
     
  14. alvpolozov
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219

    alvpolozov

    Живу здесь

    alvpolozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Липецк
    В режиме продувки и дожига дует просто очень сильно и главное долго (дожигание). Не очень понятна логика, типа ошибка по тяге, значит дуем со всей дури, може выдует в трубу, а в итоге дует в помещение.
     
  15. Vladislav1223
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Vladislav1223

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Россия
    Я имел ввиду продувку от компрессора ;)
     